本专题为土木在线低压柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
国产低压开关柜MNS、GCS、GGD等等,虽然有些差异,主要也是针对于出线、马达控制回路的安装形式不同,如GCS抽出式,GGD固定式。而一些外资品牌、国产高端品牌基本上也都是固定分隔、抽出式等所有安装形式方案齐全的,很多情况也有厂家把这些产品,固定分隔柜型叫做GGD来用,凡是抽屉的都叫GCS、MNS等等,其实都是相通的,原始设计的GGD/GCS也已经改的面目全非。 其它方案基本上是大同小异,如...查看详情
电容补偿就像给电路加上一个小帮手,让电流传输更高效。在直流输电里,电线本身有电阻,会导致电压变低。而在交流电路中,有些设备(如电机)会让电流和电压不同步,导致电力浪费。电容器就像是一个能快速充放电的小水库,在交流电路中对电流的阻力很小,可以迅速响应电流变化;但在直流电路中则像一道屏障,阻止电流通过。 具体来说,在交流电路中加入电容器后,它能抵消一些设备(如线圈)产生的反向作用力(无功功率...查看详情
今天有人问我低压柜可否装三个1600A的框架断路器,柜子尺寸1000*1000*2200,答案是肯定的,因为前面讨论过,美标开关柜可以装4个2500A的框架断路器,一般框架断路器安装高度600mm,三个框架安装高度1800mm,完全可以安装,国网标准柜紧凑型柜宽700mm,柜深800mm,高2200mm,安装三个框架断路器,而且要求满足分隔类型FORM4要求,装是可以装的,但实际使用会遇到很多问题...查看详情
我们都知道低压配电柜作为供电系统的重要设备,其内部母线安装至关重要,只有做好母线的连接与安装才能真正地提高配网系统的安全性,从而提高系统运行效率,确保整个电力系统的安全供电。然而很多电气设计人员在做变配电房设计时,对于低压柜母线规格都拿不准该怎么选,这个时候或许很多电气设计人员都会去查厂家样本,但是发现不同厂家规格也不同,那怎么办呢? 正确做法是: 应结合规范标准《3~110kV高压配...查看详情
新建楼内配电室做的综保试验中的过流Ⅰ段、过流Ⅱ段延时整定要求值几秒钟的由谁来确定的?是否有相关规范支持,请大神赐教...查看详情
如题,进线柜框架断路器额定电流不一样 一台1600/3 630A,一台是1600/3 1250A, 这样可以么, 出线柜电流怎么算,谢谢各位...查看详情
收录于话题为什么变配电房低压柜出线电缆截面很少见过(6mm2)以下的? 大家在设计变配电房变压器低压配电柜时,有没有犯过类似的错误而被图审提过? 比如: 对于(5kW)的三相用电负荷从低压柜引出时,计算电流只有(9A),按理说只需选916A)断路器,配出(2.5mm2)或(4mm2)的电缆即可。 试问: 上面的做法对吗? 一般情况下,不对!有人说:“当然要选(6mm2)及以上的了”,...查看详情