本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
最近在现场调试的时候出现的几个问题:泵是1.1KW的,交流接触器选的是ABB的B6-30-10,运行一段时间后继电器吸合后断电也不能断开,开始以为是油污的关系换了一个,后来还是出现同样的问题。在运行的过程中线圈会冒出火花,请问到底是哪里出错了?!谢谢!...查看详情
1.公司前辈要求我们在选择变频控制电机的接触器时需要至少大于额定电流2级的接触器,不知道是什么原因?注明一下此处是一拖三的变频控制,就是一台变频器带3台电机,轮流变频运行,所以每台电机都有工频和变频两个回路,这两个回路上的接触器到底该选择为多大呢? 举例:3KW的电机额定电流6.8A,我选择12A的接触器,前辈说还要再取大一级,那就是18A了。 2.查遍很多样本,都没有3KW电机对应的变频器,AB...查看详情
求助!图纸与甲方指定诺基亚电容器加电抗器组件,但未指定接触器及熔断器,为降低成本,想采用CJ20接触器和RT熔断器,不知是否可行?若可行,在选件时有那些注意事项?先致谢意!...查看详情
我单位的10KV电容补偿柜,原采用VC12-400型,现在电容柜厂家提供的是VSC接触器,都是ABB的产品 想问: 1、VSC和VC12接触器的性能和品质有什么区别? 2、都是进口产品么?价位有区别么》?...查看详情