接触器更新时间:2025-01-03 01:48:01

本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 交流接触器用UPS做控制电源,有的接触器不跳闸,有的隔两三个小时自己跳闸,想问下原因...查看详情

    用户:炊烟111111 浏览量:208 时间:2020-11-12
  • 已知电机功率后,可以算出来空开和接触的容量。也可以算出线材直径。 首先知道电机功率后,我们换算出电机的工作电流。一般可以按照一千瓦2安培来估算!(指三项电机)例如4kw电机,正常工作电流就是4×2=8安。现在确定电机工作电流为8安。那么我们在根据电流在选择空开断路器,接触器的额定电流。一般接触器和断路器额定电流是电机的1.5-2.5倍即可。具体根据负载可以适度上调一下。例如前面说得电机,额定电流8...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:334 时间:2020-10-26
  • 今天我们讲解一个小元件,那就是时间继电器,元件虽然很小但是能起到大作用,那就是小电流控制大电流,时间继电器一般都是跟接触器组合使用,时间继电器也是星三角接触器接线的必备元件。 时间继电器工作电压有直流的,也有交流的,在我们控制星三角启动接触器一般应用的都是交流的,直流的跟交流的接线方法都是大同小异,就是工作电压不同,接触器工作电压,时间继电器也有显示,如下图就是个交流电压220伏。 时...查看详情

    用户:电工小杨杨 浏览量:308 时间:2020-10-20
  • 有人问,如果误将交流接触器线圈接入等电压直流电,或者将直流接触器线圈误接入等电压交流电,会怎样? 咱们先来了解交流接触器和直流接触器的不同之处。 直流接触器 交流接触器1.铁芯结构不同。 交流接触器线圈通入的是交流电,会产生涡流,所以交流接触器铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成。而且50HZ交流电,每秒会100次过零点,零点是没有电流的,所以为了解决零点没有吸合力的问题在电磁铁芯上加有短路环。交流...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:333 时间:2020-10-19
  • 今天分享一些交流 接触器 常用接线 电路图 和实物图,从简单到复杂。 简单的点动这是实物,切勿用于正反转线路点动是最基础的,两个接触器的点动是不能用于电机的正反转线路的。这个是接触器的互锁互锁常用于控制电机的正反转这个常用在接触器的正反转线路中,但是不够完美,因为未知的一些因素偶尔还是会发生短路故障。接续看下面的图解。这个是按钮的互锁接触器还是正常接线,按钮接成互锁两个接触器互锁,每个接触...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:281 时间:2020-10-19
  • 对于电磁式继电器和接触器这两种电气设备,想必各位电工同行都再熟悉不过了。关于这两种电气设备的有关知识,早前已有不少同行进行过分享。今天笔者仅针对电磁式继电器和接触器之触点知识做一些补充。 电磁式继电器和接触器触点烧毁故障,是我们工作中经常遇到的。这种情况的发生,究其原因不外乎两种可能性:一是流过触点的负载电流比较大十分接近额定值,虽未超过触点额定值,无奈长时间的使用后,极易造成触点烧毁故障发生;再...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:278 时间:2020-10-19
  • 常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。 比如37kw电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。 省钱的做法有两种,一是把星形接触器的容量降一档,比如上面的用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过电机电流的一半以上就可用。 比如37kw,可以三个都用50A的。极限条件下甚至可以用到40~45A的接触器,但寿命不长。...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:258 时间:2020-10-10
  • 电机的应用十分广泛,所以控制电机正反转的接线大家一定要掌握。从最基础的说起,这是扫盲篇,需要的收藏。 如果你只需要一个方向,正转,你可以直接接到断路器上。 假设这个是正转, 反转接线就是把三条火线,随意两根调换位置。 随意调哪两根火线都可以。 如果想正反转控制, 加个倒顺开关就可以。 常见的就是两个接触器互锁控制 这个要注意主线部分的接线,接触器上方三条火线的相序,上面是正向并一起...查看详情

