膨胀加强带更新时间:2024-12-26 11:57:09

本专题为土木在线膨胀加强带设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与膨胀加强带设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑施工图片1

    《膨胀加强带替代收缩后浇带“无缝”施工关键技术》原文刊登于期刊《建筑》2020年6期,作者王玉龙。针对传统收缩后浇带的施工弊病,提出采用膨胀加强带的替代措施,介绍了两种膨胀加强带的工艺原理、工艺特点,通过具体工程实践证明了膨胀加强带替代收缩后浇带进行施工的可行性,施工完成后进行施工总结,为类似工程施工积累了宝贵经验。 后浇带 ...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:370 时间:2024-06-19
  • 建筑施工图片1

    住建部发布新规 《超长混凝土结构无缝施工标准》JGJ/T492-2023 ,自5月1日起实施!规范详细解释了超长结构混凝土采用无缝施工方法时(主要是跳仓法和膨胀加强带),其原材料、施工措施、技术参数验算、专项施工方案、养护和监测等要求,为各工程项目取代后浇带方案论证提供了可靠依据。 超长混凝土结构施工过程中,如何解决大体积超长混凝土结构因冷缩和干缩产生的开裂的问题以及拉应力造成的...查看详情

    用户:李易峰峰哥 浏览量:56 时间:2023-08-04
  • 建筑施工图片1

    一、两者的含义不同: 1、后浇带的含义: 后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。 2、膨胀加强带的含义: 膨胀加强带是通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土,减少或取消后浇带和伸缩缝、延长构件连续浇筑的长度的一种技术措施,可分为连续式、间歇式和后浇式三种。 ...查看详情

    用户:开心市民小谢 浏览量:89 时间:2023-03-21
  • 一、两者的含义不同:1、后浇带的含义:后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。2、膨胀加强带的含义:膨胀加强带是通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土,减少或取消后浇带和伸缩缝、延长构件连续浇筑的长度的一种技术措施,可分为连续式、间歇式和后浇式三种。二、两者的作用不同:1、后...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:23 时间:2023-03-02
  • 混凝土结构图片1

    当砼结构尺寸达到一定标准时,需要设置后浇带,目前常见于地下室区域,纵横向设置多个后浇带,后浇带如果处理不好会造成严重的后果,最常见的是漏水与开裂。 1. 后浇带和膨胀加强带缝的两侧,宜采用专用钢板网隔断。 2. 后浇带和膨胀加强带应采用强度高一级的膨胀混凝土浇筑密实。 3. 在后浇带和膨胀加强带混凝土强度达到100%前,施工方应采取有效措施,保证两侧墙、柱的稳定,及地下室底板、楼...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:297 时间:2022-11-24
  • 建筑施工图片1

    膨胀加强带 本工程将膨胀加强带设在伸缩后浇带的位置上,增加长度方向的膨胀绝对量,带宽2m,其它构造与后浇带基本相同,在带的两侧用密孔铁丝网将带内混凝土与带外混凝土分开。 膨胀加强带设置 本方案根据该项目尺寸超长的特点,膨胀加强带带宽设置为2m。膨胀加强带的两侧采用5mm密目钢丝网(快易收口网),...查看详情

    用户:拿铁三分糖 浏览量:97 时间:2022-09-14
  • 连续式膨胀加强带如何留施工缝?留施工缝的话,就破坏了加强带了意义,不留的话,又无法一次性全部浇筑,为了不留缝采用连续式,又留了施工缝,感觉很矛盾,该如何做?A版主:从施工角度,尽量连续浇筑,如果施工方案需要间断,也跟普通混凝土的浇筑施工缝留着方案一样;从设计上采用膨胀加强带最大的好处是不留后浇带,节省工期,并且连续膨胀加强带不需设缝,不用止水带等措施,更能保证混凝土浇筑的完整性。连续膨胀加强带就是...查看详情

    用户:summerrrr 浏览量:289 时间:2022-07-19
  • 按高规12.2.3说地下室后浇带间距可按40m控制。但是补偿收缩混凝土应用技术规程里(膨胀加强带)就可以放到60m,甚至120m内都能采用连续式浇筑。这个我理解得有问题吗?应该怎么理解?...查看详情

