本专题为土木在线喷淋系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
喷淋装置是非常重要的消防设施,对于初期火灾的扑灭有着非常大的作用。喷淋系统通过喷射水雾或灭火剂,将火源周围的温度迅速降低,抑制火势的蔓延。与传统的灭火器相比,喷淋系统的灭火范围更广,作用更持久可以有效的控制火势。 但是有时候,喷淋系统会在安装或者是使用的过程中产生一些故障,本文将为大家解答如何进行喷淋装置的故障修理。 喷淋装置的常见故障 (一)雨淋报警阀组常见故障分析、处理 1.长期无故报警 ...查看详情
船舶火灾是造成海难事故,威胁海上人命、财产安全及海洋环境的重要因素,而船舶A类机器处所则是船舶火灾的多发地。如何在火灾早期对单一设备的火灾进行控制和扑灭,并尽可能确保设备不因此损坏成为航运界关注的问题。本文就船舶灭火系统之一的局部水基喷淋系统进行介绍。 安检知多少 水基喷淋系统简介 1. 系统概述 该系...查看详情
一、工艺流程 安装准备→干管安装→立管安装→喷洒分层干支管安装→系统辅助设备及管道附件安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水调试。 二、施工方法 1、喷洒管道安装 (1)喷洒管道要求使用内外热镀锌钢管,系统管道连接应采用沟槽式连接。直管段把几根连接在一起使用倒链安装,调直后,依次吊装,先吊装管道一端,待稳定后再吊起另一端。 (...查看详情
1上喷淋头安装做法 ①、喷淋头安装定位应符合设计要求。 ②、直立型上喷头安装距顶板间距为75~150mm。 ③、当喷头与梁、通风管道、桥架的位置冲突时,可按照规范要求调整喷头。 2下喷淋头安装做法(1) ①、直立型下喷淋头安装于设有吊顶部位,应在土建吊顶龙骨安装成型,具备安装条件后,根据吊顶龙骨确定喷头的高度,适当预留出吊顶封板的厚度。 ②、喷头安装前,应考虑设有吊顶造型位置,不得与造型冲突,可...查看详情
消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下: 一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式和闭式两种,开式喷头主要有水雾喷头、雨淋喷头和水幕喷头;闭式喷头按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。开式和闭式喷头主要区别在于:是否具有由热敏感元件组成的释放机构和运作时喷淋...查看详情
规范规定: 根据以上规定本人优化如下图: 根据上图: 1、喷头距离梁或障碍物在300内梁大于150时喷头与梁底平齐。这是因为规范规定喷头与顶板的距离为75-150,而安装时考虑到材料节省多选择为150,因此梁大于150的安装与梁底平齐,当然,所有的梁在150内时不做考虑,喷头距顶板150安装没问题。 2、喷头距离梁或障碍物在600大于300时,碰到大于150的梁安装时,...查看详情
一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积...查看详情
《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,...查看详情
冷库自动喷淋系统是一种重要的安全设备,用于确保冷库内的温度在适宜范围内,并防止冷库内的货物在极端温度条件下受损。该系统的工作原理涉及到温度感应、液体供应和自动控制等多个关键组件,下面我们将详细介绍冷库自动喷淋系统的工作原理。 1.温度感应:冷库自动喷淋系统的核心是温度感应器。这些感应器通常安装在冷库内的关键位置,如顶部、底部和货物存放区域。温度感应器负责监测冷库内的温度,并将其数据传输给系统的...查看详情
...查看详情
某地下汽车库,设计采用闭式泡沫-水喷淋系统,按中II危险级,选用3%的水成膜泡沫。 闭式泡沫-水喷淋系统设计工作原理: 在准工作状态下,为减少响应时间,泡沫罐至比例混合器管道充满泡沫液,泡沫罐出口管道设置 定比减压阀 (减压比例2:1),比例混合器出泡沫液压力低于水压,泡沫液不能进入消防水管,无法混合;当发生火灾时,闭式喷头玻璃球达到动作温度爆破,系统侧管网内的水向爆破的玻璃球...查看详情
喷淋系统有 消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶 等重点检查部位以及 末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置 等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造...查看详情
自动末端试水监控系统由自动末端试水监控器、自动末端试水监控分机(系统 规模小时监控分机可不设置)、自动末端试水装登、电动试水阀等组成。 设置原则: 1 自动喷水系统设有自动末端试水装詈时,可设置自动末端试水监控系统。自动末端试水监控点位及监控要求,应与给水排水专业密切配合。 2 系统可在消防控制室内远程监测所测管道工作压力、流量及控制阀门的开、关状态。 ...查看详情
湿式系统 ▽种类 闭式自动喷水灭火系统 ▽组成 闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。 ▽特点 结构简单、灭火速度快、控火效率高、范围广、系统施工较为简单。 ▽适用范围 适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。 ▽工作原理 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水...查看详情
汽车库修车库规范7.2.1说,除开敞式车库、屋面停车场以外,下列汽车库、修车库应设置自动灭火系统: 1 ①②③类地上汽车库 2 停车数大于10辆的地下、半地下汽车库 3 机械式汽车库 4采用汽车专用升降机作为汽车疏散出口的汽车库 5 ①类修车库 你看,这个项目既是开敞,又是机械立体车库无法上人,也就是说消火栓基本丧失功能。那么,是否要上喷淋,又是否要上消火栓?...查看详情
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自...查看详情
喷淋系统在安装算量软件中以一键式操作方式进行智能识别与提取,一键完成喷头、各规格管道、管件、阀件等工程量的计算,操作步骤大致分为:启动一键式识别、设计计算规则、检查系统入水口、生成工程量在这几个步骤,各操作步骤如下: 1.一键建立喷淋系统模型 操作步骤如下: 单击【识别喷淋系统】按钮,设置该喷淋系统的楼层信息,进入【喷淋系统图】模型窗口,如下图: 2.设置计算规则 1)管道计算规则 喷淋系统计算...查看详情