  • P30•4、Q30•4、S30•4-车间变电所中变压器高压侧的有功、无功及视在计算负荷; ΔPT、ΔQT-变压器的有功损耗与无功损耗(kW、kvar)。 计算目的:用于车间变电所高压母线的选择。 计算目的:用于选择总降压变电所出线及其上的开关设备。 计算目的:用于选择总降压变电所低压母线以及选择总降压变电所主变压器容量。 计算目的:全厂总计算负荷的数值可作为向供电部门申请全厂用电的依据,并作为原...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:885 时间:2015-07-09
  • 1 压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。 2 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。 3 当用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。 4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:859 时间:2015-07-09
  • 高压配电根据项目用电规模一般会采用35KV、20KV和10KV三种,8000KVA以上会选择35KV,以下一般会选择10KV等级,其中20KV是最近这一两年长三角地区部分城市开始推广的可以用来代替30KV和10KV的供电电压等级。 不管是什么等级的供电,供电局的电缆进入一个项目一般包括这几部分:高压进行柜-隔离柜-PT柜-计量柜-馈线柜-变压器-低压配电屏-末端,如果是两路,在低压柜馈线部分还会有...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:775 时间:2015-07-09
  • 供配电技术图片1

    供配电系统的监控对象为高压系统、低压系统、直流系统、变压器、备用发电机系统的有关设备的状态控制及系统电流、电压、功率等参数,监测的信号由相应设备上的电压互感器、电流互感器、电能传感器、温度传感器及开关设备辅助触头上脚导,经过变送器转换为统一的直流参量,再转换送入现场监控器中。由监控站输出的控制信号通常送到相应的操作机构的线圈上,控制某些断路器或开关设备自动接通或分断。对于一级负荷为保证供电可靠性,...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1038 时间:2015-07-09
  • 供配电技术图片1

    1、前言 目前国内较普遍采用的无功补偿方式是在配电变压器380v侧进行集中补偿,通常采用微机控制的低压并联电容器柜,容量在几十至几百kvar不等,根据用户负荷水平的波动投入相应数量的电容器进行跟踪补偿。此种补偿方式的优点是可以显著提高用户的功率因数,实现无功的就地平衡,对配电网和配电变的降损有较好的作用,也有助于保证用户的电压水平。 5260511 兴隆庄矿电厂总装机容...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:561 时间:2015-07-09
  • 成套电气设备图片1

    一直搞不懂 低压柜里面的 各种参数如何选择, 望前辈们多多指教 谢谢! 低压柜的 配电设计图 附上! 请大神们告诉我 红色 字体部分 都是什么东西 选多大的 开关/电流表等 以及为什么这么选 ! 谢谢! 5259002...查看详情

    用户:co1436342488197 浏览量:1328 时间:2015-07-08
  • 防雷减灾图片1

    低压配电系统电涌保护器防雷器主要是依据其 使用环境条件、被保护设备和系统的特性以及 防雷器自身的特性对其参数进行选择。 (一)防雷器的使用环境条件 防雷器的使用环境条件除了规定的电源频率、 标称电压、安装的海拔高度、工作和保存的温 度、湿度和负载电流等条件外,还应考虑电源配 电系统(IT,TT,TN等,下文还会涉及)、暂 时过电压形式和大小、防雷器安装点的最大持续工 作电压U 和系统在该处的短...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:952 时间:2015-07-07
  • 平时我们都很重视综合防雷方案的合理性、科学性,注重防雷器材的质量安全,可是往往没有把好现场施工的施工质量,因为现场情况千变万化,难以按技术规范标准上的理论去控制质量。这里通过相关计算分析低压配电系统中浪涌保护器(以下简称spd)不正确安装所存在的安全隐患,并结合实际提出技术改良措施并给出前后级合理搭配的依据和方法。 2 spd引线方法 2.1 spd两端的电压分析。如设备前安装了相应的...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1588 时间:2015-07-07
  • 纵观高校学生公寓电气火灾的原因主要有:短路、过负荷、接触不良、漏电、灯具和电热器具引燃可燃物等。近年来,由漏电和短路引发的引起的火灾不断发生,而且由漏电引起的火灾更具隐蔽性,通常是悄悄地发生,失火后也难以找出真正的原因,常被短路等假象所掩盖难以防范,因此,危害性也就更大。充分了解漏电的火灾危险性,采取积极的漏电预防措施应是当前电气防火工作的重要任务之一。 当电气线路和电气设备的绝缘受到损伤...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:550 时间:2015-07-07
  • 1.高层建筑对供配电系统的要求 保证供电电源的高度可靠性: 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物 自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设旖一般来说都离不开电。因此,如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1109 时间:2015-07-02
  • 氧化锌避雷器在配电系统中起到的作用,氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。为了防止这种...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:380 时间:2015-07-02
  • 保护接地的设置主要为防人身电击,要求在发生接地故障时回路上的保护电器能迅速自动切断电源,使人免受电击或受电击人不致电击致死。这要求回路的故障电流足够大,为此需尽量减少故障回路的阻抗。特别是对于TN系统,其故障电流往返通路为相线和PE线,而其防电击电器常利用熔断器、断路器之类的过电流防护电器来完成,故障电流越大,切断电源越迅速,防电击的效果越好。应尽量减少相线和PE线组成的故障回路阻抗。为此对于TN...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:363 时间:2015-07-02
  • 供配电技术图片1