    用户:gienix 浏览量:380 时间:2020-09-28
  • 首先可以明确的是:带负载接通与分断电动机主电路的交流接触器的故障率确实是很高的,其原因有以下几个方面。 (1)由于交流接触器较为频繁带负载接通与分断电动机的主电路,电动机的启动电流是它的额定电流4—7倍,即使是降压启动其启动电流也达2—4倍以上,如果选用交流接触器的触点额定电流过小的话就肯定经常烧了。 (2)现在机电市场上国产的电气器件大多数质量不是很可靠,所标注的耐压值与过流值名不符实。也是造成...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:1081 时间:2020-09-25
  • 交流接触器是电力控制电路中常用的电气元器件,相信很多的电力作业人员都很了解,而且会经常使用。但是一般来说,电力技术人员拿到交流接触器就直接进行配线直接在电路中使用了,很少有师傅会仔仔细细的看完交流接触器的参数指标,特别是交流接触器的使用类别,这也是交流接触器最容易被忽略的地方。今天我们就来重点来看看交流接触器的使用类别,看看这经常被忽略的隐藏的技术知识。 一交流接触器的应用 交流接触器是一种适用...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:760 时间:2020-09-23
    用户:叶无穷 浏览量:1169 时间:2020-09-21
  • 三相电机控制中,我们会在正反转两个交流接触器增加互锁功能,在正转中增加反转交流接触器常闭辅助触点,在反转过程中增加正转交流接触器常闭辅助触点。 增加了互锁的功能,以后我们在正转的过程中不会出现反转的情况,在反转的时候也不会出现正转的情况,有效的保护了仪器以及人身安全。互锁怎么接? 交流接触器的互锁不是一根线能解决的,它是两个交流接触器之间辅助触点的串联,互锁和自锁是配套使用的,当正转交流接触器吸合...查看详情

    用户:gienix 浏览量:561 时间:2020-09-17
  • 接触器在正常使用工作中,线圈必须有不同等级电压的。 故障一:主触点过流造成黏连接,接触器在没有通电的情况下,也就是线圈没有电压是0V也能正常工作。 故障二:接触器线圈铁心或机构卡住,使主触点一直处在接通状态,即使没有驱动接触器,也就是接触器线圈电压为零,设备一直通电工作状态? 还有一种你没有见过但是出现在实际工况生产中,由于现场设备与控制柜距离相对较远,电缆沟或桥架里的动力电源线产生强烈电磁场我们...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:705 时间:2020-09-15
  • 接触过电子、电工的朋友,应该知道,继电器跟接触器都很像,因为他们的结构,真的很相似。都有常开、常闭触点,都有线圈,线圈通电后,衔铁吸合,常开变成常闭,常闭变成常开。继电器继电器的定义: 继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:585 时间:2020-09-15
  • 交流接触器是一种自动的电磁式开关,他是用线圈通电来控制触头的导通和分段,静铁芯磁化产生电磁吸力,吸引动铁芯带动触头动作,线圈失去电力后,动铁芯在弹簧的反作用力下释放,从而带动触头恢复到原位。 因为这些电器的种类比较多,所以只介绍几种常见的交流接触器给大家认识,其实只要把图形、符号、懂得如何接线这些学会,差不多的都会用了。 第一种 CJX2―1210交流接触器为例,它的结构由控制线圈触点a1、a2...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:447 时间:2020-08-31
  • 常开:它的符号是NO,对应英文单词“open”的首个字母O。NO是normally open的缩写,指检测体没有被检测时,负载电流不接通的输出形式。在不通电时处于常开状态的触点,我们叫它常开触点。 常闭:它的符号是N C,对应英文字母“ close”的首个字母C。NC是normally close的缩写,指检测体没有被检测时,负载电流接通的形式。在不通电时处于闭合导通状态的触点,我们叫它常闭触点...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:459 时间:2020-08-21
  • 接触器是我们设备维修中经常使用的元器件 ,接触器分直流接触器和交流接触器,接触器线圈电压常用的有交流380伏、220伏,直流36伏,24伏,12伏等,我们使用时要看清接触器的铭牌,线圈电压不能接错,防止烧坏接触器线圈,接触器线圈的接线端为A1、A2。 为什么有的接触器L1和A1要连接,有的又没有呢?有什么作用? 接触器L1和A1相连的大部分为交流380V线圈的接触器和交流220V线圈的接触器,这部...查看详情

    用户:gienix 浏览量:343 时间:2020-08-20
    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:466 时间:2020-08-14
  • 1、功率与电流的关系 常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是三角形,我们就说三角形的,如果是一台380V供电的7.5KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:766 时间:2020-08-10
  • 了解接触器我们也要了解停止按钮、启动按钮、熔断器,还有接触器,我们各自要了解清楚各自的原理,下面讲一下! 1.停止按钮 停止按钮接线要接常闭触点,什么叫常闭?你们可以这样理解,停止按钮如果我们不按它,停止按钮一直是通的,按下停止按钮断开,松开停止按钮还是通的,这样很好理解吧! 2. 启动按钮 启动按钮我们接线要接常开触点,常开你也可以跟停止按钮一样理解,启动按钮我们不按一直是断开的,按动启动按钮,...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:353 时间:2020-08-06