本专题为土木在线仓库喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与仓库喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
有一综合楼,21层,其中一到四层是仓库,装石材的。面积大概1700平。想问下这四层仓库要不要设自喷。上面是办公室。望各位高手指点。...查看详情
最近设计一个沃尔玛商场,其仓库储物高度不超3.5米,仓库净高4.5米。采用封闭层板货架,喷淋灭火等级为仓库危险级二级,但同时仓库内有B组塑料与橡胶制品。请教诸位水友仓库喷淋流量是套规范5.0.5表5.0.5-1的10L/m2作用面积200m2还是套规范5.0.5表5.0.5-2分类堆垛储物B类的16L/m2作用面积240m2啊,请赐教。...查看详情
求救,一个两层的丙类仓库,面积9667.94平米,每层高度3.9米,总高度12.1米。是一个药厂,请问需要做喷淋不啊? 如果需要做喷淋,但是建筑上没有画水池和泵房,是不是需要我们专业单独设置水池和泵房?...查看详情
一个单层仓库,甲类,层高低于9米,里面放置单双排货架,货架四层,要设置内置喷淋头。FM的报告中提到“The in-rack sprinkler should be designed to discharge 18 sprinklers at minimum 2.1 bars (6 per tier per rack).”我不太理解这个什么意思啊?希望高人给解释一下啊,还有关于此处算喷淋水量,仓库整...查看详情