柱间支撑整体建模时 ,一列有5个支撑,风荷载直接输入的话是否除以5?如果不除以5直接在支座输入 荷载太大了,端部计算不过。...查看详情
问题引入 实际操作中,很多厂房柱子按要求做了厚涂型防火涂料,但柱间支撑仍然采用薄涂型防火涂料,这种做法可以吗? @ 秦方豪 对支撑杆件进行防火实无必要。竖向支撑杆件的作用是承受风和地震作用等水平力,而同时发生大风和地震的概率极低,碰上 9·11 类似事件也几乎无可能。实际计算中考虑在无支撑情况下的承重验算,就可以保证结构在大火中支撑杆件失效的安全。 @ 朱 文 GB 51249—2...查看详情
柱间支撑是为保证钢结构厂房整体稳定、提高侧向刚度和传递纵向水平力而在相邻两柱之间设置的连系杆件,它与刚架结构一同构成独立的空间稳定体系。 1、柱间支撑的布置与功能 柱间支撑与屋面支撑一般布置在同一开间,以形成结构的整体性。在厂房两端(有温度缝时则为温度区间的两端)开间或端部第二个开间,一般应设置柱间支撑。《门架规范》要求无吊车的厂房每隔30m至45m设置一道支撑...查看详情
柱间支撑分为两个部分:在吊车梁以上的部分称为上层支撑,吊车梁以下的部分称为下层支撑。 1、柱间支撑沿厂房长度方向的布置 (1)下层支撑 当采用压型钢板等在厂房纵向有一定变形能力的维护材料时,一般上下层支撑同时布置在厂房两端(或近端跨),如图 1c。 当采用传统的刚度较大的维护材料为墙和屋面时,下层支撑应布置在温度区段的中 部,使厂房结构在温度变化时能较自由地从支撑架向两面伸...查看详情
钢结构厂房中柱间支撑选择刚性还是柔性支撑? 答:通常意义上的刚性支撑是既能承受压力也能承受拉力,设计时按照压杆考虑;柔性支撑是只承受拉力,受到压力立即退出工作,设计时按照拉杆考虑。 (1)在门式刚架结构体系钢结构厂房中,柱间支撑采用的形式宜为:圆钢或钢索交叉支撑、型钢交叉支撑、方管或圆管人字支撑等。当有吊车时,吊车牛腿以下交叉支撑应选用型钢交叉支撑(刚性支撑)。柱间支撑的设计,应按支撑于柱...查看详情
钢结构厂房柱间支撑如何布置?...查看详情
柱间支撑水平支撑承载力计算书和防火计算书,请问在PKPM中如何实现?...查看详情
无吊车门刚在柱间支撑开间内是否必须设置混凝土水平压梁?...查看详情
国标图集-柱间支撑(柱距7.5m)11G336-2...查看详情
轻钢屋面水平支撑与柱间支撑为什么应尽量布置在同一个柱间?...查看详情
我有个项目,门钢的,不带吊车,在第一跨作为入口,第一跨柱间中上部有固定工艺管架的钢梁,上部做了一道支撑,下面能否做一道门式支撑呢?在线等...查看详情
一般厂房中列柱平面外计算长度能用柱间支撑 通长系杆减小吗?...查看详情
厂房中列柱平面外计算长度能用(柱间支撑 通长系杆)减小吗?...查看详情
水平支撑和柱间支撑用圆钢按拉杆设计,在三维模型里要把它定义为单拉杆?刚性系杆要定义为单压杆?...查看详情
单层厂房,纯混凝土框架结构,现浇式,层高9m,横向136m,纵向40m,中间设两道伸缩缝,轴网8mx10m,5t吊车,牛腿标高6m,外围有砖墙,中间均无砖墙。 问:是否需要设置柱间支撑?如需要设置,应如何设置?...查看详情
用3d3s设计的框架柱间角钢支撑无法生成节点,有大神帮我看一下是什么原因吗 6100239...查看详情
两个问题,都是无吊车厂房 1.中间有内走道的厂房,因为内走道要开门,可以在内走道的这两个柱间设置上柱支撑吗? 5947642 2.无吊车厂房 只在黄线的位置设置柱间支撑 可以吗?屋面支撑就按下图设置, 规范里面没有找到明确的条文,当端部不设时,可以山墙的风荷载通过屋面系杆传到中间的之间支撑? 5947643...查看详情
59022315902232 5902234 5902235...查看详情
小弟设计一个单层厂房,8米檐口,6~7米开间,混凝土柱,两跨(单跨21米),桩基础,分别在地梁,5m,8m位置设置一道250x500的混凝土圈梁(中间那排柱无5m的圈梁),无吊车。结果图审师让我提供柱间支撑计算书?:(用PK按纵向框架建一榀模型计算是否可行?请各位指教。...查看详情
请教各位一个问题,一钢框架中心支撑结构,8度区,三级抗震等级,纵横俩各方向梁柱均为刚接,且都设置柱间支撑,问题是柱间支撑可否采用双角钢,与梁柱连接均为铰接连接?抗规中建议柱间支撑构件采用型钢,且与梁柱连接采用刚接构造。...查看详情