医院污水更新时间:2024-12-28 17:51:45

本专题为土木在线医院污水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与医院污水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 医院污水除一般生活污水外,还含有化学品、放射性废水和病原体。因此,必须在排放之前对其进行处理,特别是在可以排出之前必须对从传染病病房(如肝炎)排放的污水进行消毒。医院各部门的职能、设施和人员组成不同。生产污水的主要部门和设施有:诊所、实验室、病房、洗衣房、X射线图像清洗、动物房、同位素处理诊断、手术室等。不同部门生产的污水的组成和数量不同,如重金属废水、含油废水、印染废水、放射性废水等。 医疗废水...查看详情

    用户:鸿淳环保 浏览量:176 时间:2019-08-22
  • 医院污水处理流程选择是医院污水处理设计的关键,流程是否合理将直接影响处理效果、工程投资、运行费用以及管理安全等问题。确定工艺流程要依据医院的性质、处理要求、排污去向以及技术条件等因素 医院污水处理流程的选择需要根据医院的规模、性质来选定。根据医院分类,分为传染病医院和综合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主...查看详情

    用户:恒方环保 浏览量:464 时间:2019-08-07
  • 医院污水处理臭氧发生器小型医疗废水臭氧处理发生器 臭氧对几乎所有细菌繁殖体、芽饱、真菌、菌毒、原虫如绿脓杆菌、大肠杆菌、金黄色球菌、霍乱弧菌、结核杆菌和蠕虫卵都有很强的杀灭能力。 医院污水状况复杂,在消毒前须做好预处理,一般一级处理出水的臭氧投加量为30-50mg/l,二级出水量为15-20mg/L ,最好经二级处理后再用臭氧消毒。 一体化小型医疗废水处理臭氧发生器的主要优点: 1...查看详情

    用户:兰蒂斯臭氧 浏览量:2411 时间:2019-04-19
  • 水处理图片1

    医院污水处理设备选择是医院污水处理关键,污水处理流程是否合理将直接影响处理效果、工程投资、运行费用以及管理安全等问题。确定工艺流程要依据医院的性质、处理要求、排污去向以及技术条件等因素。 医院污水处理流程的选择需要根据医院的规模、性质来选定。根据1.4.1中医院分类,分为传染病医院和综合医院。医院污水处理后的排放方向可分为两类:通过城市污水管道排入天然水体和城市污水处理厂。 医院污水处理中...查看详情

    用户:盛里 浏览量:1087 时间:2019-03-25
  • 随着污水处理工艺的不断进步,医院逐渐引用MBR一体化污水处理设备。相比传统医院污水处理工艺,MBR更能节约消毒剂用量,使接触时间缩短,而且在微生物灭活方面会取得良好的效果,同时也帮助消毒工艺所产生的费用大大降低,消毒剂残留为自然环境所带来的影响随之减少。因此,本文将对我国医院污水处理特点、加氯消毒工艺的局限以及MBR一体化污水处理设备进行探析。 近年来,医院在污水处理过程中开始引用MBR...查看详情

    用户:北极星环保设备 浏览量:581 时间:2018-12-19
  • 一体化医院污水处理设备购买了进行施工的时候,对于环境方面的要求是怎样的,具体有哪些方面的要求,应该如何对医院污水处理设备进行施工! 首先一体化医院污水处理设备安装前应具备设计施工图纸或设备技术文件,并对临时运输道路,水源、电源、照明等设施,主要材料和机具,劳动力等做出合理的安排。 其次,还需要注意的是,污水处理设备利用建筑结构作为临时起吊承力点时,应对结构承载力进行必要的计算,并征得...查看详情

    用户:北极星环保设备 浏览量:587 时间:2018-12-07
  • 污废分流系统中,污水经过化粪池后,接入废水管网。 而按规范:含有大量致病菌,放射性元素超过排放标准的医院污水,应单独排水至水处理或回收构筑物。 那么此类排水是不是除了接入化粪池的一段管网外,化粪池后也要单独一套污水管网接入污水处理池?而不能接入废水系统?!...查看详情

