抗浮更新时间:2024-11-24 21:29:29

本专题为土木在线抗浮设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗浮设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 勘查报告上初见水位(上层滞水)为-3.2~4.3米,成孔后的水位为-3.0-4.0米,,地下室地面标高为-4.2米,叫勘查安《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)3.0.3条第1条第6小点提供补充数据,他们说不需要。请问一下对于这上层滞水,我需要考虑底板抗浮吗?勘查这样答复合理不?...查看详情

    用户:哈哈268 浏览量:6053 时间:2008-07-23
  • 当结构的抗浮水位较高,建筑在自重作用下下的重量小于水的浮力时,结构需要做抗浮处理,配置或者设置抗拔桩,此时计算筏基底板的配筋时采用的净反力Pj为何值那。 1.当恒载和活载的设计值产生的净反力Pj大于水浮力Pw时,采用Pj作为底板配筋的设计值,但实际底板受到的净反力为Pj-Pw,底板配筋有一定的富裕量。 2.当恒载和活载的设计值产生的净反力Pj小于水浮力Pw时,采用Pjw作为底板配筋的设计值,但实际...查看详情

    用户:lzhf19771979 浏览量:6075 时间:2008-07-21
  • 防水设计水位:一般用于地下室外放水设计和确定地下室外墙及基础砼抗渗等级,涉及的只是地下室放水设计标准问题,与结构构件的其他设计无关。 抗浮设计水位:用于结构整体稳定验算、地下结构构件设计,此指标是影响地下室经济性的重要指标。...查看详情

    用户:哈哈268 浏览量:7630 时间:2008-07-20
  • 桩基础,两层地下室,地下室底板抗浮计算,当底板下已均匀设置锚杆,底板是否可以按构造考虑呢? 因为当认为锚杆是可以正常工作的话,底板已被拉住,底板位移只能在锚杆间距之间,已非常小了. 大家认为怎样?...查看详情

    用户:fssandy 浏览量:1625 时间:2008-06-03
  • 在地下室设计中,抗浮筏板怎么计算...查看详情

    用户:yangyu-2001 浏览量:8758 时间:2008-05-30
  • 求地下室底板抗浮锚杆设计图纸?谢谢了!...查看详情

    用户:c1x1b1 浏览量:3506 时间:2008-03-02
  • 请问各位高手,考虑锚杆抗浮时,地下室底板的荷载计算是不是水浮力减去地下室底板的自重及其上作用的永久荷载,得出净水浮力,锚杆抵消的就只是水浮力了? 但是我单位的总工告诉我锚杆抗浮的力取错了,计算地下室底板的强度只考虑自重及其上作用的永久荷载,锚杆承受的力是净水浮力还要减去底板的自重及其上作用的永久荷载。 我不明白为什么还要减去底板自重,算净水浮力时不是已经减过一次了吗,那么岂不是重复了。 请各位大虾...查看详情

    用户:w.tsunami 浏览量:25787 时间:2008-02-25
  • 地下室游泳池当埋深较深,水浮力大,池底采用抗浮锚杆。问题是:水池自重作用下,抗浮锚杆能否作为抗压时的支座?如果不能,那么水池底板配筋该如何计算?...查看详情

    用户:pcwang 浏览量:2900 时间:2007-12-20
  • 地下水位,防水设计水位及抗浮设计水位各指什么,有什么关系...查看详情

    用户:ljjh007_007 浏览量:3303 时间:2007-12-13
  • 四层办公楼带一地下室,因为地形的原因,室外地坪前后标高是不一的,前面是全埋地下室,到后面是半埋地下室,这样的情况防水及抗浮设计水位怎么样确定?...查看详情

    用户:quyun00 浏览量:2453 时间:2007-12-04
  • 二层地下室,地下室底板在中风化岩层内,如何考虑地下室底板及人工挖孔灌注桩的抗浮设计,既考虑多少水....查看详情

    用户:yjf7575 浏览量:2592 时间:2007-10-22
  • 我在老虎空间http://download.tigerspace.net/downinfo/54.html上发现有"地下室抗浮验算工具"我不是老虎会员下载不了,谁能帮我一下. 我手头有个项目是一层地下车库,埋深7.5m.地下水位在3.5m,地下车库顶只覆土0.8m,不知抗浮够不够. 另外请高手们写一下计算公式.有类似的计算书最好.另外我看了网上的讨论,对抗浮验算的系数有取G/F>1.2或0....查看详情

    用户:acdsee7 浏览量:2069 时间:2007-05-30
  • 某地下室,-4.53标高地梁做抗浮设计,基础为孔桩,梁作反作用,面筋当底筋布置,底筋当面筋布置,纵筋采用通长焊接,现问:面筋搭接地方是否在桩支座里面?底筋是否在跨中ln/3范围内焊接?并说明理由!...查看详情

    用户:apple4378 浏览量:3241 时间:2007-05-28
  • 哪条规范有规定?...查看详情

    用户:guoman_1982 浏览量:2395 时间:2007-05-19
  • 我们水厂采用卡鲁塞尔2000型氧化沟工艺处理城市污水。马上要投入调试运营了。 1 现在的一个重要问题是接种污泥量如何计算呢?我查过一些参考书都介绍了污泥培养方法但是没有明确写明接种培养法接种污泥量的计算。 2 水厂构筑物施工过程中没有注意到地下水水位高而产生的浮力问题,现在已经出现过氧化沟和二沉池北地下水浮力抬高的事情。我现在需要计算这两个池子放空时至少要留下多少污水才能保证池子不被抬高?和地下水...查看详情

    用户:春风拂面 浏览量:1863 时间:2007-05-15
  • 大家好 第一次来这里 真的还不知道有研究我们空心板这个地方 呵呵 先介绍下 我是甲方的人员 当然施工方也是我们 有一个很大的问题 求教 因为我们公司已经开始使用了空心板了 一个有八个楼盘 现在都已经设计完了 而且部分楼盘已经开始施工了 但在施工过程中 关于空心板的抗浮处理 一直搞不明白 因为工程量较多 较大 用的空心板的规格也都不一样 做抗浮处理的办法也不相同 我们用的规格有 直径100毫米的空心...查看详情

    用户:gaozuocheng 浏览量:993 时间:2007-04-25
  • 我最近在计算溢洪道泄槽和消力池底版的抗浮稳定时,一直困惑于扬压力的计算? 在计算泄槽扬压力时发现无从下手。上游水位由于距离远(50~100m)可能不会产生作用,而泄槽中水深好象并不能产生扬压力? 在消力池底版抗浮计算中,扬压力由下游水位产生,数值往往很大,计算结果是很难稳定?底板要做很厚才能达到稳定安全系数。 是我计算错误还是扬压力考虑折减?怎么折减? 请高手赐教?...查看详情

    用户:lcl200102 浏览量:3294 时间:2007-04-19
  • 市抗浮、人防抗爆锚杆工程锚杆基本试验方案...查看详情

    用户:yha2 浏览量:2049 时间:2007-04-10
  • 哪位高人请指点,天然地基基础的地下室抗浮计算的思路,方法,谢谢!...查看详情

    用户:haoj_1981 浏览量:1400 时间:2007-03-27
  • 污水处理厂的所有的构筑物都在地下水以下,底板都是钢筋混凝土,现需进行浮托验算,如何进行啊 ~~ 有公式吗?...查看详情

    用户:hhgjb137 浏览量:1267 时间:2007-03-03