距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防火门监控设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火门监控设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
防火门监控系统作为消防安全防范的一道防线,应具备以下功能: 常闭式防火门监控: 常闭防火门始终处于关闭状态并将防火门的实时状态反馈给防火门监控器(主机),当防火门人为打开或者关闭不到位的情况下,防火门监控器(主机)会报警提示,确保防火门始终处于关闭状态,隔烟隔火,防止火势蔓延,保证防火区域内安全; 常开式防火门监控: 日常情况下,常开防火门处于常开状态,便于人员通行及管理...查看详情
1.概述 数据中心防火门数量比较多,由于部分区域经常有人走动,常开常闭防火门数量都不少,防火门监控系统的作用就是监测防火门开闭状态,在发生火灾后自动关闭常开防火门,防止烟雾扩散。防火门监控系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开防...查看详情
本文阐述防火门报警联动及控制要求,以及温控释放功能,并精选设计验收中常见问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 防火门的报警联动及控制,主要是指常开式防火门的报警联动控制,以及设置有防火门监控系统的常闭式防火门的报警信号反馈,主要包括报警联动、手动控制、温控释放、信号反馈等。 防火门-主要功能及部件(3D) 防火门-报警联动控制 5分钟,透彻理解防火门监控系统 注:视频的个别内...查看详情
防火门监控器,用于显示并控制防火门打开、关闭状态的控制装置。 1.监控器主电源。监控器主电源应采用220V、50Hz交流电源,电源线输入端应设接线端子。监控器为其连接的电动闭门器、释放器和门磁开关供电时,供电电压应采用直流24V或12V;电动闭门器、释放器和门磁开关与监控器的接口参数应一致。监控器应有主、备电源转换功能。主、备电源的工作状态应有指示,主、备电源的转换应不使监...查看详情
中华人民共和国公安部公消〔2017〕159号广东省公安消防总队: 你总队《关于防火门监控器有关设置要求的请示》(广公消请〔2017〕20号)收悉,经研究,现就有关问题答复如下: 一、按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由《火灾自动报警系统设计规范》等系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:防火门监控系统的设置场所,规范条文有所冲突,各地执行标准不一样,一直是业内困惑的问题。公安部消防局《关于对防火门监控器设置问题的答复意见》(后文附),明确了防火门监控器的设置要求。本文讲述防火门及防火门监控系统的主要功能及应用,解决争议及误区。第一章防火门监控-主要构成及功能:一、主要构成:防火门监控系统主要由监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器、电磁...查看详情
关于防火门的最大尺寸、验收、开启角度及防火门监控系统的相关知识可以看我的文章,详见下图:...查看详情
一、 2016年1月18日国家标准《火灾自动报警设计规范》管理组的回复 : 具有消防控制室的场所应设置防火门监控系统,防火门监控系统应监视所有与人员疏散相关的常闭及常开的防火门。 二、 2017年6月6日公安部消防局的答复 : 某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外(常开防火门)...查看详情
防火门闭门器、监控器及联动模块简介详见视频论述如下: 防火门闭门器、监控器及联动模块...查看详情
电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,应急照明疏散指示系统设计上图四合一 ,以及医院等场所 设计上图案例,仅供交流学习,谢谢...查看详情
安科瑞 蒋超萍 摘要 :AFRD100/B防火门监控器采用壁挂式结构,采用集中式、模块化设计,具有功能强、安全性高、设置灵活等特点。系统采用汉字液晶显示,打印机可打印系统所有报jing、故障及各类操作的汉字信息。容量为256个二总线制防火门监控模块,具有管理、查看、报jing、打印等多项功能。 越来越多的建筑需要消防电气安全,本文针对防火门监控系统的应用范围及其功能做些阐述 关键词:防火门系统;一...查看详情
如题,,,电井防火门,是否需要接入防火门监控系统?...查看详情
公安部消防局关于防火门监控设置的回答...查看详情
近来看到一个新建楼盘,防火门都安装了监控系统,监控防火门的开启状态。问,这是新规范有要求吗?是哪年的什么规范?望专家解答,谢谢!...查看详情
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-19 13:02 编辑 关于对防火门监控器设置问题的答复 公消(2017)159号 GB50116国标组 关于防火门监控系统应用层面的问题的回复 20160118 GB50116国标组 对防火门的说明 丁宏军 20160627 GB50116国标组 关于防火门监控系统问题 回复甘肃消防总队 20151109...查看详情
变配电间的防火门需要设置防火门监控吗?...查看详情
防火门监控控制主机是不是单独走24V电线到弱电桥架,然后以回路划分,至各个楼层的防火门监控? 不能和报警系统的声光,防火阀等电源线共用吧。...查看详情
多层住宅项目的地下车库,是否必须安装防火门监控系统呢?规格规定那些必须安装呢?一般车库安装在那些位置呢?...查看详情
只要一个建筑需要设置火灾自动报警系统,就必须设置消防电源监控系统和防火门监控系统?谢谢...查看详情