冷库电气更新时间:2024-11-20 03:13:29

本专题为土木在线冷库电气设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库电气设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现在大家对冷库都很熟悉了吧,我们在冷库工程建设电气安装的时候有哪些需要注意的,我们平时注意一点,会延长冷库的使用寿命,那么下面小编给大家讲解一下冷库工程建设电气安装安全注意事项:1. 冷库用电源线路应为专用分支电路,其容量应大于系统最大电流值的1.5倍。2. 严禁不接地线或不在指定位置上接地线;否则会引起机体外壳带静电、甚至漏电,危及人身安全;黄绿双色线只能用作接地线,不可作它用。3. 电源线或控...查看详情

    用户:pl_18650599 浏览量:17 时间:2023-02-24
  • 在冷库运行故障中,通常容易出现问题的是冷库电路控制,在冷库维护维修时,我们也是先从冷库的线路查起,然后判断故障进行维修!电机不启动也没任何声音;接通电源,打开开关或按钮也听不到任何声音。出现此故障的主要部位是电源和控制电路。诸如电源无电,保险烧,电源缺相,过载保护器跳开没有复位,压力继电器跳开,温控器短路,接触器线圈短路,控制线线端脱落等。(1)检查方法:用万用表交流档检查电源是否有电。用万用表电...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:59 时间:2022-09-20
  • 冷库电气控制系统是保证冷库始终自动的在设定范围内工作的必要条件,其主要作用包括: 1、压缩机:压缩机工作冷库达到设定的温度,停止压缩机工作;当库温回升达到设定的温度,压缩机重新起动开始制冷。 2、自动除霜:一般为6小时左右自动启动除霜加热动作,除霜有两个控制参数,分别是温度控制和时间控制。两个条件中到达一个即除霜过程结束,结束后要留2分钟左右的滴水时间再进行制冷。 3、警报功能:在库温超过设定要求...查看详情

    用户:建工警车 浏览量:39 时间:2022-07-13
  • 一、冷库机组的组成与结构 油分离器:油分离器中有个浮球阀,断续工作,使回油管时冷时热,回油时管子热,停止回油时管子就冷.如果一直冷或一直热,说明浮球阀已经失灵。 干燥器:将制冷系统中的水份分离出来,防止冰堵。 注意:更换压缩机、冷凝器等主要部件以及冷媒、机油时务必更换干燥过滤器。 气液分离器:使由蒸发器返回的气液混合状态的制冷剂分离,防止压缩机不发生液击。 视液...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:35 时间:2022-05-17
  • 1、冷库机组的组成与结构 冷库小型机组 油分离器:油分离器中有个浮球阀,断续工作,使回油管时冷时热,回油时管子热,停止回油时管子就冷.如果一直冷或一直热,说明浮球阀已经失灵。 干燥器:将制冷系统中的水份分离出来,防止冰堵。 注意: 更换压缩机、冷凝器等主要部件以及冷媒、机油时务必更换干燥过滤器。 气液分离器:使由蒸发器返回的气液混合状态的制冷剂分离,防止压缩...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:90 时间:2021-11-29
  • 制冷技术图片1

    一、库体设计及材料选择 1、小型冷库的组合型式 独立式: 每个冷库独立使用一套库体, 六个面 分别设计隔热结构,与外界空间分离, 这种结构安装方便,搬迁安装也容易。 组合式: 两个或以上冷库共用相邻库体部分,在相邻库体可开门连通也可单独开门,独立使用,这种结构在安装时和搬迁时都需要较高的精度,但可以节约库体隔热材料的用量。 2、库体与外界通道的设计 门的形式: 冷库根据现场的使用要...查看详情

    用户:gienix 浏览量:406 时间:2021-01-06
  • 在做一个1万平的冷库项目,完全没有头绪,想找人指导,认识的朋友都没做过,一张参考图都没有,想到万能的网易电气论坛,谁有冷库电气的图纸麻烦传我一份,万分感谢,小弟给您发红包:) 我的邮箱171041725@qq.com 大家帮下忙...查看详情

    用户:luluhoney10 浏览量:1261 时间:2015-10-09
  • 图纸简介: 本工程为仓储库工程.一层为框架结构,二层为门式钢架结构.一层为速冻室、冷藏间、纸箱间、配电室及制冷机房;二层为粮仓.室内外高差0.3米,建筑高度为:14.5m,总建筑面积为:3545.36m2,设计范围:220/380V配电系统,冷库及粮仓的照明系统,建筑物接地系统及安全措施,共5张图纸。 投稿网友: maoqiangtoyota 上传时间: 2014-07-1...查看详情

    用户:maoqiangtoyota 浏览量:469 时间:2014-07-16
  • 图纸简介: 平面电气设计 防雷设计 接地 系统图都有 值得下载不容错过 很有价值 投稿网友: wangkun12366 上传时间: 2013-10-25 图纸省份: 请选择省份...查看详情

    用户:wangkun12366 浏览量:1384 时间:2013-10-25
  • 图纸简介: 某单层冷库电气施工图,图纸内容包括低压系统图,动力系统图,照明系统图,防雷接地系统图,测温系统图,报警控制系统图等,图纸可供参考~ 投稿网友: shitaifang 上传时间: 2013-09-30...查看详情

    用户:shitaifang 浏览量:713 时间:2013-09-30
  • 图纸简介: 某冷库平面及系统设计:低压系统、动力系统,请同行点评。 投稿网友: shitaifang 上传时间: 2013-09-30 图纸省份: 安徽...查看详情

    用户:shitaifang 浏览量:1448 时间:2013-09-30
  • 制冷技术图片1

    如图:请教各位师傅,1)此图的电气控制图,它是如何制冷,和化霜过程的? 2)此图的制冷流程和化霜流程是什么?? 4649218 4649218...查看详情

    用户:ludihaojie 浏览量:13039 时间:2013-04-27
  • 跪求冷库项目电气设计图纸学习 本人现在要画这样的一个项目,没人带,所以求图纸学习,真正求好心发我邮箱1260467091@qq.com 定会报答恩人...查看详情

    用户:晶开儿心 浏览量:1740 时间:2011-11-19
  • 这是大学《制冷空调与电气控制》的课程设计。 今天刚做完这个设计,就发上来给有需要的朋友参考,有错误的欢迎指出!...查看详情

    用户:qtveepxaka 浏览量:2170 时间:2010-12-14
  • 冷库电气PLC控制系统图纸...查看详情

    用户:chshen123 浏览量:1630 时间:2010-01-20
  • 冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机...查看详情

    用户:yanyan20332033 浏览量:5482 时间:2007-03-25
    用户:yanyan20332033 浏览量:1685 时间:2007-03-25