喷淋系统更新时间:2024-11-27 22:10:04

本专题为土木在线喷淋系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一.湿式自动喷水灭火系统的设计: 1.自动喷淋分区主要是怕管道压力太高,对于非超高层建筑,一般是不用分区的,超高层建筑,可采用分区串连供水。 2.报警阀的设置位置主要是考虑报警阀出口动压控制 120米,100米的高层公共建筑最高部位报警阀可能难以设置于一层,可考虑抬高至裙房屋面。注意报警阀尽量不抬高,可通过降低最不利喷头的工作压力(不小于5米),相应加密喷头以减少最不利分区的喷淋工作压力。[/co...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1394 时间:2015-07-30
  • 手上接了一个项目,塔楼有23栋,七个地下室,建筑高度为98.9m;我发现地下层为商铺和车库和塔楼33层​有喷淋系统,地下层为车库,没有商铺的,就只有地下室有喷淋,塔楼没有喷淋系统;想问问这是为什么??还有,是不是住宅建筑高度大于100m,无论地下室还是塔楼都必须设置喷淋系统???求大神!...查看详情

    用户:alex978216 浏览量:30555 时间:2015-07-24
  • 一公用工程,原设计无吊顶,喷头上喷。现我方考虑设置吊顶,喷头已改为下喷,但吊顶形式(封闭式吊顶或格栅吊顶)未确定,按照《自动喷水灭火系统设计规范》中只有货架内喷头上方有孔洞、缝隙,需要在喷头上方设置集热挡水板。在我国的实际工程中,集热板不止用于货架内,而是被更广泛用于停车库、仓库、建筑高大部位等不能保证喷头溅水盘离屋面板的距离符合规范和产品要求的地方(规范要求:喷头溅水盘与顶板的距离应大于75mm...查看详情

    用户:曾先生 浏览量:4708 时间:2015-07-21
  • 根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的。美国消防协会早在1975年就制订了住宅喷淋系统的设计标准(nfpal3d)。一些国外的厂家已陆续开发生产出了专用住宅用喷淋头,我国也有厂家进行这类喷头的生产。美国、澳大利亚、英国等发达国家运用住宅喷淋系统已达十年以上,住宅喷淋系统的...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1172 时间:2015-07-16
  • 我是做水的,做过一些喷淋的布置,最近别人突然问我一个问题,如果设置喷淋的场所着火的话,是所有喷头都开始工作还是只有那个着火的区域的喷头工作,因为我布置喷淋管道的时候支管上都是没有阀门的,所以我觉得如果着火的话应该是一个防火分区的喷头都会工作的 但是又觉得不太对,请问这种情况下喷淋系统是如何工作的呢?...查看详情

    用户:jokerzp 浏览量:1024 时间:2015-07-14
  • 2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?...查看详情

    用户:shungin 浏览量:5432 时间:2015-07-02
  • 自动寻的喷水灭火系统与自动喷淋系统能否共用水泵房设备管道?我这相邻两个厂房一个已经做好喷淋,另一个要做自动寻的喷水.......查看详情

    用户:charleszjn 浏览量:811 时间:2015-06-23
  • 提要:分析了住宅火灾的特点,指出住宅喷淋系统的设置部位不能任意应用和演绎。介绍了住宅喷淋系统的给水方式,喷头的选用,设计作用面积和供水时间的确定,以及喷头的工作压力和安装要求。 关键词:简易自动喷水灭火系统 设置 给水方式 设计参数 根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:398 时间:2015-06-11
  • 建筑消防给水图片1

    5188251 (1)设计中常出现喷头间距<2.4m,或喷头间距大于“喷规”(简称)第7.1.2表规定。离喷水喷头越近,空气温度越低,如小于2.4m。隔壁喷头开始喷水时间拖延,甚至出现跳喷,如喷头距离过大,喷水强度不够,两种情况均对灭火效果不利,延误最佳灭火时机。大家都知道喷淋灭火是越早、越快、扑灭瞬间火越好,酿成大祸的几率也就越小。成功灭火的范例中60~70%都是喷淋系统成功扑灭、控制初期...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:812 时间:2015-06-09
  • 如题! 电池生产厂房,属于电子类产品吗?要不要设置喷淋。 建筑专业定性为丁类厂房防火等级二级。...查看详情

