循环水更新时间:2024-11-18 15:59:25

本专题为土木在线循环水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与循环水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    6303143...查看详情

    用户:zhangjun541200 浏览量:112 时间:2021-04-22
  • 一、概述 中央空调的循环水系统主要包括冷却水系统和冷冻(采暖)水系统两部分,其中冷却水系统则为敞开式循环体系,而冷冻(采暖)水系统一般为密闭式循环体系。虽然中央空调水系统的这两个部分各有特点,但存在同样的问题:它们均是以自来水作为工作介质的,在外界条件(如温度、流速、浓度)改变时,水质多表现为不稳定的状态, 极易 引起 水 系统结垢、腐蚀、生物粘泥及菌藻滋生等不良后果。 具...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:150 时间:2021-04-02
  • 混凝土结构图片1

    热水循环水浴式气化器的独特点 热水循环水浴式气化器是一种常用的换热设备,可以根据其气化方式的不同,分为多种类型,下面我们着重介绍一下其中的一种汽化器的工艺流程特点—热水加热汽化器 热水加热气化方式: 热水加热气化器是以循环热水作为加热介质,由外部的热水炉供应热水,其供给系统主要由热水率、高位水箱和循环泵组成,采用自动化控制仪表,对工作参数进行自动控制。这种气化器一般设置有保压措施,如果气化器内...查看详情

    用户:杜尔装备 浏览量:107 时间:2021-03-24
  • 图中水箱后面的水泵可以设置在回水上吗?有什区别?哪个布置更合理?...查看详情

    用户:八一建环 浏览量:208 时间:2021-03-02
  • 水处理图片1

    据统计,中央空调系统的耗电量约占整座大楼总耗电量的60%,空调只要减少耗能10%,就能减少整栋大楼6%的能源成本。中央空调节能和建筑节能已经成为环保节能的重大课题!经英国扑茨茅斯大学实验证明:水系统管道内有6毫米的水垢就会降低40%的热交换率。一个普通的星级酒店的中央空调(按空调使用面积10000平方米计算)每月耗电大约12万度,按每度1.00元计(各地电价不一)每月仅电费就需要12万元。每年电费...查看详情

    用户:建筑节能改造 浏览量:185 时间:2021-02-08
  • 水处理加药人员日常工作细则 1、加药原则 (1)准确、按时、按量进行加药; (2)采用间断排污时,应在排污之后加药; (3)每次在配药前,均需将配药桶冲洗干净后,才能将药剂倒入配药桶中,且将药剂加完后均需对配药桶冲洗2~3次; (4)如采用两种杀菌灭藻剂应交替投加,且加入时间间隔均匀分布; (5)加入杀菌灭藻剂的当天不投加阻垢缓蚀剂; (6)详细记录日常加药情况及排污置换情...查看详情

    用户:要爱护地球 浏览量:359 时间:2021-02-01
  • 循环水泵是循环冷却水系统的重要设备之一,该设备正常运行与否直接关系到新、老系统合成氨和尿素装置的长周期运行。 在循环水泵运行时,汽蚀现象是影响泵出口流量和扬程的重要危害因素。 汽蚀现象及其危害 汽蚀现象是水和汽变化的物理特性,离心水泵正常运转时,液体压力沿着泵入口到叶轮入口而下降,在叶轮叶片的入口附近,液体压力最低。叶轮转动时,高速旋转的叶轮对液体作功,使液体能量增加,压...查看详情

    用户:要爱护地球 浏览量:233 时间:2021-02-01
  • 根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 2、循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。 3、补水泵的选型 a、...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:334 时间:2021-01-25
  • 联合国教科文组织(UNESCO)的一份最新报告显示,4个欧洲城市及1个地区正将水与卫生纳入更广泛的循环经济创建之中。 1、荷兰鹿特丹与阿姆斯特丹循环措施 2、巴塞罗那绿色循环计划 3、佛兰德斯2050年愿景 4、巴黎从摇篮到摇篮方式 文章来源: 中国给水排水...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:59 时间:2021-01-15
  • 联合国教科文组织(UNESCO)的一份最新报告显示,4个欧洲城市及1个地区正将水与卫生纳入更广泛的循环经济创建之中。 循环经济背景下的水再利用 水再生利用具有弥补农业、工业与家庭用水在获得与需求之间矛盾的潜力。 尽管这样的好处在很大范围获得认可,也是助力实现循环经济的基础,但是,因利用率持续偏低而导致大部分再生水收益...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:116 时间:2021-01-08
  • 大多数未经处理的水硬度过高,直接作为锅炉循环水使用,不进行处理或处理不当,容易结垢,导致炉壁传热性能减低,增加燃料消耗,还会产生腐蚀、爆管,甚至引起爆炸事故,软化水设备处理后的软化水为锅炉长期稳定运行提供保障。 锅炉能否安全经济运行,循环水水质处理是非常重要的。特别在原水水质硬度较大的地区,软化水设备对于锅炉安全经济运行、提高锅炉效率、延长锅炉使用年限、节约能源具有很重要的意义。 锅炉循环水软...查看详情

