填充墙更新时间:2024-11-01 04:32:29

本专题为土木在线填充墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与填充墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《砌体工程验收规范G50203-2011》新规范中填充墙加气混凝土砌块用水泥混合砂浆砌筑时水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度不应超过15mm,感觉很笼统,具体多少有么有什么图集说明啊,或者最小数值是多少?...查看详情

    用户:zxg224 浏览量:34669 时间:2013-06-21
  • 混凝土结构图片1

    这两种情况不知道该如何布置构造柱,顺便问一下框架结构的填充墙的构造柱的布置原则是什么啊 4683749 4683750...查看详情

    用户:小二郎的rp 浏览量:3649 时间:2013-06-20
  • 混凝土结构图片1

    现在高层越来越多了,一般标准层的剪力墙厚度都是200mm的,对于填充墙来说也就要求用200mm宽的砖了,但对于外墙填充墙设计规范要求用煤矸石多孔砖或实心砖。目前我们这个地区200 × 115 × 90的砖基本不生产,所以就不好施工,总不能用240 × 115 × 53尺寸的吧?那样砍砖的量也大了。 现有煤矸石多孔砖240 × 115 × 90的配砖,即六寸头:180 × 115 × 90的砖,能全...查看详情

    用户:猫头鹰 浏览量:2237 时间:2013-06-09
  • 拉结筋到底用预埋还是植筋好了!希望大家都说说自己的看法,学习学习 预埋的话模板就太不好安装,板面上全是洞,但是能和柱墙钢筋能很好的拉结锚固,近几年随着植筋技术的发展,好多工地开始采用这种技术,但是植筋技术在有些地方并不按规范来严格操作,这样就会对植筋质量有影响 特别是有抗震要求的,植筋用的年限也不是很长久,个人觉得还是预埋好,虽然麻烦点,但是放心!...查看详情

    用户:ljue1107 浏览量:10288 时间:2013-06-03
  • 本帖最后由 wwjsanta 于 2013-5-31 14:48 编辑 西南05G701(一)框架轻质填充墙构造图集--加气混凝土填充墙 ===“有目录版本,方便阅读。...查看详情

    用户:wwjsanta 浏览量:1933 时间:2013-05-31
  • 对于高层砌体填充墙工程施工方案的编制需要分哪几个方面来阐述?...查看详情

    用户:wuxueliguobao 浏览量:1599 时间:2013-05-25
  • 除了打孔,设置对拉螺栓还有没有别的方法?...查看详情

    用户:饭否 浏览量:1221 时间:2013-05-15
  • 按图集要求,填充墙高度大于四米应设腰梁.墙长大于层高两倍应在墙中设构造柱.墙长大于5米,应与梁底有拉结. 有如下情况应如何处理. 1.墙长为7.1米,大于层高两倍中间设了构造柱,是否仍须按梁长大于5米的要求与梁顶设拉结 2.墙为L形,每段长均为4.7米,层高为4.5米,此处墙长应按9.4米考虑,还是按4.7米考虑,如果设置构造柱,应在什么地方设置,有什么根据,若不需要设置有什么根据. 3.墙长为1...查看详情

    用户:tiantian1638 浏览量:1716 时间:2013-05-14
  • 请问, 你们框架结构中的填充墙构造柱,画不画?如果每层都画在板中的话,也太多太麻烦了吧,你们设计院是怎么做的?...查看详情

    用户:tang88 浏览量:3052 时间:2013-05-09
  • 填充墙后塞口的砌筑方法的明确要求 7D后补砌 对于斜砌的要求有木有 具体在哪本书上的...查看详情

    用户:zxflly 浏览量:34541 时间:2013-05-02
  • 框架填充墙拉结筋的植筋施工方法 从表面看施工方法既保证了拉结筋的准确位置,又方便了施工,是一种理想的施工方法,但是我们冷静地思考后会发现在以下几个方面的问题: 1、抗震设计规范中规定填充墙的拉结筋应从框架混凝土柱“预留”出,一些标准图集中标注的拉结筋是从混凝土柱、墙中预埋出,其目的就是要确保拉结筋与柱的可靠拉结。平常情况下,拉结筋在整个结构体系中所起的作用不像框架柱、梁受力筋那么明显、主动,但...查看详情