    用户:wikyou 浏览量:2714 时间:2015-05-27
  • 喷淋系统未设置天面水箱,气压罐的有效容积,应满足系统最不利处4只喷头10min的用水量。 最不利处4只喷头10min的用水量如何计算? 4000方的厂房。喷水强度为8L...查看详情

    用户:chongchonger7 浏览量:2545 时间:2015-05-25
  • 喷淋系统的报警阀组在14X505-1中只看到一个信号阀,别的图集中看到此处有两个信号阀,不知到底是几个? 水流指示器和信号阀也能共用一个输入模块——不说试水环节,若有报警的话,值班人员看到报警信号的第一个反应,无法判断是阀门关闭还被是水流指示器动作。需要再看喷淋消防泵是否启动,然后才能作出判断。 现在的好多值班人员,发现火情,一筹莫展。丁主编编制新《火规》的很多消防新理念,是将就现状,无视消防安全...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:2705 时间:2015-05-18
  • 建筑消防给水图片1

    一个较大开间的厂房,中间没有隔墙,喷淋能不能按附图布置? 5131383 5131383...查看详情

    用户:当时明月照云归 浏览量:2053 时间:2015-05-12
  • 比如按中危1级,作用面积260m算,有格栅吊顶的情况下,理论流量是33.8,但按实际作用面积计算,实际流量是44.8L/s,是理论值的1.3倍,符合要求,此时,消防水池按1h的喷淋流量计算,应按哪个流量确定大小,是否只需按理论流量计算就行...查看详情

    用户:glx117 浏览量:1467 时间:2015-05-12
  • 给排水工程施工图片1

    本帖最后由 奔跑的小鹿 于 2015-5-4 14:59 编辑 5123427 一.管支墩、支架、拖吊架制作安装: 1.砖支墩不用水泥砂浆砌筑,垒干砖。 2.砖支墩用空心砖砌筑 3.排水立管底部弯管处支墩支承不紧密。 4.用气焊割切支架、割孔。 5.支架制作前,对施工现场不测量、计算不仔细,安排不周到。管道安装时,卡环孔错位,重新打孔,管架上出现废孔现象。 6.靠墙...查看详情

    用户:co1428021060567 浏览量:1863 时间:2015-05-04
  • 现在快要开始消防管道的安装了。可以制作支吊架了。 请问这样的支吊架样式及规格,角钢和槽钢的规格选择怎么做。谢谢喽!...查看详情

    用户:dandanjita 浏览量:698 时间:2015-04-11
  • 建筑消防给水图片1

    5086654 请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗? 5086654...查看详情

    用户:zhuzaiyifang 浏览量:1946 时间:2015-03-23
  • 喷淋系统报警阀前的减压阀需要并联安装吗?昨天终于看到了蓝图 ,喷淋系统报警阀前设置了减压阀,但是没有并联,只设了一个减压阀,在我的印象当中减压阀都是并联设置2个,保证安全性。电话咨询了出图设计院,设计师回复,规范没有要求喷淋系统报警阀前的减压阀要并联。有没有问题?...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:5150 时间:2015-03-18
  • 喷淋和消火栓系统的增压稳压设置,包括泵和稳压罐,在什么情况下可以合用?一般分开吗...查看详情

    用户:glx117 浏览量:6064 时间:2015-03-15
  • 1类地下车库通常采用什么喷淋系统?是湿式、干式、预作用还是泡沫喷淋灭火系统?汽车库规范上面要求设置泡沫喷淋系统,但是问别人说什么的都有,不确定这块,求明白人指点一下,谢谢...查看详情

    用户:xxl420828871 浏览量:7654 时间:2015-01-26