距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防火卷帘门设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火卷帘门设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
什么是防火门 1、防火门是指在规定时间内,可以满足一定隔热要求、完整性、耐火稳定性等要求的门,这种门一般是被设置在疏散楼梯间或者是防火分区间或者是垂直竖井间,它不仅具有一定的防火性,而且还可以防火、隔物。 2、符合规定防火等级的防火门,不仅应该具有良好的耐高温性,而且还应该具有良好的隔热性和防烟雾穿透性,并且还应该配有当火灾发生时,自动关闭的功能,,这样在一定时间内,就可以有效防止火灾蔓延,让人...查看详情
(一) 安装导轨 1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。 2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合...查看详情
防火卷帘门无损拆除施工方案大家有没有?...查看详情
防火卷帘门 ——机电管综优化的 “绊脚石” 防火卷帘门 是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,起到防火分隔的作用。具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。 一、组成部分 ...查看详情
在网上查到的:防火卷帘门安装完成后,升起状态防火卷帘帘布底梁离地面的距离需要保证2200mm。这句话出在那本规范里?谢谢指教。...查看详情
6089609...查看详情
在预埋阶段关于防火卷帘该预埋些什么东西~卷帘门两侧的按钮盒是预埋86盒吗?两侧的86盒子对通吗?对通所用的管子规格应为多大。两侧86盒子对通后,需要向上引出一根管子至电控箱位置吗? 5905185 图中的电控箱与按钮盒需要预埋电线管吗? 5905224 5905185 5905224...查看详情
火规4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。 2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手功控制防火卷帘的降落。 这里的手动控制降落是指接手动控制线...查看详情
《火灾自动报警设计规范》4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定: 1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防...查看详情
不同防火分区,电气桥架与防火卷帘门都处于同一高度,防火门又不能破坏,只能电气桥架让路了。 各位大神,碰到这种情况,是不是还有其他好的方法?:) 5395486...查看详情
防火卷帘门、防火门面积计算规则 防火卷帘计算面积是按: 1、 中装门面积=建筑洞口宽度×(建筑洞口高度+600mm) 2、 侧装门面积=(建筑洞口宽度+240mm)×(建筑洞口高度+600mm) 3、 中侧装门面积=(建筑洞口宽度+120mm)×(建筑洞口高度+600mm) 4、 折叠提升式防火卷帘面积=建筑洞口宽度×地面至楼板高度 5、 卷帘箱面积=建筑洞口宽度×展开高度(价格按防火卷帘单价的半...查看详情
管道穿防火卷帘门怎么办...查看详情
防火卷帘门两侧火灾报警器是连到防火卷帘控制箱还是消防控制室,如果是消防控制室,为啥还要卷帘门自带那?大家是怎么做的...查看详情
金属管道和金属桥架是否可以穿越防火卷帘门?可以的话该怎么防火处理 4893041...查看详情
安装步骤如下: 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动 支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。 3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。 4、安装支承扳 (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在...查看详情
图纸简介: 某公司风机、水泵、防火卷帘门控制原理图集,66张图纸。分就地手动、就地+远程控制、就地控制+欠电压、就地控制+分励、就地控制+再扣、单台电机软启动控制、星三角减压启动等方案。 投稿网友: bxyzys 上传时间: 2013-09-12...查看详情
4593098消防风机、水泵、防火卷帘门控制图大全 消防风机、水泵、防火卷帘门控制图大全,欢迎大家来下载啊!...查看详情
1 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?...查看详情
4573065 请问防火卷帘门有必要末端双切吗? 4573065...查看详情
急!急!求教防火卷帘门喷头间距布置要求问题 关于防火卷帘门附近的自喷布置我们总工说间距要2000,离开防火卷帘门的间距要500.请问有这样的规定吗,如果有,那么出处在哪了?这样有什么意义了?4490480 4490480...查看详情