本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
交直流接触器是按主回来区分还是按线圈来区分? 有没有接触器的主触点能接通380的三相回路,而接触器的线圈驱动电压为24直流的。...查看详情
在某化工企业遇到一个蹊跷事情:A9接触器控制2.2KW电机正反转,MCC室就地控制性能无误;而一旦远控,用DCS干接点驱动,接触器吸合可以,但分断释放时却断不开,线包上存有100V残压,不知这是否因为线路线包之间R-L-C振荡造成,应如何解决?加接触器线包配用的“浪涌抑制器”可以解决吗? 请高手赐教!谢谢。...查看详情
单位有一楼层,照明为三相供,接触器为150安,CJX系,实测A相电流为43A,B相为37A,C相为36A ,接触器运行三个多月,每天拉合一次,也就一百多次。但前天出现吸合后,接触器了出线桩三相都没有电,再重新起动,每次都是吸合,但就是不过电。最后打开检查,发现内部支撑静铁芯的塑料支架已经成碎块,所以虽然吸合但不到位,可能没电。疑问是,这么大的接触器,而电流又不大,又是纯照明线路(日光灯36W,全部...查看详情
查了一下相关资料:一般我们做变频的时候都不加接触器,就是加了也是作为紧急停止用的。那接触器辅助点能否直接用于启动变频?听调试的说如果这样的话会导致故障报警,有这事吗?...查看详情
我做的是机房空调又于我是新手维修方面了解太少,请各位帮帮忙。是一台梅兰的空调压机没有24V电交流接触器不吸合,...查看详情