星三角启动更新时间:2024-11-23 09:53:09

本专题为土木在线星三角启动设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与星三角启动设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 90kw电动机为星三角切换启动,根据客户指出现场调查,在启动时主开关为400AF/350AT 30mA漏电开关跳闸,开关显示为漏电保护,其上级开关为250AF/250AT 开关跳闸,在星三角切换时设定切换时间为0.1s,会出现跳闸状况(Y运行时间设定在4~6s),当现场设定为0.05s时基本不会跳闸(Y运行时间设定在4~6s)。...查看详情

    用户:zzqxyz2009 浏览量:743 时间:2019-04-18
  • 各位前辈,请教个问题,软启动器启动和星三角启动应用区分是什么?谢谢...查看详情

    用户:alian0605 浏览量:43 时间:2018-11-30
  • 请教下面图片中的计算公式是如何得来的?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:365 时间:2018-02-02
  • 星三角启动,KM1KM2KM3,KM2为角型接触器,KM3为星型接触器。KM1接U2V2W2,KM2/3接U1V1W1可以吗? 90KW水泵 时间延迟设置为15秒,启动后测量星接触器电流降至270左右不动,切换后电流瞬间降到110A以下,KM1KM2为145A KM3为110A。请问合理吗?...查看详情

    用户:香蕉科技 浏览量:1555 时间:2017-09-05
  • 求一个消防稳压泵两用一备星三角启动、备自投的原理图...查看详情

    用户:电气小小白 浏览量:1090 时间:2017-06-15
  • 求一个消防水泵两用一备星三角启动、备自投的原理图...查看详情

    用户:电气小小白 浏览量:3755 时间:2017-06-15
  • 各位好: 今日单位的一位老电工跟我说,星三角启动的电机,由于后面转三角接法后有六根线进电机,所以是有六根线给电机供电,因此,选的线就比三根供电小啦。进来时用3×16的,过开关后分成六根用3×10好啦。 总觉得有什么不对,但又不知道怎么很好的解释,请求大家:是这样的吗?怎么解释?...查看详情

    用户:co1463667058140 浏览量:8762 时间:2016-12-09
  • 星三角降压启动时,为三角全压启动的启动电流的1/3,启动容量也为其的1/3,而我们单位自藕降压启动用的变比0.65,其启动电流和启动容量分别为全压的0.4225。但是我们小容量的电机用的星三角启动,大容 量的反而用的自耦降压启动。这是为什么。另外,民规条纹解释中有一条柴油发电机容量的计算第二款根据启动容量算柴发容量大小的公式中。星三角系数用的0.67。自耦降压到是用的抽头比的平方。有点疑问,星三角...查看详情

    用户:pengqingti 浏览量:4101 时间:2016-04-09
  • 132KW的消防喷淋泵控制,断路器选用280A,馈电接触器和三角接触器选用265A的,星接200A的接触器,热继整定0.57倍。请大神指教指教,感谢!...查看详情

    用户:hachi_ 浏览量:2856 时间:2016-03-28
  • 项目上配置一台500Kw发电机,最近在试发电机带负载运行时,出现这种情况:在启动45Kw水泵时,发电机输出电压波动比较大,从350V到440V波动,大概15到30秒后趋于稳定,为保持在400V左右;在启动75Kw水泵时,发电机输出电压波动更大,从260V到660V,然后发电机报故障停机。45Kw和75Kw水泵均是星三角启动,发电机到低压柜通过母线配电,距离大概水泵距离大概90米,从低压柜到水泵配电...查看详情

    用户:zhoujialekahn 浏览量:1643 时间:2016-02-27
  • 5389541...查看详情

    用户:huangleijie 浏览量:1934 时间:2015-11-01
  • 方案一: 5384939 方案二: 5384940...查看详情

    用户:许文强 浏览量:4173 时间:2015-10-21
  • 1|、请问如何计算水泵星三角启动时,低压母线和电动机端子电压? 2|、配电手机,第270页,母线短路容量Skm计算公式中需要知道“供电变压器一次侧短路容量”,这个值从哪儿能得到? 3、星三角降压起动电流是水泵额定电流的多少倍?通常按全压起动水泵的起动电流(Ist)是7倍额定电流(Ie)算,那么配三表6-13中,星三角降压起动电流是全压启动的0.33倍,0.33X7Ie=2.33Ie,为什么很多资料...查看详情

    用户:wires 浏览量:684 时间:2015-10-18
  • 看看下面的接线有什么不合适的地方吗?(星三角降压启动) 具体有规范吗?...查看详情

    用户:laodongzhe186 浏览量:1165 时间:2015-10-08
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 海河江溪 于 2015-9-6 18:16 编辑 星三角启动的消防水泵四台,带消防巡检柜。其中KM1下的ABC电源依次接到了电机接线盒里面的U1、V1、W1,KM2下电源ABC依次接到了电机盒里的W2、U2、V2。电机接线盒里面的连接片已去掉。其中三台电机点动运行调试时,电机是反转的。(没有看是否切换到角启动,怕反转损坏电机)但使用消防巡检柜巡检的时候水泵转向是正向的。另外一台点动试...查看详情

    用户:qq_1441533887720 浏览量:3665 时间:2015-09-06
  • 供配电技术图片1

    此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个 三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。 时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。 热继电器作用:提供过载保护。 熔断器作用:为电动机提供短路保护。 了解Y--△ [att...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2377 时间:2015-07-11
  • 供配电技术图片1

    大功率的电动机一般使用星三角启动的控制方式,以减少对电网及设备的冲击;为了提高工效,停车时采用能耗制动的方式以利于设备的利用率;本电路的控制要求如下: 1、双向启动均采用星三角减压方式; 2、正、反转均设有点动控制功能; 3、停车设有能耗制动; 4、停车时先将电动机绕组首尾串联,然后进行制动,制动时间由时间继电器控制; 5、点动操作时电动机只能作星接运行,能耗制动不起作用。 6...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:685 时间:2015-07-11
  • 11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降 压变压器启动,不宜采用有源器件启动。 那什么时候采用直接启动,什么时候采用星三角启动,哪里规范能查,请高手解答下~~~~估计很多人都不知道,先谢谢啦~~~...查看详情

    用户:xie2596958 浏览量:10238 时间:2015-06-29
  • 供配电技术图片1

    电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。 采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1631 时间:2015-06-28
  • 输变电工程图片1

    启动过程及控制原理说明: 将开关QS闭合,按下启动按钮SB1,主接触器线圈KM1得电,主接触器KM1吸合, 同时接主接触器常开触点KM1闭合,松开按键SB1时,常开触点KM1已经吸合,使SB1形成自锁,主接触器线圈KM1继续有电(如图1); 5206192 图1:三个接触器实现星三角启动原理图 主接触器常开触点KM1闭合时,时间继电器常闭触点KT是闭合的,所以星型接触器的线圈KM3...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:2427 时间:2015-06-16