本专题为土木在线配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
5、低压电源系统中SPD的选择及安装位置 5.1 信息系统雷击电磁脉冲的防护应按其所处的建筑物条件、信息设备的重要程度、发生雷击事故严重程度等进行雷击风险评估,将信息系统雷击电磁脉冲的防护分为A、B、C、D四级,分别采用相应防护措施: A级:宜在低压系统中采取3—4级SPD进行保护。 B级:宜在低压系统中采取2—3级SPD进行保护。 C级:宜在低压系统中采取2级SPD进行保护。 D级:宜在低压系统...查看详情
3、电涌保护器SPD的主要性能、指标的确定 3.1 最大持续运行电压Uc的选择: 选择220/380V三相系统中的电涌保护器时,其最大持续运行电压Uc应符合表1规定: 3.2 SPD的电压保护水平Up的选择: 最大电涌电压,即SPD的最大箝压(Up)加上其两端的引线的感应电压(UL)应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压相一致,即: Up+UL ≤设备耐冲击过电压水平。无论对远处雷击,...查看详情
刚开始自学电,不懂的太多,请各位大侠指点 图不是我画的,是网上某学院的PPT 1、左下角那里的 Pe=216+3=219kW Kx=0.35 PJS=76.65kW IJS=139.4A 我的理解如下: Pe=216+3=219kW表示整楼总额定功率为219kW。 Kx=0.35表示需要系数为0.35。 PJS=76.65kW表示计算功率为76.65kW IJS=139.4A表示计算电流为139....查看详情
我在野外配电箱内安装了智能控制模块,进行远程控制.智能控制模块的环境温度要求是0至45度之间.各位老师采取什么样的措施能将配电箱内的温度控制在0度到45度之间,我所在的地区夏天地表温度在50度左右,冬天在零下30度左右,拜托各位老师指点解决方案!...查看详情