钢柱更新时间:2025-12-18 18:50:19

本专题为土木在线钢柱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与钢柱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • PKPM   PKPM

    1《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015确定刚架柱的计算长度系数都有哪些算法?按门规附录A.0.1-A.0.5规定的方法以及A.0.8规定的方法,两种方法有何异同?应该如何选择? 2在钢柱长细比等指标不满足规范要求时,为什么很多情况下,增大柱截面尺寸后长细比等指标不但没有降低,反而变大了?...查看详情

    用户:wx_1629104496827 浏览量:29 时间:2025-12-09
  • 本文转载自公众号: 结构的诗与远方 钢柱和钢梁钢材牌号不同时,钢柱Q355、钢梁Q235一般问题不大,但反过来钢柱Q235、钢梁Q355就特别要注意节点的处理。 什么时候可能遇到钢柱Q235,钢梁Q355呢?如下图景观廊,钢柱受长细比控制,大跨钢梁受应力比控制,建筑立面效果希望尽量减小梁柱截面。此时,钢柱用Q235,钢梁用Q355更有利于截面控制。 钢柱用Q235,钢梁用Q...查看详情

    用户:青山绿水在心间 浏览量:340 时间:2025-04-16
  • 转自公众号:愚公解构 随着钢结构建筑的普及,多层的越来越多,从建造成本、施工方便上的考虑,外露式一般会是钢柱脚方案的首选。但在具体设计应用中,常会遇到一个被广泛讨论的问题 “柱脚极限承载力算不过,怎么办?” 遇到这种情况,处理的经验有三种: 1. 不放弃、硬做,做大一点,算过为止。 2. 放弃外露式,改用其他基础形式。 3. 不放弃,改变算法,进行性能化设计。 下面我们就展开聊...查看详情

    用户:西瓜的奇遇 浏览量:658 时间:2025-03-12
  • 图集里钢梁嵌在钢柱的一个角上,加强连接如:梁翼缘扩大,梁端加盖板或是削弱型的骨式连接,还可以正常做吗?要怎么做呢?...查看详情

    用户:想转行的土木女 浏览量:87 时间:2025-02-23
  • 本文转载自 公众号:愚公解构 之前讨论箱形柱的时候,有读者留言讨论隔板焊接采用几面电渣焊的问题,那我们就展开聊一聊这个话题, 到底要几面电渣焊? 这也是钢结构区别于混凝土的一个重要方面:钢结构的连接节点设计更加细致。 (图中箱形柱的隔板就只能焊三面了) “隔板电渣焊烧单侧和双侧咋来的偷材料一说?三面手工焊后,再烧单侧电渣焊不是正常操作吗?”——WLH_45 ; ...查看详情

    用户:雪花勇闯天涯 浏览量:529 时间:2024-12-05
  • 来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号 1、CECS159-2004 矩形钢管混凝土结构技术规程 第 7.1.2-3 条: 第 7.1.2-3 条文说明: 当柱截面较大设置内隔板不影响管内混凝土的浇筑质量时,宜采用内隔板式梁柱连接,否则宜采用外隔板式梁柱连接。 第 7.1.13 条: 2、CECS 188-20...查看详情

    用户:coc_34246834 浏览量:219 时间:2024-12-04
  • 来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号 与地脚螺栓相关 的 文章: —— 地脚螺栓最小中心间距 —— (锚栓)地脚螺栓的下料/加工长度计算 —— 地脚螺栓的螺母及平垫圈 —— 地脚锚栓 —— 预埋件锚筋的锚固长度可以打折的吗? (如果钢筋是没超配,强度利用率是10...查看详情

    用户:coc_07034991 浏览量:717 时间:2024-11-08
  • 门式刚架结构,中间三个开间有行车,其余为夹层,设计夹层刚架时正常(包括端部有抗风柱的刚架),计算完中间有行车的刚架后,原有夹层柱错位(如下图),但是回到二维刚架计算正常。出施工图时也是错位的。 图片半天发布上去...查看详情

    用户:qdliwei 浏览量:83 时间:2024-10-12
  • 本文转载自 公众号 土木吧 规范土木吧下图中,钢柱底部采用混凝土包裹时,钢柱表面要涂刷防腐涂料吗?有规范可依:《钢结构设计标准 GB50017-2017》12.7.2外包式、埋入式及插入式柱脚,钢柱与混凝土接触的范围内 不得 涂刷油漆;柱脚安装时,应将钢柱表面的泥土、油污、铁锈和焊渣等用砂轮清刷干净。 界面剂土木吧很多同行推荐,外包柱脚,包裹混凝土部分钢柱涂刷水泥...查看详情

    用户:coc_25563282 浏览量:550 时间:2024-09-30
  • 钢柱脚中设置的加劲板的作用是什么?有什么设置要求。 钢柱脚底板中设置的加劲板可以看做是柱脚底板的支撑,根据加劲板的设置方式,底板可以按两边或三边支撑来计算。加劲板增加了底板的抗弯刚度,改善底板的应力分布,对于确定底板的厚度有明显的影响。 钢柱脚底板上加劲板的布置要根据对钢柱脚的要求来确定,刚接还是铰接,外露式还是外包式或是埋入式。加劲板主要根据抗剪的结果来确定其尺寸和厚度,一般厚度不小于1...查看详情

