  • 来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 BWL 低压组合式成套开关设备 BWL-Z 智能型组合式低压开关设备是白云电器吸取同行业多种类型低压配电开关设备的优点,结合国内行业的具体情况,开发出新一代国产的通过型式试验的智能型交流低压开关设备。可采用固定式、插入分离式及抽出式设计。 ...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:106 时间:2025-10-28
  • 国产低压开关柜MNS、GCS、GGD等等,虽然有些差异,主要也是针对于出线、马达控制回路的安装形式不同,如GCS抽出式,GGD固定式。而一些外资品牌、国产高端品牌基本上也都是固定分隔、抽出式等所有安装形式方案齐全的,很多情况也有厂家把这些产品,固定分隔柜型叫做GGD来用,凡是抽屉的都叫GCS、MNS等等,其实都是相通的,原始设计的GGD/GCS也已经改的面目全非。 其它方案基本上是大同小异,如...查看详情

    用户:wx_52312949 浏览量:99 时间:2025-09-14
  • 电容补偿就像给电路加上一个小帮手,让电流传输更高效。在直流输电里,电线本身有电阻,会导致电压变低。而在交流电路中,有些设备(如电机)会让电流和电压不同步,导致电力浪费。电容器就像是一个能快速充放电的小水库,在交流电路中对电流的阻力很小,可以迅速响应电流变化;但在直流电路中则像一道屏障,阻止电流通过。 具体来说,在交流电路中加入电容器后,它能抵消一些设备(如线圈)产生的反向作用力(无功功率...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:52 时间:2025-03-24
  • 我们公司的高低压柜,绿灯在左,红灯在右,但是我忘记是那个标准里面来的,请大神指导一下...查看详情

    用户:东方无影 浏览量:70 时间:2024-10-15
  • 断路器图片1

    今天有人问我低压柜可否装三个1600A的框架断路器,柜子尺寸1000*1000*2200,答案是肯定的,因为前面讨论过,美标开关柜可以装4个2500A的框架断路器,一般框架断路器安装高度600mm,三个框架安装高度1800mm,完全可以安装,国网标准柜紧凑型柜宽700mm,柜深800mm,高2200mm,安装三个框架断路器,而且要求满足分隔类型FORM4要求,装是可以装的,但实际使用会遇到很多问题...查看详情

    用户:wx_80043946 浏览量:90 时间:2024-04-30
  • 供配电技术图片1

    我们都知道低压配电柜作为供电系统的重要设备,其内部母线安装至关重要,只有做好母线的连接与安装才能真正地提高配网系统的安全性,从而提高系统运行效率,确保整个电力系统的安全供电。然而很多电气设计人员在做变配电房设计时,对于低压柜母线规格都拿不准该怎么选,这个时候或许很多电气设计人员都会去查厂家样本,但是发现不同厂家规格也不同,那怎么办呢? 正确做法是: 应结合规范标准《3~110kV高压配...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:76 时间:2023-09-11
  • 供配电技术图片1

    我们都知道低压配电柜作为供电系统的重要设备,其内部母线安装至关重要,只有做好母线的连接与安装才能真正地提高配网系统的安全性,从而提高系统运行效率,确保整个电力系统的安全供电。然而很多电气设计人员在做变配电房设计时,对于低压柜母线规格都拿不准该怎么选,这个时候或许很多电气设计人员都会去查厂家样本,但是发现不同厂家规格也不同,那怎么办呢? 正确做法是: 应结合规范标准《3~110kV高压配...查看详情

    用户:wx_39281045 浏览量:74 时间:2023-08-16
  • 在gcs低压柜里800和1000的开关分别占用几个单元...查看详情

    用户:wx_1670730882755 浏览量:94 时间:2022-12-11
  • 一 高低压柜的简介 高低压配电柜顾名思义就是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到 低压配电柜 ,低压配电柜在到各个用电的 配电盘 , 控制箱 , 开关箱 ,里面就是通过将一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体达到设计功能要...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:283 时间:2022-08-02
  • 低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。 ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:209 时间:2022-07-25
  • 新建楼内配电室做的综保试验中的过流Ⅰ段、过流Ⅱ段延时整定要求值几秒钟的由谁来确定的?是否有相关规范支持,请大神赐教...查看详情

    用户:cof1655168444891 浏览量:173 时间:2022-06-14
  • 如题,进线柜框架断路器额定电流不一样 一台1600/3 630A,一台是1600/3 1250A, 这样可以么, 出线柜电流怎么算,谢谢各位...查看详情

    用户:wx_1635134425929 浏览量:137 时间:2021-10-28
  • 请问变压器和低压柜之间铜排连接有没有国家规范啊?在线等,急!!!...查看详情

    用户:cof1627625739386 浏览量:476 时间:2021-07-30
  • 成套电气设备图片1

    6310269...查看详情

    用户:wx_1588737940916 浏览量:243 时间:2021-06-10
  • 供配电技术图片1

    63017456301746...查看详情

    用户:nitianjie123 浏览量:283 时间:2021-04-11
  • 如题,低压配电柜平顶母排加工时,端柜平顶母排是否必须延长至柜侧?具体有没有规范可查?...查看详情

    用户:2018新小工 浏览量:79 时间:2021-03-19
  • 收录于话题为什么变配电房低压柜出线电缆截面很少见过(6mm2)以下的? 大家在设计变配电房变压器低压配电柜时,有没有犯过类似的错误而被图审提过? 比如: 对于(5kW)的三相用电负荷从低压柜引出时,计算电流只有(9A),按理说只需选916A)断路器,配出(2.5mm2)或(4mm2)的电缆即可。 试问: 上面的做法对吗? 一般情况下,不对!有人说:“当然要选(6mm2)及以上的了”,...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:290 时间:2020-12-15
  • 在做变配电房设计时,对于低压柜母线规格,很多电气设计师们拿不准该怎么选,这个时候或许会去查厂家样本,但发现不同厂家规格也不同,怎么办呢? (1)应结合规范标准《3~110kV高压配电装置设计规范》进行计算选取。 (2)说明: 下表系铜母线竖放数据,铜母线间距等于厚度,环境温度按35度选取的情况。其它条件下的铜母线选型应按取值系数进行校核。 低柜母线的选配表: 变压器(KVA) 0.4kV...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:669 时间:2020-09-01
  • 电气工程原创版块图片1

    变配电所低压柜中主开关、母联开关的极数选择,一直被业内很多人所忽视,有选三极的,也有不少选四极的,而成套盘厂的电气工程师们也只能按设计院图纸进行设计生产。不过我们有没有认真想一想究竟怎样做才正确呢? 6264904来看之前一个工程项目中,审图中心专家提出的一条审查意见。 6264905最近在与一些高低压成套设备盘厂的技术人员确认这个问题时,很多人说以前项目中一直选的是4极开关,又或者从没在意过,都...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:4040 时间:2020-08-06
  • 请教大家一个问题,有一个配电工程,变压器在户外电杆上,低压柜在室内(变压器到低压柜用的电缆为4芯电缆)。变压器和低压柜分别在户外、户内分别做了接地,2接地系统没有连接,请问这种情况下,低压柜内的零排与地排需要短接吗?...查看详情