1、看变频器的输出功率,测量水泵实际运行的流量扬程,算出的水泵效率 2、测量变频器输入电流电压,功率因数取值0.86,得出的功率,测量水泵实际运行的流量扬程,算出的水泵效率 这两种方式哪种更符合实际?还有别的更加准确的测算方式?要方便测量的那种!...查看详情
1、循环水; 用水来冷却工艺介质的系统称作冷却水系统。 2、直流冷却水系统; 冷却水仅仅通过换热设备一次,用过后水就被排放掉。 3、敞开式循环水; 以水冷却移走工艺介质或换热设备所散发的热量,然后利用热水和空气直接接触时将一部分热水蒸发出去,而使大部分热水得到冷却后,再循环使用。 4、封闭式循环水系统; 又称为密闭式循环冷却水系统。在此系统中,冷却水用过后不是马上...查看详情
如题,目前大楼存在如下问题: 楼高80米,空调循环水管路补水压力设定为9公斤,系统开循环泵以后供水压力12公斤。在大楼30米高的区域,想把水压降到6公斤以下,请问这部分管路如果在分支管路上增加减压器可行吗?...查看详情
左:离心泵,右:屏蔽泵 1、水泵选型原则 1)供暖系统所选循环水泵的型式(管道泵、立式泵、卧式泵、离心泵)和性能应满足水泵流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等参数的要求。 2)必须满足介质特性的要求: ? ①对输送易燃、易爆、有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵、隔膜泵、屏蔽泵。 ?②对于散热器供暖系统循环水泵应选热水泵...查看详情
一、(计算): 二、(估算): 空调系统补水空调补水量按系统水容量的2%计算,根据《建筑设备专业设计技术措施》,系统水容量的取值为0.5L/㎡;冷却塔的补水量一般按循环水量的1%计算;换热站补水量按系统水容量的1%计算,根据《建筑设备专业设计技术措施》,系统水容量的取值为1L/㎡。...查看详情
给水排水设计手册(第五册...查看详情
6303143...查看详情
一、概述 中央空调的循环水系统主要包括冷却水系统和冷冻(采暖)水系统两部分,其中冷却水系统则为敞开式循环体系,而冷冻(采暖)水系统一般为密闭式循环体系。虽然中央空调水系统的这两个部分各有特点,但存在同样的问题:它们均是以自来水作为工作介质的,在外界条件(如温度、流速、浓度)改变时,水质多表现为不稳定的状态, 极易 引起 水 系统结垢、腐蚀、生物粘泥及菌藻滋生等不良后果。 具...查看详情
热水循环水浴式气化器的独特点 热水循环水浴式气化器是一种常用的换热设备,可以根据其气化方式的不同,分为多种类型,下面我们着重介绍一下其中的一种汽化器的工艺流程特点—热水加热汽化器 热水加热气化方式: 热水加热气化器是以循环热水作为加热介质,由外部的热水炉供应热水,其供给系统主要由热水率、高位水箱和循环泵组成,采用自动化控制仪表,对工作参数进行自动控制。这种气化器一般设置有保压措施,如果气化器内...查看详情
图中水箱后面的水泵可以设置在回水上吗?有什区别?哪个布置更合理?...查看详情
据统计,中央空调系统的耗电量约占整座大楼总耗电量的60%,空调只要减少耗能10%,就能减少整栋大楼6%的能源成本。中央空调节能和建筑节能已经成为环保节能的重大课题!经英国扑茨茅斯大学实验证明:水系统管道内有6毫米的水垢就会降低40%的热交换率。一个普通的星级酒店的中央空调(按空调使用面积10000平方米计算)每月耗电大约12万度,按每度1.00元计(各地电价不一)每月仅电费就需要12万元。每年电费...查看详情
水处理加药人员日常工作细则 1、加药原则 (1)准确、按时、按量进行加药; (2)采用间断排污时,应在排污之后加药; (3)每次在配药前,均需将配药桶冲洗干净后,才能将药剂倒入配药桶中,且将药剂加完后均需对配药桶冲洗2~3次; (4)如采用两种杀菌灭藻剂应交替投加,且加入时间间隔均匀分布; (5)加入杀菌灭藻剂的当天不投加阻垢缓蚀剂; (6)详细记录日常加药情况及排污置换情...查看详情
循环水泵是循环冷却水系统的重要设备之一,该设备正常运行与否直接关系到新、老系统合成氨和尿素装置的长周期运行。 在循环水泵运行时,汽蚀现象是影响泵出口流量和扬程的重要危害因素。 汽蚀现象及其危害 汽蚀现象是水和汽变化的物理特性,离心水泵正常运转时,液体压力沿着泵入口到叶轮入口而下降,在叶轮叶片的入口附近,液体压力最低。叶轮转动时,高速旋转的叶轮对液体作功,使液体能量增加,压...查看详情
根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 2、循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。 3、补水泵的选型 a、...查看详情
联合国教科文组织(UNESCO)的一份最新报告显示,4个欧洲城市及1个地区正将水与卫生纳入更广泛的循环经济创建之中。 1、荷兰鹿特丹与阿姆斯特丹循环措施 2、巴塞罗那绿色循环计划 3、佛兰德斯2050年愿景 4、巴黎从摇篮到摇篮方式 文章来源: 中国给水排水...查看详情
联合国教科文组织(UNESCO)的一份最新报告显示,4个欧洲城市及1个地区正将水与卫生纳入更广泛的循环经济创建之中。 循环经济背景下的水再利用 水再生利用具有弥补农业、工业与家庭用水在获得与需求之间矛盾的潜力。 尽管这样的好处在很大范围获得认可,也是助力实现循环经济的基础,但是,因利用率持续偏低而导致大部分再生水收益...查看详情
大多数未经处理的水硬度过高,直接作为锅炉循环水使用,不进行处理或处理不当,容易结垢,导致炉壁传热性能减低,增加燃料消耗,还会产生腐蚀、爆管,甚至引起爆炸事故,软化水设备处理后的软化水为锅炉长期稳定运行提供保障。 锅炉能否安全经济运行,循环水水质处理是非常重要的。特别在原水水质硬度较大的地区,软化水设备对于锅炉安全经济运行、提高锅炉效率、延长锅炉使用年限、节约能源具有很重要的意义。 锅炉循环水软...查看详情
腐蚀是指(包括金属和非金属)在周围介质(水、空气、酸、碱、盐、溶剂等)作用下产生损耗与破坏的过程。循环水处理有一个很重要的任务就是防腐,下面详细介绍一下循环水处理九大腐蚀机理: 一.电化学腐蚀 电化学腐蚀是指金属表面与离子导电的介质发生电化学反应而产生的破坏。在反应过程中有电流产生,腐蚀金属表面上存在着阴极和阳极。阳极反应是金属原子失去电子而成为离子状态转移到介质中,称为阳极氧化过程。阴极...查看详情
阻垢剂是具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能,并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。反渗透阻垢剂能有效的防止膜面结垢,不与铁铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物,有效地抑制硅的聚合与沉积,提高产水量和产水质量,降低运行费用。 反渗透阻垢剂主要包括一些天然分散剂、膦酸、膦羧酸及膦磺酸和高分子聚合物等,而目前使用的绝大多数阻垢分散剂是高分子聚合物。它们能分...查看详情