接触器更新时间:2025-01-03 01:48:01

本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 想了解一下继电器和和 接触器,本人只是知道它们的原理差不多,但是一遇到时间继电器,热保护继电器,接触器就糊涂,还有什么常用的类型,一般都在哪使用,请高手指导 ,谢谢!...查看详情

    用户:bill-nedved 浏览量:1561 时间:2007-04-12
  • 我公司生产的交流真空接触器分闸线圈经常在现场调试阶段烧毁,据说是低电压调试35%~65%时。请生产交流真空接触器的高手谈谈想法。 谢谢!...查看详情

    用户:hchfy 浏览量:1843 时间:2007-04-12
  • 我厂有多台高压开关柜,在合闸瞬间合闸接触器的线圈经常烧毁,只有即时断开控制电源才可避免,请教是什么原因?...查看详情

    用户:liuwei36972 浏览量:3415 时间:2007-04-10
  • 一台55kW鼠笼型电机,其运行额定电流为100A左右,根据ABB提供的产品规格,选用A-Line接触器中的A110型接触器能达到匹配要求,其对应的热继电器为TA110型。 在实际运行中启动时间长达5分钟,由于传输的油很粘稠.而这样我用时间继电器将热继电器短掉启动,可在一次启动后竟然接触器完全烧糊了,B相上桩头处及表面辅助触点全部烧糊. 供货方说是接触器容量小的原因 请大家帮忙分析下好吗??? 谢谢...查看详情

    用户:xiaoming19811107 浏览量:1691 时间:2007-04-10
  • 活塞式制冷机交流接触器频繁烧毁的原因,机组运行时,出现油压报警,复位后正常运行,但机组是刚更换润滑油不久,制冷剂添加到适量,润滑油油位正常,刚启动油压报警灯就亮,复位后灯仍然亮.就没再管但运行一段时间后报警停机.(干燥过滤器也是刚更换).最终导致交流接触器频繁烧毁. 请教高手指点....查看详情

    用户:ruyilyf 浏览量:1142 时间:2007-04-07
  • 我现在在纺织厂做维修,我发现一个问题,就是织机控制箱里的星-三角转换的两个接触器,接星形的那个,相同的使用条件,它就爱出现故障.主要就是触点烧毁.各位大哥说一说你们在实际的工作中有没有也发现这样的类似问题.是什么原因造成的?...查看详情

    用户:laolangsan 浏览量:1001 时间:2007-04-04
  • 五极高压真空接触器 CKG3,干什么用的?为什么要五极...查看详情

    用户:ymkmqv 浏览量:1278 时间:2007-04-04
  • 大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的...查看详情

    用户:dglll2006 浏览量:2153 时间:2007-04-04
  • 电压正常...查看详情

    用户:hhl168 浏览量:1030 时间:2007-03-31
  • 箱变里面装了接触器,何种控制设备实现不同时间开断? 箱变是给路灯用的。 10KV侧装真空接触器,0.4KV每回路装有接触器。 要实现对0.4KV每一回路不同时间的开断;白天还能控制10KV处开断以停止变压器损耗。 请问用什么样的电脑控制设备啊? 我在摆渡搜了下,0.4的路灯控制器有,但也只是每回路必须装一个。10KV的还没找到。 谢谢大家帮忙啊,急,箱变生产厂家来电两次问这个事了...查看详情

    用户:bbjsjsbd 浏览量:1185 时间:2007-03-31
    用户:bbjsjsbd 浏览量:1135 时间:2007-03-31
  • 一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!...查看详情

    用户:nhsl 浏览量:3915 时间:2007-03-30
  • 这上面系统的讲解了交流接触器的知识,使你会对交流接触器有一个大体的认识。挺不错的。...查看详情

    用户:205www603 浏览量:20226 时间:2007-03-29
  • 如题,若是可以的话,选型怎么选?...查看详情

    用户:xws0519 浏览量:2625 时间:2007-03-28
  • 谢谢各位高手们帮忙,...查看详情

    用户:wjf8882 浏览量:4547 时间:2007-03-28
  • 在配置电动机的开关和接触器的容量怎样来选择呢? 请各位发表发表意见.先谢谢了...查看详情

    用户:shitingquang 浏览量:2317 时间:2007-03-28
  • 一台37KW电机,用软启动器启动,请教主回路断路器和接触器应用多大的,用ABB和施耐德的话用什莫型号的?...查看详情

    用户:xapti 浏览量:1147 时间:2007-03-28
  • 我在图纸中发现有个去消防动力箱的电源断路器下有个接触器触点,但是没有在全套图纸中发现接触器线圈,请问这个触点一般都是从哪里来,起什么作用...查看详情

    用户:zzbrd 浏览量:1407 时间:2007-03-27
  • 我们做了一个山上泵房,主要是做为消防灭火,泵房里有三个18.5KW的消防泵,两个小的稳压泵,分别由两个控制柜控制,控制柜是通过电接点压力表来控制水泵的自动起停,稳压泵启动后压力上升,升到电接点表所设定的压力上限后停泵,运转正常.当稳压泵启动以后压力不能在上升的时候消防泵自动启动,现在的问题是消防泵启动以后,压力马上上升,一下就到了压力上限,消防泵又马上停机,然后压力又下降,消防泵又自己启动,还没有...查看详情

    用户:jsdxyx 浏览量:5074 时间:2007-03-26
  • 供配电技术图片1

    一种采用交流接触器作开关主触点的新型ATSE产品 摘要:必较了目前常见各种ATSE的优缺点,阐述了以单片机为核心的新型控制器加两个接触器的新型ATSE产品的优点,以及接触器可以作为ATSE开关主触点元件的依据,从而说明这一新型ATSE产品具有的广阔应用前景。 关键词: ATSE 接触器 可靠性 接触器线圈 触点粘联 使用寿命 在国家的设计规范中规定了消防负荷要采用两路电源供电,并且要在最末一级配电...查看详情

    用户:lingyan16 浏览量:3499 时间:2007-03-19