    用户:chayang2008 浏览量:616 时间:2018-05-13
  • 水处理图片1

    医院污水指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。因此,医院的污水处理站建设成了解决这一问题的关键所在~ 5937876 文章主要以某床位规模为800张,建筑面积为72000平方米的县级医院污水处理站设计为例,从分部设计过程到设计完成的总结使用,全流程分析讲...查看详情

    用户:温稳 浏览量:2592 时间:2018-02-11
  • 医院废水处理可以算一个污水处理厂吗...查看详情

    用户:秋风不落叶 浏览量:37 时间:2018-01-02
  • 医院污水如包含传染病医院污水,而本身的污水处理站因业务需要需进行改造,那么改造期间如何对产生的污水处理。如果医院规模较大,污水量有上千吨每天的话。并且没有足够的场地新建处理工艺...查看详情

    用户:我一米八 浏览量:733 时间:2017-08-10
  • 老大前几天说医院出水水质不稳定,可能是天气太热,叫我去测下溶解氧。测出医院进水池do1.8,缺氧池0.4,好氧池一号1.7-2,好氧池2号6以上,好氧池三号6以上,出水1.4.开始我比较纠结的就是一号好氧池的溶解氧,因为开始调试人员觉得是风机管道太远,这次是两台风机一起开的 ,测了几次一号do始终还是小于2,调试人员说可能是因为一号好氧池接在缺氧池后面,水里充氧没有那么快。有毛病没有,大神们。。。...查看详情

    用户:环保实习生 浏览量:473 时间:2017-08-01
  • 今天看到一个医院的方案设计,150张床位,设计水量是80m3/d。(说明:这个水量不是实测的)我翻看了一下《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013 和《医院污水处理技术指南》里面关于设计水量计算的方法,其中这么写道: 无实测数据时可参考下列数据计算: (1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。 (2...查看详情

    用户:阡陌22 浏览量:715 时间:2017-07-31
  • 1.在污水处理中,医院污水水质复杂。 污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质,有的可能含有放射性。医院污水主要是综合病房污水。设计采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺,即A /O工艺处理。A /O工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用,把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气,从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式。关...查看详情

    用户:阡陌22 浏览量:1024 时间:2016-10-11
  • 本篇文章给大家分析了小型乡镇医院的污水特性,从污水预处理、二级处理及消毒处理等方面阐述了小型乡镇医院污水的处理,以解决乡镇医院污水处理问题,更好地保证人类健康。20世纪以来,医药业的迅速发展给人类文明带来了飞跃,与此同时,医院所排放出来的废水对环境的污染也给人类健康带来了威胁。医院是病人集中的地方,医院污水来源与成分均极为复杂,以小型乡镇医院为例,其污水具有水质复杂,水量小且变化幅度大等特点,在污...查看详情

    用户:阡陌22 浏览量:1111 时间:2016-09-08
  • 请问医院药房有污水管立管通过,是降板后转管还是直接通过。...查看详情

    用户:co1461226067684 浏览量:1926 时间:2016-07-28
  • 某医院医疗污水处理工程案例分析讨论...查看详情

    用户:co1463556493500 浏览量:1162 时间:2016-06-27
  • 小型医院日处理量10吨,调试需要注意什么问题,有具体的调试的方案么...查看详情

    用户:co1463358966854 浏览量:913 时间:2016-06-14
  • 条件有限只能用医院排出的废水培养污泥可以吗? 需要注意什么?...查看详情

    用户:qq_1428734719380 浏览量:903 时间:2016-03-18
  • 为什么医院消毒池消毒过排出去污水像石油一样发黑,但是余氯合格的呢?...查看详情

    用户:caonimas 浏览量:1144 时间:2016-01-05
  • 水处理图片1

    杭州市某区三级乙等综合性医院,拥有开放床位1339张,生化实验室300平方,总污水量约1073m3/d,主要采用臭氧对二级处理后污水经行消毒,臭氧曝气接触时间1h,经济臭氧投加量约18.9g/m3。共采用2套空气源1kg/h臭氧发生器系统(一用一备),最终出水水质参数:COD≤40mg/L,BOD≤50mg/L,粪大肠菌群数≤380MPN/L,SS≤15mg/L,PH≤7.2,氨氮≤8mg/L,色...查看详情

    用户:臭氧系统 浏览量:1099 时间:2015-12-16