对编码总线制消防报警回路,对地下室多个防火分区应如何设置回路? 1、只要容量够,采用一个回路。 2、各防火分区一个回路。 3、各防火分区一个报警环路,几个环路组成一个回路。 还有,如果消防报警及控制线路采用防火处理封闭线槽,穿越防火分区是否要做防火封堵?规范好像只对电缆槽有要求。...查看详情
今天看了规范,把我吓了一身汗,我记得以前有网友说审图要求消防电梯要加报警的漏电开关,我还说不用,但是,我今天发现了在漏电保护器的规范里头,就说过要加报警的漏电保护器,真的让我很心惊——规范在办公室,没有在身边。大家如果有,可以看看。我记得还是用“应”这个比较严格的词语...查看详情
我们这边消防对认为:<<建筑防火设计规范>>是用于确定设计对象是否要做火灾报警,而<<火灾自动报警设计规范>>是确定保护对象采用什么样的系统形式,也就是两本规范作用不同,这样一来,:<<建筑防火设计规范>>未列出而<<火灾自动报警设计规范>>中列入的二级保护对象就不需要做自动报警了,你们认为这样的说法对...查看详情
审图意见:消防电梯电源需要带漏电保护器,但仅动作于报警. 请教我该如何配线?哪家公司有报警式漏电保护器?...查看详情
十五层单元式住宅,设消防电梯,同时需要设火灾自动报警系统吗,高规好像不明确,同时参阅标准图04DX003《施工图设计深度图样》上面的住宅部分图纸,十一层塔式住宅,设有消防电梯和正压送风系统,没有设报警系统,说明上说“消火栓按钮信号送至小区小区消防泵房,加压风机现场控制启停或由前室内的按钮带指示灯控制启停,消防电梯轿箱设专用电话,并在首层设供消防队员使用的专用按钮”,望各位给出意见,谢谢...查看详情
消防联动控制电缆与报警电缆能否在竖井中走同一线槽?...查看详情
2。见《火灾自动报警系统设计规范》6.2.5.5...查看详情
在石油化工企业装置仪表控制室设置了区域火灾报警控制器,对于装置室外: 如果装置室外设置了火灾报警按钮,而不设置火灾广播或警铃,那么请问这样做违反规范吗?...查看详情
答案:ABC 根据:《全国民用工程电气技术措施》10.5.3...查看详情
有个问题困惑了我好久:设了消防自动报警系统是否必须设自动喷淋系统,审图的高高有说不一定,也有说必须,消防部门说必须设,现在咨询一下各位水友,望不吝赐教!...查看详情