    每一配电系统都需考虑两个接地如何设置的问题。如图1. 4.所示,一个是电源端带电导体的一点(通常是电源处自电源中性点引出的中性线上的一点)的接地的设置;另一个是电气装置内外露导电部分(例如电气设备的金属外壳)的接地的设置。前者称系统接地,后者称保护接地。两个接地各有其作用,不能混淆。 5249997 5249997...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:313 时间:2015-07-02
  • 保护接地的设置主要为防人身电击,要求在发生接地故障时回路上的保护电器能迅速自动切断电源,使人免受电击或受电击人不致电击致死。这要求回路的故障电流足够大,为此需尽量减少故障回路的阻抗。特别是对于TN系统,其故障电流往返通路为相线和PE线,而其防电击电器常利用熔断器、断路器之类的过电流防护电器来完成,故障电流越大,切断电源越迅速,防电击的效果越好。应尽量减少相线和PE线组成的故障回路阻抗。为此对于TN...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:417 时间:2015-07-02
  • 我只知道天正电气,还有其他好用的吗...查看详情

    用户:三目童子 浏览量:14768 时间:2015-07-01
  • (1)全面电源管理 提供机房全面的电源管理功能,将配电系统完全纳入机房监控系统,监测内容除电气系统主母线及支路所有电气参数外,还包括各支路的电量统计、带载率、谐波含量等参数的量化管理和各支路的分时下电功能,为机房提供更为全面的管理及服务。 (2)完善的电源监控 对服务器电源提供完善的监控,提前告知机房供电系统可能出现的风险,如系统的过压、欠压、支路断电、过载等各种异常状况。用户可以及早发现安全隐患...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:354 时间:2015-06-29
  • (1)按使用的电源可分为强电信号系统和弱电信号系统。前者一般为110V或220V电压;后者一般为48V及以下电压; (2)按信号的表示方法可分为灯光信号和音响信号,灯光信号又可分为平光信号和闪光信号以及不同颜色和不同闪光频率的灯光信号,音响信号又可分为不同音调或语音的音响信号。计算机集散系统在电力系统应用后,使信号系统发生了很大的变化。 (3)按用途可分为: 1)位置信号。是指示开关电器、控制电器...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:515 时间:2015-06-29
  • 一、 TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1、TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:945 时间:2015-06-29
  • 1综合继电保护器尺寸的确定 为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一。值班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂.将22台柜上侧门卸下,用电钻进行钻孔、角磨机切割。 2综合继电保护器接线操作: 振兴煤矿采用四种新保护器装置:①DSL-31 B数字线路测控装找;②DSC-31B数字电容器保护测控装置;③DS...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:548 时间:2015-06-29
  • 低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件,具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。因此,在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性等项细节工作。 低压断路器的选择性。为了保证低压配电系统的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。 在受断...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:669 时间:2015-06-28