    用户:优凯发 浏览量:136 时间:2020-12-29
  • 腐蚀是指(包括金属和非金属)在周围介质(水、空气、酸、碱、盐、溶剂等)作用下产生损耗与破坏的过程。循环水处理有一个很重要的任务就是防腐,下面详细介绍一下循环水处理九大腐蚀机理: 一.电化学腐蚀 电化学腐蚀是指金属表面与离子导电的介质发生电化学反应而产生的破坏。在反应过程中有电流产生,腐蚀金属表面上存在着阴极和阳极。阳极反应是金属原子失去电子而成为离子状态转移到介质中,称为阳极氧化过程。阴极...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:180 时间:2020-12-23
  • 阻垢剂是具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能,并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。反渗透阻垢剂能有效的防止膜面结垢,不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物,有效地抑制硅的聚合与沉积,提高产水量和产水质量,降低运行费用。 反渗透阻垢剂主要包括一些天然分散剂、膦酸、膦羧酸及膦磺酸和高分子聚合物等,而目前使用的绝大多数阻垢分散剂是高分子聚合物。它们能分...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:151 时间:2020-12-17
  • 水处理图片1

    工厂化养殖废水,经过物理化学和生物处理后,养殖废水中化学耗氧量(COD)、悬浮物(SS)和氨氮(NH3-N)等物质浓度降低,然后进行的循环利用。其生物处理法包含活性污泥法、生物膜法和自然生物处理法。 6282865 活性污泥法 活性污泥法处理系统是污水生物处理技术的主要技术之一, 它是由好样微生物及其吸附黏附的有机物质和无机物质所组成, 具有吸附和分解水中有机污染物的能力,显示其生物化学氧化活性...查看详情

    用户:甘度环境 浏览量:253 时间:2020-11-20
  • 循环水运行过程中主要产生的问题 水垢:由于循环水在冷却过程中不断地蒸发,使水中含盐浓度不断增高,超过某些盐类的溶解度而沉淀。常见的有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等垢。水垢的质地比较致密,大大的降低了传热效率,0.6毫米的垢厚就使传热系数降低了20%。 污垢:污垢主要由水中的有机物、微生物菌落和分泌物、泥沙、粉尘等构成,垢的质地松软,不仅降低传热效率而且还引起垢下腐蚀,缩短设备使用寿命。 ...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:778 时间:2020-11-19
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题供热锅炉的循环水泵是供热系统的心脏,它担负着驱动热媒传递热能的功能,其选用的设备匹配是否合理,直接影响着输送效果和能耗的高低。为实现供热系统节能运行,降低供热成本,对循环水泵如何选型、如何配置进行分析、探讨和改进 。 1 、传统循环水泵的选配原则及存在问题 传统循环水泵的选配通常是几台泵并联成一组泵,同时满足锅炉房、热网和热用户流量和扬程的需...查看详情

    用户:枕头不睡觉 浏览量:355 时间:2020-11-19
  • 给排水——太阳能集热循环水泵的选择收录于话题1第一循环系统 (1)循环泵流量计算 单位采光面积集热器对应的工质流量,qgz/L/(s·m2),推荐值为0.015~0.02,则循环泵流量qx=qgz×Ac集热器面积(直接式系统太阳能为例)Ac按式(1)计算: 式中:Qd=34794.87 L/d [(已知),c=4.187kJ/(kg·℃),ρr=0.983kg/L,f太阳能保证率,取0....查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:432 时间:2020-11-17
  • 在水资源日益缺乏的今天 , 如何利用好水资源 , 对耗水大户石化企业来说 , 显得特别重要。它不但影响企业的经济效益 , 而且还关系到企业的生存和发展 , 我厂 8 万 t/ 年硫酸循环冷却水系统 , 经过十余年的运行 , 取得了良好效果 , 下面就循环冷却水系统的技术管理做一探讨。 1 循环冷却水系统工艺流程...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:254 时间:2020-11-04
  • 制冷设备按制冷方式不同可分为压缩式制冷和吸收式制冷两种。随着制冷设备使用,制冷效率会慢慢降低,仔细分析是由以下原因造成的: 一、循环水系统中各种水垢的生成形成原因: 天然水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等。因此,如果使用含重碳酸盐较多的水作为冷却水,当它通过换热器传热表面时,会受热分解。冷却水通过冷却塔相当于一个曝气过程,溶解在水中的 CO2 会逸出,因此...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:313 时间:2020-10-27
  • 供热系统二网是一条闭路环路,长4公里两头是两个板换。高差100米。管道静压由补水泵控制。选择循环水泵的扬程参数时候除了考虑管道和板换的阻力需要考虑系统高差吗?...查看详情

    用户:cof1603698073339 浏览量:315 时间:2020-10-26