距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线锅炉设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与锅炉设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
锅炉房实用设计手册...查看详情
问题如下: 1,燃气锅炉间的可燃气体探测器的保护半径依据什么呢?规范上没有啊! 2,燃气锅炉放需不需要设置应急照明?那些房间该设置,按消防应急照明还是事故照明?备用照明? 3,燃气锅炉房属于几级负荷? 4,若单电源供电防爆排烟风机是否有必要设置EPS作为备用电源? 谢谢各位专家朋友解答!!...查看详情
锅炉给水方面的设计 5000吨/天的水量 我用的是多介质过滤器+精密过滤器+反渗透 这样的 设计我不懂他的管路怎么设计 罐体和反渗透的设计我还会的,就是管路的流速问题我不是很懂,还有一些实际的配置问题,能交流下吗?...查看详情
那位有<<民用建筑设置锅炉房消防设计规定>DBJ01-614-2002上传一份呀!多谢了...........查看详情
常压热水锅炉需要按锅炉房的要求设计吗?如果需要,那常压的意义就没有了,锅炉房主要的安全措施是防暴,而常压就不存在防暴了,试问还需要按锅炉房的要求设计吗?...查看详情
燃油燃气锅炉房的通风系统设计:...查看详情
下载范本:...查看详情
目前我的原始资料里有这样张表格: 热负荷种类 同时率 用气压力 用气量(最大) 凝结水回收 生活 0.5 0.15 0.8 回收率 温度 通风 0.9 0.15 1.8 采暖 1.0 0.15 2.7 0.51 85 生产 0.7 0.30 9.6 没有说明建筑面积等 不知道热负荷怎么算了!! 有没有谁能帮忙的!!!谢谢了!!!...查看详情
有压锅炉设计成无压系统,可以不用报批...查看详情
求助:北京市地方"民用建筑设置锅炉房消防设计规定",哪位仁兄有电子版的能传一份吗?谢谢了!...查看详情
给各位朋友集中一点的资料,需要的请随意下载!...查看详情
GB1576-2001《工业锅炉水质标准》中有一条是说“额定功率大于等于4.2MW的承压热水锅炉给水应除氧,额定功率小于4.2MW的承压热水锅炉和常压热水锅炉给水应尽量除氧”,对此条文的理解,不知道大家觉得这个额定功率是指一个锅炉房中的单台锅炉而言还是对一个锅炉房中的所有锅炉总功率而言呢?目前我小区要配备3台2.45MW/台的热水采暖锅炉,如果是指单台功率的话可以不用配备除氧器,但如果是指总功率的...查看详情
现有2×116MW热水炉工程,对其锅炉房进行采暖设计。 锅炉房高8米,锅炉8米层以上露天布置。锅炉房建筑耗热量约100kW。 锅炉送风机从锅炉房室内吸风,两台炉总吸风量为430000m3/h。锅炉房采暖设计是否要考虑这部分热负荷? 加热这些从室外渗入的冷空气的热负荷相当大,从-9℃加热至16℃热负荷为3650kW。 如何考虑这部分热负荷?不知哪位有这方面的经验?...查看详情
给锅炉上水的给水泵,在其出口上设有一个再循环管,当锅炉用水量不大时,通过它把压泄掉,有谁设计过这个,通常你们把它接到哪里了?...查看详情
谁能上传一下<工业锅炉房实用设计手册>,要"实用"手册...查看详情
燃油燃气锅炉房的通风系统设计原则与确定方法...查看详情
求助“燃气锅炉房设计规范” 有吗??...查看详情
对于常压锅炉和承压锅炉的选用上,我很茫然,希望哪位高手指点一下,谢谢!!...查看详情