距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线常压锅炉设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与常压锅炉设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题: 项目在辽宁,两层厂房,每层大约1500m2。 厂房外边没有地方建造锅炉房。 锅炉产生热水用于空调供热和采暖。 问题1:这两种锅炉是否都可以放在厂房内? 问题2:两种锅炉那种好?造价和运行维护都要考虑。 问题3:两种锅炉是否需报验?...查看详情
请教一下,间接式供热锅炉与承压锅炉的区别在哪里?谢谢!...查看详情
淋浴龙头数量:70个 台盆龙头数量:60个 入住率约70% 有天然气、锅炉及热水箱安装位置宽裕、地处广东南方地区、24小时营业。 求教:设备配置方案及系统循环方案...查看详情
如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧 4531165...查看详情
国家有相关规定吗 或者几吨以上就不好用了 不带换热器 直接供系统 选循环泵怎么选? 一般常压的好像都是1~2吨的小炉子...查看详情
真空热水锅炉真空度不能确保,有可能造成锅炉压力快速升高,锅炉本体又是密闭结构,操作人员如果麻痹大意,还是有可能成为有压蒸汽锅炉的危险,真空锅炉负压运行更安全是建立在锅炉真空度绝对不能出现问题的前提下。真空锅炉水容积小,一次水不参加系统循环,运行中燃烧器启动次数比常压锅炉多,燃烧器燃烧热效率低,在真空度比较稳定的前提下,真空锅炉热效率高能达到91%,锅炉附属设备运行的不稳定造成的真空度改变也会降低热...查看详情
一直没有搞懂承压锅炉改成常压锅炉(锅炉本体不变动),系统改如何设计?因为《特重设备安全监察条例》规定对于锅炉的年检要求是出口水压力大于等于0.1MPa,如何才能使得承压锅炉系统运行出口压力低于0.1MPa呢? 水泵必须设置在锅炉的出口吗?还有水箱该如何设置呢?请教各位!...查看详情
对于承压锅炉改成常压系统这一问题 一直没有一个确定的设计方案,不知哪位前辈可以提供下思路?...查看详情
我公司今年新上了一台14MW常压热水锅炉,配的是90KW的引风机,风量6.3万,风压为4400pa,额定工作电流为169A。采用变频器调节。 目前还在运行调试阶段,当把引风机变频的频率调节到49.5的时候,查看变频器显示的电流为100A左右,不到110A,鼓风的变频器只能开到30,再向上调则锅炉出现正压运行状况。 新手求助,引风变频几乎调到最高了,电流也才100A左右,这是不是说明引风机出力不够啊...查看详情
现在有一栋楼采用常压锅炉采暖,请问系统循环泵是放在供水上还是放在回水上好,对泵的流量和扬程的要求有变化吗?要是放在回水上,膨胀水箱补水点事要置于泵的吸入端吗?...查看详情
真空热水锅炉真空度是稳定运行的指标,真空热水锅炉控制部分是否失灵,控制器及负压、压力控制器也会在运行中发生故障也是不可避免的,如国内控制器的故障率就更高了。真空泵、三通电磁阀是否工作正常,由于真空泵、三通电磁阀不是经常运行,原装进口的也容易出现卡死及运行中发生故障。负荷不能有突变,锅炉负荷改变对于锅炉是很正常的,一般锅炉都能满足30%-100%的负荷调节。锅炉本体及阀门、仪表有没有泄漏点,目前包括...查看详情
酒店空调供热采用常压热水锅炉还是承压热水锅炉,如题,真诚听取各位的意见。我要是为了省个换热器,是不是用真空热水锅炉直接得到60/50的供热温度比较好呢? 但真空热水锅炉一般都生活用热水和空调用热水两个环路,要是水专业不和我一起用同一个真空锅炉,是不是觉得浪费了一个环路呢?...查看详情
常压热水锅炉直接供暖系统,无高位水箱安装条件时,如何定压?...查看详情
关于有压锅炉与常压锅炉如何选用 我们项目有商业广场\水上乐园\会所等自己建锅炉房 请高手指点如何选锅炉 谢谢...查看详情
最近有个小型供暖小区锅炉房要设计。由于平时没怎么接触过供暖,心里没有底。在此问问大家: 小区概况:面积2万平米,全部为6层的多层住宅,全部为地暖管方式采暖。锅炉甲方选用了常压热水锅炉。 常规的做法是:锅炉系统和小区系统用板换隔离,但是这样多了一个板换和2个循环水泵。 查了资料,发现可以用启闭阀来做,可以省一个板换和2个水泵。 请问: 1.启闭阀可靠性如何?万一有脏东西,比如焊渣之类的,堵住了阀门,...查看详情
常压热水锅炉系统如何稳压,现场看到的有的有水箱,有的无水箱。请指教他们是如何稳压的。...查看详情
求助:常压热水锅炉和带压锅炉和真空锅炉的区别,大家可以各抒己见吗?交流一下...查看详情
欢迎下载!...查看详情
酒店项目 浙江地区 有泳池 大厅采暖 客房热水这三块 是选用真空热水锅炉好呢还是常压热水锅炉好呢 1 用真空热水锅炉的话 板换这一块是不是就可以不用了?这样是不是可以省一大笔钱呢? 直接输送热水到泳池、采暖地区、客房? 这样的话 系统怎么做呢? 谢谢赐教 2 用常压热水锅炉的话 有什么优势和劣势呢 ? 请各位大侠不吝赐教啊...查看详情