KORC 4SL 110/4 KORC 4SL 145/4 KORC 4S 185/4 G41 310/4 N1 这个是ABB的电流互感器吗?还是说有其他具体型号?这个只是参数? 怎么问ABB热线说不知道。。 希望高手赐教 QQ: 873477303 万分感激...查看详情
煤矿企业35kV变电站10KV出现,现在需要计算一段二段定值 ,但是只有负荷大小,电流互感器变比,怎么计算定值?有没有经验算法? 小弟愚钝,求教!!!@yiwen@ @yiwen@ @yiwen@...查看详情
10KV新变电站开始送电运行了约2小时后,发现三相电压不平衡且开口三角有52V电压,经过检查发现柜后门板有较高温度,遂停电后发现B、C相电压互感器温度很高,一次消谐器线靠近消谐器处绝缘层烧毁,经过检测一次消谐器电阻下降至低于0.1MΩ,达不到规定标准,经检查线路不存在问题后重新送电测量电压为:Ua=92V、Ub=42V、Uc=57V、Uo=52V。于次日将3只互感器做试验,经局放、伏安特性、极性等...查看详情