    用户:baoqi365 浏览量:3567 时间:2013-04-28
  • 请教当剪力墙厚与填充墙厚发生矛盾时怎么弄合理呢? 纯剪结构,剪力墙墙厚最小可取到180厚,甚至160厚;现在我们做一个小高层的纯剪结构,没有必要把墙厚做到200厚,我想做到180厚,但剪力墙开洞处填充墙,我们一般用轻质陶粒填充墙190厚,厚度不一样,填充墙还要抹灰;请问,别的地方填充墙用什么材料,厚度是多少,还是可定做的?以保证填充墙抹完灰与剪力墙墙厚同。 对这个问题很是疑惑,还请大家讨论一下,...查看详情

    用户:凯特你好 浏览量:2885 时间:2013-04-25
  • 论文简介:1、砌块砂浆质量标准和通病防治 2、组砌质量标准和通病防治 3、砖缝质量标准和通病防治 4、全体构造质量标准和通病防治 投稿网友:tmzxczq 上传时间: 2013-01-28...查看详情

    用户:tmzxczq 浏览量:1920 时间:2013-04-11
  • 有关底框结构中抗震墙的问题 。规范中对于底部框架的部分要求设置抗震墙,6度不超过4层时允许使用“约束砌体抗震墙”。我想请教一下,砌体抗震墙和砖填充墙是怎么区别的?砌体抗震墙是与周边构件加强拉结了的砖填充墙吗?请赐教!...查看详情

    用户:dengblue 浏览量:3277 时间:2013-04-01
  • 现在对钢筋混凝土填充墙的抗震构造措施在13.3.4上有明确规定: 墙长大于5米时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁. 但是今天被要求墙体小于1米的,在中间放上一个构造柱,小于半米的,就是一个整的构造柱,大于1米的,在两端放构造柱.这样设置构造柱肯定不会错,更加安全,但是设计的依据是什么呢?...查看详情

    用户:a450979775 浏览量:1814 时间:2013-03-20
  • 新遇到的不确定的问题,欢迎大侠们探讨: 1、当填充墙顶部为自由端时,构造柱间距不应大于多少m?出处是? 2、外墙上所有带雨篷的门洞两侧均应设置通高构造柱,且应与雨篷梁可靠拉结。构造柱截面尺寸是多少 ,纵筋是多少,箍筋ƒ是多少?出处是? 3、当墙体顶部为自由端时,应在墙体顶部设置一道压顶圈梁,圈梁截面尺寸是多少,纵筋为多少,箍筋为多少? 我在图集上查了,没有查到。...查看详情

    用户:meige789 浏览量:4929 时间:2013-03-03
  • 近日查看了现行砌体结构规范,抗震规范,发现砌体规范6.3.4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定。(一)脱开方式:1.构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。2.柱宽度不小于100mm。(二)非脱开方式:填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱(直接理解,此时构造柱间距2.5m;间接推断,构造柱间距不宜大于5m或两倍层高,按较严控制)。 然而抗规的要...查看详情

    用户:niwenbing 浏览量:10110 时间:2013-02-21
  • 在框架结构计算中,需要输入框架梁上填充墙的荷载,对于没洞口的情况,取墙体单位长度的重力。对于有洞口的情况应该如何取值,一直以来很糊涂。比如一段墙长5400,墙高3600,洞口尺寸2400x2400 ,这道梁上的荷载如何输入?...查看详情

    用户:cg2013 浏览量:1360 时间:2013-01-23
  • 6.3.3 有抗震设防要求的填充墙,宜按填充墙与框架脱开的方法设计...查看详情

    用户:saga.1 浏览量:1430 时间:2013-01-09
  • 跃层客厅近阳台剪力墙超厚原因分析 我女朋友家买的房子,跃层,高层,2户人家中间分户墙在阳台交接那个位置那匹剪力墙比填充墙厚出了2-3公分左右的样子,2个户型对称的都厚了,如果填充墙是标准的200厚的话,那必然是剪力墙厚了。 我初步认定是因为轴压比或者稳定性的问题导致设计人员把墙加厚,但是太影响美观了撒,难道这样设计也可以么? 请教高手帮忙分析下,不胜感激!(没来得及照照片,不好意思,只能文字叙述了...查看详情

    用户:zhuyun0306 浏览量:9666 时间:2013-01-07