距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线桩基承台设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桩基承台设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我去别的一个工地参观,发现他们那边施工人工挖孔桩时发现没有做承台的.就是桩上直接立柱子.请问各位工程师们这样做是有哪里的根据?那一条规范? 请各位前辈们指教....查看详情
如何用sap来分析筏板式的桩基础承台呢?? 请有经验的大侠们说一下怎么分析的??...查看详情
最近学习STRAT想问一下用STRAT如何进行桩基础筏板式承台(不规则形状)精确分析呢?? 我把桩当作柱子输入在柱脚加节点弹簧,承台按四节点单元输入,在筏板上输入墙(3米高),然后在墙定上输入均布线荷载,计算出来的结果是筏板两个主方向的应力均为0。 不知道是什么原因,还有没有更好一点的办法来计算不规则的局部桩基础筏板的方法呢?? 期待答案...查看详情
桩承台施工工艺标准 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中PHC管桩桩基承台施工,采用砖砌胎模。...查看详情
桩基础承台上下两面都要配钢筋吗 ? 我看到有的图纸 配了由的图纸又没有配, 请大虾们帮个忙...查看详情
桩基承台设计中的构造问题 1718962...查看详情
桩顶要嵌入承台70~100,承台底部钢筋搁在桩顶,离底面≥70,承台垫层好像没什么作用.而且施工单位桩顶标高经常低于设计标高,我们就要求把垫层打掉,承台向下做,没垫层更方便施工. !!!我觉得大家没看清我说的重点,我说的桩基承台,不是独基.钢筋网片应该不是放垫层上的吧,桩头都伸出来了. 无语!全都跑题了!...查看详情
请教高手:我在做砖混结构地上主体6层,地下一层.基础是桩基础,出来的桩基础承台顶标高应该是-2.300才对,结果是0.000,是那里可能出了问题呢? 在参数设置里,我 已经设置过有一层地下室了,室内外高差也设置了,我找不到原因,请各位帮忙?...查看详情
在PKPM建模的时候首层的高度是从桩基的承台开始算起的吧 如果拉梁与基础承台顶平齐,那么基础承台的拉梁是不是就不能在建模中体现了,那这个拉梁的计算如何进行?...查看详情
《钢筋混凝土和预应力混凝土设计规范》明确规定承台高度要≥ 1.5m,可是对于跨径较小、单排桩的承台,取1.5m看起来很不协调,看了一些设计图纸,基本上是去1.2m左右,这样是不是不符合规范了? 承台的设计高度,该怎样考虑呢?请高手指教,谢谢...查看详情
六层转混结构住宅,地下采用桩基础,想问下各位,砖混荷载是否是从承台梁传到桩?那承台梁是不是承受6层砖混荷载?我用PKPM建模的话,承台梁是否要布置进去,不布的话,又应该如何考虑?基础要如何计算比较合理? 希望会的高手多多指点!!! 1697957...查看详情
1、计算p0时的公式中上部墙体的弹性模量越小,折算的po越小,即弹性模量大的墙体反而对承台梁的承载力不利,混凝土墙体比砌体的 墙体算出的p0大? 2、对于计算跨度内墙体不连续情况(洞口?),q如何取值,最大线荷载还是将线荷载在计算跨度内均匀分布取值? 望高人指点,多谢!...查看详情
广厦结构计算软件如何查看桩基承台计算过程和结果?...查看详情
剪力墙下桩基承台梁,如何用JCCAD设计? 本人认为桩尽量布在墙下,这样大部分为构造,仅洞口下及探头桩处梁用手算计算,这样是否可行? 请大家发表一下各自的做法....查看详情
求06SG812或者其它桩基承台图集 邮箱qiuzhichuan@126.com...查看详情
最近做一个桩基础的设计,在计算承台的配钢筋的时候由于承台高度取得比较大,最后算出来的配筋率只有0.19%不知道承台的配筋要像梁那样必须满足最小配筋率的要求啊?...查看详情
钢筋混凝土柱下独立桩基承台设计中应注意的几个构造问题...查看详情
求助广州地铁高架区间监理工程桩基、承台、墩柱质量评估报告...查看详情
剪力墙下做桩基,其承台梁怎么计算?应为承墙梁,是把墙的荷载传到桩上的梁, 高手指点啊...查看详情
我最近设计了一栋剪力墙小高层住宅,基础采用了人工挖孔灌注桩,沿剪力墙单排,桩上设承台梁,考虑到挖孔桩径大于等800,我在设计承台梁时宽度没有按建筑桩基技术规范第4。2。1。1条承台梁边缘要宽出75mm的要求,而是窄于桩经(详见4。2。1条条文说明)。但是承台梁的高度满足了抗冲切、抗剪的要求,请问我这样做是否可以,欢迎大家参与、支招。...查看详情