1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎...查看详情
最新版本的《火灾自动报警与消防控制系统设计及安装图集》,请需要的赶紧下载哈。 5353320 5353321 5353320...查看详情
消防专业常见问题汇总 火灾自动报警灭火系统 1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。 2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可*性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控...查看详情
消防报警系统中火灾探测器的选择 1) 在绝大多数的一般场所,如宾馆客房、商场、办公楼等处,应选用点式感烟探测器,并宜优先选用光电感烟探测器。在黑烟较多的场合,宜选用离子感烟探测器。 2) 在不适宜安装或安装感烟探测器可能造成误报的场所,或火灾发生时产生的烟少、温升快的场所,应选用感温或火焰等类火灾探测器。 3) 在高大空间,如展览厅、候机大厅、高大厂房等处,一般宜选用红外光束感烟探测器。有条件时,...查看详情
整个小区20万平消防工程定额计价共用一套火灾报警主机,泵房如何取费-几类工程,其中1-23#为住宅楼11层,24-26为商业,地下车库3.7W平。@smile@...查看详情
消防报警系统安装 1)配管工程 工艺流程: 预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接 技术要求: (1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。 (2)管路连接应采用丝扣连接。 (3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。 (4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物...查看详情
一、 前言: 由于城市现代化的发展,高层建筑越来越多,根据有关规范的要求,在这些建筑里要设火灾自动报警系统。在此,本人仅以火灾自动报警和消防联动控制系统设计方面谈一下个人对这类设计的一些看法。 二、工程实例概况: 中基财富花园位于北京亚运村附近,整个工程由主楼和附楼组成,地下二层为人防,地下一层为停车库和设备用房,1层~4层为商场,5层~22层为住宅,附楼设有水泵房、变电所、锅炉房、行政办公室等,...查看详情
现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民...查看详情
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!...查看详情
近年来,我国消防事业的蓬勃发展和计算机及现代通讯技术的引入,使消防设施的自动化、智能化水平不断提高,消防技术实现了火灾自动监测、自动报警过程。火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 怎样才能使火灾自动报警及消防联动控制系统在防火工作中发挥巨大的作用,这就取决于火灾自动报警及消防联动控制系统的设计和施工,其...查看详情
摘要:阐述了自动报警系统设计中利用不同类型的探测器进行优化组合的设计思路? 随着国家对消防安全的日益重视,特别是对新建?改建工程消防系统化设计的关注,各有关方对消防工程的合计都很重视,但作为建设方很少有把消防安全工作提升到一定高度来认识的,总是希望把消防工程造价降到最低限度,因此他们常把设计院已按照消防规范设计好的消防工程请施工方进行多次“优化”,以达到降低工程造价的目的?我在此就工程中所遇到的消...查看详情
摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当...查看详情
消防水池水温显示报警如何在图纸上显示呀。,火灾报警图集上都找不到...查看详情
这种说法源于火灾自动报警规范成都站的宣讲录音。录音里在讲述区域报警系统时,先讲了多个学生宿舍没有其他联动时用的区域报警,后面讲如果多加了消防水泵,可以利用火灾报警控制器的5个输出节点控制消防水泵,并设置消防控制室,但仍然是区域报警系统。 这样问题来了: 1、GB50116-2013中3.2.1条~3.2.3条,区域报警系统和集中报警系统的区别是 “是否联动自动消防设备”,那消防水泵是不是就不是“自...查看详情
请问大家:一个3000平米的公建 两层 是不是按民规13.1.3.2条不超过24米的公建设置火灾自动报警系统? 那消防控制室是否需要呢?没有暖通空气调节没有机械排烟...查看详情
5132208 看看这台电容柜的工艺电容柜控制开关是微断好,还是熔断器好?听说熔断器容易烧... 电子元器件的认识和作用--电动车维修教程电阻在电路中的主要作用是降压、限流、分流、分压和作偏置元件使用。电阻在电路中对低频交流电和直流电的阻碍作用是一样的... 21世界了,为什么人们都要使用LED筒灯照明?在当今21世界的我们来说,LED筒灯照明灯具的优点主要在于LED筒灯它的体积小... 请专家指...查看详情
新手求助,请专家指导,这个工程的消防自动报警方案设计是否合理,以求系统稳定可靠,经济、管理方便。 整个工程建筑物的方位如图所示,最远距离约800米。 目前设计师的方案是: 在建筑1、建筑2、建筑8设有区域报警器,所有建筑消防线全部直接到控制中心,建筑6、7、9没有设计区域控制器,但是距离控制中心很近的建筑1、2确设计了区域控制器,建筑3、4没有设计。 现在我的问题是 1、现有区域报警器的设计是否合...查看详情
新的火灾自动报警图集上应急照明灯具都有信号线,集中控制型我可以理解,但是自带电源非集中控制型怎么也有信号线呢,这个信号线是干什么用的,配电箱图集里面也没有给出大样,里面是什么,怎么接线也不清楚,按图集说法,是不是自带蓄电池的普通应急照明灯具都得有通信功能啊 5131146 5131146...查看详情
◆◆◆◆ http://image.co188.com/upload/original/19/1430877319.jpg 交流主题: 新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题? 交流内容 : 对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!! 规范分享:5125339 规范分享...查看详情