本专题为土木在线配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请各位高手点评这张配电系统图,据说有很大问题,可是我还是没有搞明白问题在哪,请指点一二 1757370...查看详情
我公司新配了一台160KW循环水电机。 厂家配置: 星角启动,一个CJ20 160A接触器,两个CJ20 250A接触器,变压器容量 1600KVA。 这样的配置是否合理呢?请各位朋友给予指教~~~...查看详情
一直困惑,两台变压器,每台T带一排柜子,由于母联用的三级开关,那么N和PE是不是全部贯通连接,中间不加开关呢?如果是,那么N上的电流到底流过那个T呢?如果不是,中间有开关(N线),那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了 高手出来帮帮忙...查看详情
我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确? 另外,我认为应该把发电机的中性点...查看详情
电能作为一种高效清洁的能源,在各个领域获得广泛的应用,它在给我们生产生活带来方便快捷的同时,也具有一定的危险性,我们在实际应用中采取了各种防护措施,在实际工作中,很多基层工作人员对接地系统的概念存在混淆,不能根据工作环境来正确配置接地系统,留下安全隐患。 下面,对接地系统的划分和使用,我结合目前常用的厂区供电和单井供电接地来分析和总结典型的配电接地系统的特点,从实际应用角度加以简洁的说明:...查看详情