联络柜更新时间:2025-01-09 16:48:09

本专题为土木在线联络柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与联络柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 像这种电源切换方式的话,有没有不妥?如果2#进线柜合,1#进线分,母联柜分,中间继电器不会动作,母联柜的操作电源来自下端,但是如果现在合上母联柜的话,母联柜上端带电,中间继电器不是就动作了吗? 中间动作的瞬间,又会切换操作电源,那母联柜的欠压脱扣会动作吗?...查看详情

    用户:成套学习 浏览量:10190 时间:2014-06-10
  • 成套电气设备图片1

    自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?求大神赐教~ 4919328...查看详情

    用户:zhanghl5418 浏览量:7186 时间:2014-06-06
  • 自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?还是按照甲方要求或者都安装?...查看详情

    用户:zhanghl5418 浏览量:2381 时间:2014-06-06
  • 图纸简介: 本图纸为进线联络柜连锁典型二次原理设计,图纸共包含5张,其中有一张原理特性说明,和4张原理图,希望对大家有所帮助。 投稿网友: sdsgd603 上传时间: 2014-05-16...查看详情

    用户:牧野笛风 浏览量:1015 时间:2014-05-16
  • 断路器图片1

    如图,请问两台变压器进线柜和联络柜中的断路器用虚线链接是什么意思 4899674...查看详情

    用户:水果篮子weibo 浏览量:8614 时间:2014-05-05
  • 1号变压器带了38#楼1单元动力主供,38#楼2单元动力主供,39#楼1单元动力备供,38#楼2单元动力备供,40#楼动力主供,......;2号变压器带了38#楼1单元动力备供,38#楼2单元动力备供, 39#楼1单元动力主供,38#楼2单元动力主供,40#楼动力备供, ......。在下级配电箱内用ATSE完成主备供切换,那在变配电房内的低压联络柜还需要吗?两段低压母线还需要联络吗?...查看详情

    用户:sdymly 浏览量:886 时间:2014-05-02
  • 有一水电站中,共有两台发电机组,发电机经出口断路器连接到两组6.3kV的母线上,但是两台主变压器与6.3kV母线连接中未采用断路器,两组母线直接的联络未采用断路器,这样连接可行吗...查看详情

    用户:wusekongqi 浏览量:937 时间:2013-12-12
  • 供配电技术图片1

    求教大神们: 如附图,三台变压器,三台联络开关,每台变压器均能选择从另外两台变压器中的一台供电,并且还具有互相连锁的作用,不能撞车,谢谢各位,出出注意啊。断路器型号:CW2的。 4789159...查看详情

    用户:dsk_lf 浏览量:6688 时间:2013-11-08
  • 两台变压器,两段低压母线,设ATS联络。如果一段母线失电,ATS合闸,由第二台变压器带两端母线,请问 1.每台变压器的容量是否要按两台的总容量来计算,包括母线,断路器也需按两台总容量考虑。 2.如果第二台变压器只是带部分第一台变压器的负载,那么第一段母线的其它馈出回路是否都要带失压保护,保证第一段母线一失电,不需要由第二台变压器带的负载自动断开。 一台变压器,一台发电机,设ATS联络。如果变压器失...查看详情

    用户:lampard2008 浏览量:4204 时间:2013-10-16
  • 两台进线柜,一台联络柜,3台断路器电气联锁图纸,用施耐德断路器,求助大侠提供原理图!!!拜托了:'(...查看详情

    用户:刘小邦 浏览量:8751 时间:2013-09-16
  • 图纸简介: 一、低压电气,三进线,二联络柜互锁原接线原理图,讲述配电柜工作逻辑关系图。 投稿网友: mu95147 上传时间: 2013-08-23...查看详情

    用户:mu95147 浏览量:3164 时间:2013-08-23
  • 图纸简介: 可以手动跟复位的联络柜,原理图,没接线图 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-08-04 图纸省份: 江苏...查看详情

    用户:hjaghx 浏览量:758 时间:2013-08-04
  • 电气施工图图片1

    1、联络柜里的断路器可以换成隔离开关吗? 2、这联络柜如果右边没电了可以从左边送电过去,但是如果是左边没电了,右边可以送电过来吗?如果可以这断路器下面为进电端啊? 4717483...查看详情

    用户:建筑小电气 浏览量:1117 时间:2013-08-04
  • 图纸简介: 多种低压进线柜及联络柜和低压电容器柜电气图 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-07-28 图纸省份: 江苏...查看详情

    用户:hjaghx 浏览量:1220 时间:2013-07-28
  • 公司有个项目里的有两台变压器分别接入两个进线柜,还有一台联络柜。我看断路器原理图上做的有互相连锁。这个有必要联锁吗?两面进线柜里的断路器都合闸的时候不允许联络断路器合闸?...查看详情

    用户:xinshiji168 浏览量:4310 时间:2013-07-22
  • 供配电技术图片1

    请教 环网柜 计量联络柜中的 电流互感器 电压互感器 都是干什么用的?还有电压互感器上面的熔丝大小怎么确定 4626465...查看详情

    用户:王小瘦子 浏览量:6023 时间:2013-03-26
  • 二台不同容量的变压器中间设联络柜是按容量大的变压器还是按容量小的变压器选择呀? 说明一下原因,谢谢了!!...查看详情

    用户:liu29616 浏览量:5144 时间:2013-03-22
  • 今天发现个问题 ,两台变压器同时工作 互为备用, 甲变压器A回路主供 乙变压器B回路备供设备,如果甲变压器坏了,是联络柜先连上 由乙变压器A回路供电 还是末端先连上由乙变压器B回路供电? 不知道我说没说明白 呵呵...查看详情

    用户:建筑电气 浏览量:994 时间:2013-03-21
  • 请教高手,1# 2#进线柜,和联络柜中时间继电器的时间设定有没有先后...查看详情

    用户:wbt1198791261 浏览量:2806 时间:2013-02-26
  • 最近做一个项目,配电室内两台变压器,互投联锁。 问题1.施工方要求我把配电室的低压进线柜和联络柜内的断路器由4级改为3级。不断开零线。理由是通过实际经验证明的,3级不会出现“断零”事故。我对这块不是很了解,看以前的图纸都是选择的4级断路器,断开零线。请各位能给我指点一下。 问题2.我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明: “说明 1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供...查看详情

    用户:calmsea2007 浏览量:36930 时间:2013-02-25