    用户:mumui 浏览量:137 时间:2022-06-02
  • 梁为预制梁,板是桁架板,想把后浇带改为加强带,板面可以设置加强带,但预制梁上加强带怎么处理?能否取消梁上加强带?...查看详情

    用户:wx_1607215282961 浏览量:222 时间:2020-12-06
  • 一、两者的含义不同: 1、后浇带的含义: 后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。 2、 膨胀加强带的含义: 膨胀加强带是通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土,减少或取消后浇带和伸缩缝、延长构件连续浇筑的长度的一种技术措施,可分为连续式、间歇式和后...查看详情

    用户:名侦探小五郎 浏览量:1276 时间:2020-07-20
  • 膨胀加强带与后浇带详解...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:2614 时间:2018-11-13
  • 膨胀加强带与后浇带详解...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:1874 时间:2017-12-15
  • 塔吊基础可不可以修在沉降后浇带和膨胀加强带上面,急...查看详情

    用户:煮酒听山雨co 浏览量:107 时间:2017-11-06
  • ...查看详情

    用户:anyingneishou 浏览量:8009 时间:2017-07-09
  • 普通工程都会设计后浇带,分沉降跟伸缩两种,但是甲方要求改为膨胀加强带,55米设置一道。如果是伸缩后浇带用膨胀加强带来替代可以理解,沉降也能用膨胀加强带来替代吗? 规范上也没提到有沉降膨胀加强带一说,求大神解疑!...查看详情

    用户:lsyz125183312 浏览量:1690 时间:2017-07-05
  • 最近做了一个60米长,高23.8米的办公楼设计,采用后浇带施工(无伸缩缝作用)。业主由于赶工期,3层及以下已用一般混凝土浇筑,并且后浇带已经预留,未浇筑,混凝土已处于自然收缩状态。4层及以上想用膨胀加强带代替后浇带,问了院里面有比较有经验的工程师,有的认为没有问题,可以替换。有的认为不能替换,因为4层及以上用连续是膨胀加强带一次性浇筑,则加强带内外均应添加膨胀剂。4层及以上结构混凝土处于膨胀抵抗收...查看详情

    用户:weibo_1402364583995 浏览量:4193 时间:2016-06-15
  • 大家好,想请教一个问题: 超长混凝土施工,如果想把后浇带 改为 连续加强膨胀带,怎么做? 对于加强膨胀带的 一些做法要求,膨胀剂的一些参数有什么具体要求?...查看详情

    用户:qq_1409295180291 浏览量:712 时间:2015-12-30
  • 施工缝、引发缝、膨胀加强带各种定义、作用及其适用的情况分别是什么?...查看详情

    用户:qanshoubalidao 浏览量:1561 时间:2015-09-10
  • 混凝土结构图片1

    1 膨胀加强带可采用连续式、间歇式或后浇式等形式(如图); 2 膨胀加强带的设置可按照常规后浇带的设置原则进行; 3 膨胀加强带宽度宜为2000mm,并应在其两侧用密孔钢(板)丝网将带内混凝土与带外混凝土分开; 4 非沉降的膨胀加强带可在两侧补偿收缩混凝土浇筑28d后再浇筑,大体积混凝土的膨胀加强带应在两侧的混凝土中心温度降至环境温度时再浇筑。 5298669 5298669...查看详情

    用户:arkt11591 浏览量:5041 时间:2015-08-17
  • 好友问:筏板基础加强带与后浇带的区别是什么,加强带在什么时候浇筑?请协助解答。谢谢! 综合好友意見,根据相关资料及施工经验答问于下: 膨胀加强带与后浇带之间的区别与联系 1.先说说后浇带 后浇带的施工工艺是在带两侧先浇筑混凝土,待两侧混凝土浇筑40~60d后采用比两侧强度高一级的混凝土进行带内浇筑来减少大体积或者超长结构混凝土裂缝产生的方法。具体浇筑的时间还要根据建筑设计的要求决定。 2.关于膨...查看详情

    用户:co1425950161524 浏览量:13079 时间:2015-06-25