    用户:coc_42650426 浏览量:1423 时间:2024-09-19
  • 钢结构工程图片1

    来源:结构随手笔记公众号 在 加装电梯采用钢结构时,容易被忽视的问题 以及 加装电梯钢柱内隔板替代做法探讨 两篇文章探讨了钢管柱与梁刚接时隔板的设置问题,若加装电梯项目进行报审,有可能会要求设置隔板。 最近发现在《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ209-2010中有隔板替代做法。 什么是轻型钢结构住宅? 由轻型钢框架结构体系和配套的轻...查看详情

    用户:coc_53163359 浏览量:184 时间:2024-08-16
  • 钢结构工程图片1

    本文转载自 公众号土木吧 钢柱土木吧有同行提出了一个问题,钢柱底部采用混凝土包裹时,钢柱表面要涂刷防腐涂料吗? 处理土木吧实际工程中,似乎有三种处理方式:1、包裹混凝土部分钢柱跟不包裹混凝土那部分一样涂刷防腐涂料。2、包裹混凝土部分钢柱不涂刷任何涂料,直接是钢板面。3、包裹混凝土部分钢柱涂刷水泥重量2%NaNO2(亚硝酸钠,俗称亚硝酸盐)水泥砂浆,水泥浆可隔绝空气,起到防锈作用(...查看详情

    用户:西瓜的奇遇 浏览量:654 时间:2024-08-09
  • 由于钢柱钢梁先施工,不能采用汽车泵浇筑混凝土,只能采用塔吊运送混凝土,影响叠合板的二次浇筑速度。...查看详情

    用户:李女士02 浏览量:57 时间:2024-07-18
  • 土建BIM应用图片1

    使用revit2021创建钢柱与钢梁连接的步骤 1、选择钢柱与钢梁(先选钢柱、后选择钢梁) 2、选择钢下连接 3、常规连接下,选择力矩连接 4、在力矩连接下,复制命名为柱梁连接 5、修改编辑参数 6、确定,完成 7、选择新的柱梁,直接调用柱梁连接。...查看详情

    用户:建筑人 浏览量:218 时间:2024-06-23
  • 钢结构工程图片1

    柱脚包裹混凝土的问题比较常见, 包多少的都有 , 有些钢柱柱脚干脆就不包,即便是露天钢结构柱脚也会经常看到不包柱脚的情况。 1、GBT 50046-2018 工业建筑防腐蚀设计标准 2、DBJ 46-057-2020 海南省建筑钢结构防腐技术标准 CX 表示 腐蚀等级极高。 这本地标质量不错,推荐大家看一看。 ...查看详情

    用户:coc_65744642 浏览量:2383 时间:2024-06-21
  • 钢结构工程图片1

    钢柱的长细比限值是影响经济性的一个重要指标,梳理《抗规》中关于单层厂房、多层厂房、多层民用钢框架的条文,将三种情况对应的长细比限值整理如下图所示: 一、上表所示的规律探讨 可见以下规律: 1.工业&民建两个套路的问题 抗规对于单多层厂房、多层民用钢框架的长细比限值,是两个思路。前者是以轴压比为横轴考量的,后者直接按抗震等级考量...查看详情

    用户:雪花勇闯天涯 浏览量:541 时间:2024-05-09
  • 钢结构工程图片1

    一、楔形实腹柱: 一般适用于无吊车的轻型厂房(柱脚铰接); 二、等截面实腹柱: 一般适用于无吊车或者吊车起重量较小的轻型厂房; 起重量不大于32t(柱脚刚接) ; 三、 实腹式阶形柱: 实腹式阶形柱一般用于吊车起重量32~50t左右的厂房, 柱截面小于1000mm(柱脚刚接); 四、格构式阶形柱: 格构柱阶形柱用于...查看详情

    用户:东北跳跳虎 浏览量:376 时间:2024-05-07
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    计算了一个门式刚架,正常计算钢柱平面内计算系数为1.33,截面强度满足。将一侧钢柱断开后,钢柱平面内计算长度系数变为2.67,上柱截面强度不满足。这种情况属于什么原因,应该如何避免。请大神指点。...查看详情

    用户:sunyadong888 浏览量:923 时间:2024-03-31
  • 钢结构工程图片1

    来源:从钢结构到装配式钢结构建筑 余姚钢结构坍塌事故的新闻和分析,教训惨痛,需要大家警惕。 实际上近两年类似事故发生过几次,网上的事故分析原因多种多样--单跨框架、梁柱节点刚度有问题、弱轴疑似无框架梁等等。但实际上,出问题的这些结构有一个典型特征——钢结构纯框架,H型钢柱且弱轴抗弯。有必要谈谈这种结构形式设计可能会存在的问题。 (图片来自“土木吧”) 1)结构体系是否可行? 从结构体系而言,这...查看详情

    用户:孜孜不倦工程人 浏览量:494 时间:2024-03-06
  • 装配式施工图片1

    钢结构柱脚构造 钢结构设计中,节点设计是重要一环,而柱脚设计更是重中之重。 第一部分 常用加层钢柱脚节点形式 在目前的轻钢加层工程中,当原建筑物为钢筋混凝土框架结构时,采用的柱脚刚性连接方案主要有以下几种: (1)直接钻孔连接法:如下图所示,在原结构柱顶的合适位置钻孔并植入锚固钢筋,在柱顶铺一定厚度的细石混凝土,在过渡钢板上与植筋对应的位置钻孔,将过渡...查看详情

    用户:cof_86269 浏览量:188 时间:2023-12-20