施工现场用电工程的基本供配电系统应当按三级设置,即采用三级配电。 (一)三级配电系统基本结构 三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经过分配电箱(二级箱),开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。它的基本结构如以下框图。http://attach.zhulong....查看详情
三级配电系统应遵守四项基本原则:即分级分路原则,动照分设原则,压缩配电间距原则,环境安全原则。 1、分级分路 (1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路,即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电; (2)从二级分配电箱向三级开关箱配电同样可以分路,即一个分配电箱可以分若干支路向若干开关箱配电。 (3)从三级开关箱向用电设备配电实行“一机一闸”制,不存在...查看详情
在配电系统图中的 EBS603-120A 是什么意思啊...查看详情
图纸简介: 本项目进包含10KV变配电室的高低压系统图,配电室的平面布置图等。10KV变配电一直作为电气设计的一个重点难点,这份图纸很详细施工图。里面有变配电室电缆沟做法,照明动力系统等。值得下载下来借鉴学习。 投稿网友: diyizhuan2011 上传时间: 2013-09-18...查看详情
如题。 是电力系统分析?还是电力系统自动化啊?...查看详情
图纸简介: 本图纸是某大厦建筑电气施工图,地下2层,地上22层,带人防。图纸内容:各层配电干线平面图,各层照明平面图,各层消防平面图,地下二层战时干线及动力平面图,地下一层战时干线及动力平面图等,可供参考。 投稿网友: pop101566 上传时间: 2013-09-17...查看详情
最近做了一个项目,一个住宅楼分三个单元,每个单元有一个用户计量箱,然后在室外设置一个配电箱分三个回路进每个单元,我想问一下这个室外配电箱应该做成什么系统?是进四芯线出四芯线的局部TT系统,还是在配电箱处做重复接地进四芯线出五芯线做成TN-C-S系统?求各位大虾帮助!...查看详情
图纸简介: 本图纸是,图纸内容:电力管线及电力平面要求图,电缆敷设及加工图,电缆与地下设施平行接近施工图,建筑内电缆防火封堵图,地下一层电力干线平面,配电间及竖井要求图,竖向配电干线系统图,变电所接地平面等,可供参考。 投稿网友: liuwei240 上传时间: 2013-09-17...查看详情
→ 普通照明设计施工常见疑难问题: 1. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m,如何执行? 解析: “配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定...查看详情
图纸简介: 高层建筑 低压配电系统图 投稿网友: haomiao_521 上传时间: 2013-09-10 图纸省份: 安徽...查看详情
本帖最后由 lxb_wydq 于 2013-9-10 14:02 编辑 供配电专业案例上午最后一题,灵敏系数是选1.7吗? 4745823 4745824 4745825 4745826...查看详情
图纸简介: 唐山某矿渣微粉10kV配电系统一、二次原理图,选用KYN28-12中置柜,两路10kV进线,分段单母线接线。补偿柜2面、PT及消弧消谐避雷器柜2面、变电所变压器1面、变压器出线柜3面、高压电动机出线柜6面,联络、隔离柜各1面。以上各方案二次原理图、端子图、柜面板布置图。 投稿网友: everpeng 上传时间: 2013-09-09...查看详情
本帖最后由 betty535 于 2013-9-6 13:04 编辑 浩辰CAD电气2013之供配电系统设计 关键词:Cadcad软件cad下载 前言:浩辰CAD电气/电力2013的供配电系统设计不仅可以根据已有方案绘制供配电系统图,还可以自定义回路样式,添加新的回路样式。自动生成订货图表格,并实现快速标注回路信息。 浩辰CAD(http://www.gstarcad.com)电...查看详情
图纸简介: 本工程为某大型综合性商业超市电气施工图(主接线图),电源引用公网10KV配电系统,本工程利用此系统进行了三路高压供电两用一备配电设施系统图。图中分两部分,第一部分为高压环网柜配电系统图,此部分采用XGN-12,进出线均采用上进上出方式进行配电。第二部分为商业10kV配电系统图,此部分采用KYN28型高压柜,且设计配电图纸比较复杂,很适合学习和参考。图中还分别对高压柜的安装要求和二次系...查看详情
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-8-28 14:30 编辑 对王厚余老先生的接地及等电位联结资料进行整理!分享给大家~~ 王老的资料就是那么的经典啊~~ ■ 接地的不同作用 接地分功能性和保护性接地,又有低频接地和高频接地之分。本讲座只探讨低频低压配电系统的接地,不涉及信息系统和防雷的高频接地。 ■ 接地的两种形式 人脱离不了与地球的接触,所以配电系统就以大地电位...查看详情
图纸简介: 一、工程概述,本工程为宾馆,地上6层,地下1层。建筑面积:7322.1平方米;建筑高度:23.64米;结构形式: 框架;.耐火等级: 二级。 二、设计内容:照明插座,防雷接地,地下室电力干线平面图。 二、负荷分级:应急照明、防排烟风机、消防泵、消防控制室等消防电源负荷为二级,正常、电源与备用电源在最末端的配电箱内切换;餐厅、厨房、门厅及主要通道等场所的照明用电,排污泵、客梯、计算...查看详情
图纸简介: 湖南省永州某小区10/0.4KV高低压配电系统图,包括高低压配电一次系统图、二次接线图,高压柜立面示意图等,共6张系统图。 投稿网友: wjy000168 上传时间: 2013-08-23...查看详情
图纸简介: 气体灭火,配电间七氟丙烷自动灭火系统,平面图及系统图 投稿网友: m530068968 上传时间: 2013-08-20 图纸省份: 请选择省份...查看详情
本帖最后由 ella-chen 于 2013-8-19 11:18 编辑 → 普通照明设计施工常见疑难问题: 1. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m,如何执行? 解析: “配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303...查看详情
3UPS供配电系统的可信性与可测试...查看详情