距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题。 请前辈们指点! 接触器的自保触点是什么意思?如果有结构图更好。。。。 自保触点有什么作用呢?...查看详情
经常反复启动的三相电机,它的接触器要怎么选择啊?选额定电流的多少倍?先谢谢了...查看详情
因为要接JRS2,为了图方便我把进线拉到A2里再从A1出来,辅助触头也接在A1这边,不知道这样和从A1进A2出是不是一样 哪位大侠知道,麻烦告诉下,谢谢拉...查看详情
我定制的一个配电柜控制回路很简单,就是交流接触器和过载保护.可是在运行的过程中,时常发生按钮无法按下,后检查发现是交流接触器里面的线圈被烧掉了! 这是为什么? 是交流接触器的质量问题?还是设计问题?还是选型不对? 还是供电不稳造成的....查看详情
急寻国内外交流接触器的资料,现状,新技术。谢谢!...查看详情
各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?...查看详情
高压断路器和高压接触器是否可以互换使用?问题提的不好,请大家多多批评哦...查看详情
我们做的电容柜,使用不到三个月,就烧坏十多块接触器,而且都是二台辅柜的烧喽~主柜的没事,这是怎么回事,,每组上都有电抗器,使用的厂家是一个生产玻璃棉,请朋友们帮帮我吧!...查看详情
小弟初做电气,好个问题不是很清楚。 在论坛搜索也没有找到详细资料,想请教一下各位前辈 有关断路器、继电器还有接触器的问题 我只知道断路器是全部可以对电路进行开关控制的电器的总称,那么继电器和接触器呢?...查看详情
昨天接到报修一台CJ12的交流接触器,使用20天左右烧掉了,换新线圈后用四五个小时后线圈再次烧掉; 这台接触器是装在发电厂的事故照明系统柜中的,型号是CJ12B-100/4的;柜中接触器是直接当作开关使用,由380V线圈改为220V的,请各位大侠帮帮小弟解决一下...查看详情
大家看ABB的快速选型手册,对于星三角降压启动,例如'对于37KW的电机三角形馈电接触器为A95,三角形为A95,而星形怎么能选择A30呢,如果可以选择A30,那么馈电接触器不是选小了?星型启动和三角形启动,启动电流为1/3,那么假设三角形启动电流为计算电流的5倍,那么三角形启动电流为5/3倍的计算电流,如果这样星型接触器不是选择的要比三角形的还要大吗!!...查看详情
请教高手,由于柜体下进线,为方便走线,接触器想下进线,不知原理上会不会有问题,请高手指教!!!...查看详情
请教普通交流接触器的尺寸...查看详情
前天,一条10kV线路因检修停电8小时,等恢复送电后,农网配电箱接触器线圈烧了十几台,停电当天天气下雨。这种情况只要停电当天气下雨就会发生。停电时天气好时,有时也会烧一、二台。请大家帮忙分析下,是空气湿度高引起的吗,还是另有其它原因。...查看详情
根据负载性质,产品可以用于下述不同的使用类别: a, AC-1用于无感或微感负载,如电炉等; b, AC-2用于绕线转子电动机的起动、分断; c, AC-3用于笼型电动机的起动、运转中的分断; d, AC-4用于笼型电动机的起动、反接制动与反向、点动。 但是接触器选形时,并没有明确说明,只是根据功率、电流选择,接触器有ac-1,4的划分吗?...查看详情
电机主线路原理.dwg 1703816...查看详情
昨天摆弄交流接触器的时候发现,它与一些小容量的低压断路器有很多地方是相同的,那么在实际应用中,它们两可以互换吗?例如交流接触器当低压断路器使用。...查看详情
接触器的寿命和什么因素有关? 请各位指点...查看详情
为什么中央空调中主电路中,交流接触器线圈有电,但它的触头不吸合?...查看详情
请教各位高手:低压电容补偿柜中,如果用刀开关+微型断路器+接触器+热继电器+电容器的方式,接触器和热继电器该根据什么选择呢?请举例说明。 谢谢各位大虾!...查看详情