市政给水管网漏损的原因与应对策略 一、市政给水管网漏损的形成及种类 市政给水管网漏损主要有明漏和暗漏两种形式,前者是可以直观看到的漏水情况,具体包含爆管、附属设施漏水、管道破损等情况;后者则是不易被发现的地下管道漏水。管网漏损常见种类主要有以下四种: (1)管道系统漏水。从漏水可能发生部位入手,主要有管体漏水、配件漏水、接头漏水等;从漏水起因入手,则主要包含老化腐蚀漏水、地基沉降漏水、施工破...查看详情
城市给水管网问题及优化设计--by青春年少 一、城市给水管网的概述 城市给水系统是保证城市居民生活、企业生产等用水的相互联系一系列构筑物和输配水管网组成的系统,由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、给水管网、调节构筑物等工程设施组成。给水管网由不同材质、管径的給水管连接而成,是给水系统中投资最大并且极为重要的组成部分,主要包括原...查看详情
用管立得做给水管网设计,新手什么都不会,要怎么做呀?...查看详情
消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时...查看详情
图纸上,标注了文字,按室外加压给水管网,是在室外建立水泵房吗?求各位大佬解答。拜谢...查看详情
各位大佬们,请教一下。设计图纸上写了,按室外加压给水管网。是不是生活水泵房建立在室外呀?...查看详情
室外给水管网的水压,历年、四季昼夜、高峰低谷都有变化,有时差异很大,这就影响水泵扬程计算。直接吸水消防水泵扬程计算按室外给水管网的最低水压计算,也就是最不利情况水压计算;按室外给水管网的最高水压校核水泵的工作工况,主要是防止超压。...查看详情
1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水池、...查看详情
这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水...查看详情
本文以某海外水泥余热发电改造项目为例,分析了余热锅炉给水管网的阻力特点,通过对原有给水泵的能力校核,证明了原给水泵流量扬程裕量充足,可以克服改造后的给水管网阻力,使余热锅炉运行参数达到设计值。给水管网阻力分析表明,余热锅炉厂区给水管道应尽量简短以减小沿程损失,如果地形工艺条件具备,可高位布置给水泵低位布置锅炉,以形成灌注压头,从而减小厂区管道总阻力。锅炉贴身给水管道高差相对固定且长度短,因此其总阻...查看详情
先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情
这张图片是室内消火栓系统的减压阀设置,根据《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求,消火栓栓口的动压不应大于0.5MP,当消火栓栓口的动压大于0.7MP时应采取减压措施,减压阀就是采取减压的一种措施,但是规范又规定一组减压阀应设置备用减压阀,该减压阀组没有设置备用减压阀。这是卧式消防水泵,从这张图片中可以看出其吸水管和出水的设置,出水管上设置有明杆闸阀、过滤器、偏心异径接头等满足规范要求;出水管上只...查看详情
建议一体发讯型(压力采集)电磁水表:功能特点——能就地显示,可直接通过GPRS或NB-IOT方式发送无线信号至抄表平台。适用于有自己抄表平台的水司,不需要提供专业的抄表平台,只需要做数据对接。尤其适用DMA分区计量。DMA是城镇供水漏损控制的最有效的实践方式,夜间最小流量是DMA流量监测中的重要指标,该指标是评估管网漏损率和对管网分析预警的主要依据;始动流量低至10mm/s、量程比高达400的迅尔...查看详情
建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可...查看详情
摘要:城市的给水管网是城市供水系统重要组成部分,也是城市必不可少的关键基础设置之一,了解城市给水管网的使用现状和建设过程中应当注意的问题,对提高城市给水管网的运行安全、降低供水的成本、保证城市的正常运转有着重要的作用。本文介绍了城市给水管网的重要性以及城市给水管网在使用中存在的问题与解决方法,并提出了优化城市给水管网设计布局的策略。关键词:城市给水管网现状建设过程注意事项城市给水管网作为城市基础设...查看详情
室外给水管网施工指引.pdf...查看详情
哈喽~大家好!我是小园,不知道园林分区的小伙伴眼不眼熟我,这段时间分享了很多的知识点,也得到了很多人的支持,不管是点赞、评论还是回复,我都有看到!真的非常感谢大家!然后近期发现土木在线有问答悬赏,所以就试试看,设置了这个问题,大家知道的可以在下面回答,然后我会选择正确答案,标注为最佳答案的,就可以获得3个下载券!(先到先得哦!) 问题:给水管网基本布置形式有哪两种?我发过的帖子里有答案...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
知识点:供水管网 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)给水引入管一般不应少于2条。 (2)引入管应分别自室外环网的不同侧接出,如只能自室外环网的同侧接出时,应采取设置贮水池或其他保证安全措施,引入管与室外管网连接处应设置水表井及倒流防止器。 (3)引入管的位置应尽可能靠近高层建筑物内用水量最大处,以减少管网中直径较大管段的长度及管网水头损失。 (4)引入管与建筑物的生活...查看详情
来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1.管材和阀门 1 )埋地管道。 当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无...查看详情