静电地板更新时间:2024-12-27 18:32:58

本专题为土木在线静电地板设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与静电地板设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程施工图片1

    来源:弱电行业网 如有侵权,请联系删除 一、静地电板如何一步步施工? 地面防静电地板施工工艺图如下: 对于静电地板的详细安装,一直是很多朋友的难点,问的各种问题比较多,刚好有朋友给我们投稿,详细静电地板项目的安装实例, 下面我们就以项目案例来一步步了解静电地板如何安装。 在做地面之前...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:421 时间:2024-06-12
  • 电气资料库图片1

    消防控制室防静电活动地板不是唯一的防静电措施! 防静电地板只是防静电措施的一种、一部分。目前没有规范强制要求消防控制室采用防静电活动地板(可能笔者没查到),只是大家习惯性采用防静电活动地板而已。下面是一些其他常见的防静电措施: 1. 防静电地板铺设:除了防静电地板之外,还可以使用导电地板、防静电瓷砖等防静电材料来铺设地面,以确保静电能够有效地释放掉。 2. 防静电设备和工具:使用防...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:156 时间:2024-03-29
  • 防雷减灾图片1

    一、静地电板如何一步步施工? 地面防静电地板施工工艺图如下: 对于静电地板的详细安装,一直是很多朋友的难点,问的各种问题比较多,刚好有朋友给我们投稿,详细静电地板项目的安装实例, 下面我们就以项目案例来一步步了解静电地板如何安装。 在做地面之前,先把空凋的下水做好。 准备要使用的的全钢防静电地板。地板是导电的,...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:45 时间:2023-11-27
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:室内静电电位 机房防静电地板的安装大家应该都会,大致流程如下图: 但是关于静电地板的等电位做法,估计很多人还不是那么的清楚,今天搜集资料为大家普及一下。 一、可参考的规范有: 防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012 二、防静电地板接地检验要求: ? 独立的防静电接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。 ? 独立...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:382 时间:2022-11-11
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:静电耗散型材料 防静电地板又叫做耗散型防静电地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。 PVC耗散型防静电卷材地板是以PVC树脂为主体,与增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料以及混色材料经科学配比,聚合热塑成型。经特殊加工工艺制作而成,PVC粒子界面间形成导静电网络,具有永久性防静电功能。外观似大理石,具有较好的装饰效果。适用于电...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:39 时间:2022-11-10
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:室内静电电位但是关于静电地板的等电位做法,估计很多人还不是那么的清楚,今天搜集资料为大家普及一下。一、可参考的规范有:防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012二、防静电地板接地检验要求:独立的防静电接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。独立的防雷接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。独立的交流工作接地电阻...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:249 时间:2022-11-06
  • 计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会使软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉(例如有时触摸电脑显示器或机箱时) 注意:防静电地板铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,不然起不到防静电作用。...查看详情

    用户:sdodj1502 浏览量:41 时间:2021-12-27
  • 什么是防静电地板? 防静电地板又叫做耗散静电地板。 是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-10Ω之间为特征。 静电对 计算机的影响有哪些? 计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。 由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。 静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而...查看详情

    用户:我的偶像爱迪生 浏览量:85 时间:2021-06-23
  • 防静电高架地板开孔率为25%,百级洁净室开孔率不小于41%,千级区开孔率不小于15% 请教一下大神 百级洁净室面积98m2,FFU 1200x1200 50台,每天风量2000CMH ,洁净循环风量104000CMH 已知单个高架地板开孔率25%,百级洁净室开孔率不小于41%,这句话意是:假定高架地板回风面风速2m/s, 104000CMH/(0.6*0.6*0.25*2*3600)≈ 161块(...查看详情

    用户:cof1598335698921 浏览量:1909 时间:2020-12-25
  • 收录于话题很多朋友多次提到 机房静电地板如何安装? 这个确实在机房建设装修中是非常重要的一步,在我们弱电VIP技术群里也讨论的比较多,各种问题都有,那么本期我们一起先来看下,静电地板如何详细安装? 一、静电地板的功能 机房地板一般采用防静电活动地板。防静电地板的作用,就是把地面上所产生的 静电 ,通过 防静电地板导入大地 。这一点,下面我们立刻即可一目了然。 一、铺设防静电地板...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:4245 时间:2020-12-01
  • 如题...查看详情

    用户:xiaokouchangkai 浏览量:2743 时间:2019-12-16
  • 机房的防静电地板上需要安装型材玻璃隔墙,型材可以直接受力在地板骨架上吗?或者用其他什么方式?请指教大家,说的详细点,谢谢了!...查看详情

    用户:逗你wan 浏览量:282 时间:2019-08-02
  • 监控机房的各种消防和智能化机柜直接放在静电地板上可以吗?有规范要求不允许这样做吗...查看详情

    用户:wwqq6 浏览量:1015 时间:2019-05-09
  • 请问消防控制室设置静电地板是那本规范上规定有哦 ?找了建规和火规都没有说要做静电地板,验收时消防要求做...查看详情

    用户:showlee2012 浏览量:1633 时间:2017-07-31
  • 防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。那防静电地板怎么安装? 防静电地板的安装 对铺设场地的要求 1、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘; 3、地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、大型重设备...查看详情

    用户:qq_1476691323038 浏览量:793 时间:2017-03-14
  • 在建筑设计中是怎样设计防静电地板的专业要求?...查看详情

    用户:huihua5758 浏览量:1111 时间:2017-02-23
  • (1)、防静电瓷质地板/防静电抛光砖 防静电抛光砖 在普通瓷砖制作工艺基础上,在烧质过程中中掺入防静电功能粉体进行物理改性,故防静电性能稳定,电阻值在10的5次方到10的9次方欧姆之间,且施工方便,普通的泥水工都能铺。在地板下面增加铺设铝箔或铜带能更好的增强导电性。其优点是防静电性能稳定,环保(属于绿色环保型建材),耐磨(0.1g/1000转),耐老化,使用寿命长(30年以上),A级防火,便于清洁...查看详情

    用户:bjdbcz 浏览量:512 时间:2016-10-24
  • 如题,请问,计算楼面恒载时,200厚高架空抗静电活动地板怎么计算?查不到他的容重啊...查看详情

    用户:游来游去111 浏览量:3545 时间:2016-06-29
  • 工地消防控制室、机房在做静电地板,顺便拍了几张,...查看详情

    用户:lel77 浏览量:2204 时间:2016-01-13
  • 本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2015-8-1 09:58 编辑 如题。设与不设有什么依据吗?谢谢!...查看详情

    用户:ziqiangbuxi 浏览量:37119 时间:2015-07-02