星三角启动更新时间:2024-11-23 09:53:09

本专题为土木在线星三角启动设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与星三角启动设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    星三角降压启动是我们电气工作者必须要掌握的一个知识点,因为它涵盖的知识内容比较多,一些人只会用对于原理却很模糊。1、什么要进行星三角降压启动三相异步电动机启动瞬间通常数秒钟,一般也就1~3秒,瞬间电流是运行时稳态数值的4~7倍。这样电动机功率如果比较大,则启动电流会严重影响周围负载正常工作,所以我们要使用星三角降压启动,降低它的启动电流。因为我们的变压器输送过来的功率是一定的,马达启动电流大,因为...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:30 时间:2024-06-20
  • 电气资料库图片1

    星三角降压启动是我们电气工作者必须要掌握的一个知识点,因为它涵盖的知识内容比较多,一些人只会用对于原理却很模糊。 1、 什么要进行星三角降压启动? 三相异步电动机启动瞬间通常数秒钟,一般也就1~3秒,瞬间电流是运行时稳态数值的4~7倍。这样电动机功率如果比较大,则启动电流会严重影响周围负载正常工作,所以我们要使用星三角降压启动,降低...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:48 时间:2024-05-21
  • 75千瓦双速风机可以做星三角降压启动吗?请问75千瓦的双速电机需要降压启动吗?看了很多图纸没看到双速电机需要降压启动,但75千瓦的功率双速电机可以直接启动吗?如果需要降压启动应该用哪种方式启动?求图纸...查看详情

    用户:空城JRJ 浏览量:39 时间:2024-03-26
  • 制冷技术图片1

    由于电机直接启动,会造成电电网的不稳定。所以在制冷系统中,大功率的电机大都不采用直接启动的方式。制冷系统大功率电机接线要注意,因为接错之后危害也是较大的,轻则损坏设备,重则可能造成人员伤亡,所以接线一定要注意方法。 我们 拆掉电机接线盖,取下电机接线端子上的短接片。 这里为了方便观察,把六根线全部拆下,U1、V1、W1、;U2、V2、...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:14 时间:2023-11-16
  • 电气资料库图片1

    A: 星三角降压启动需要三个接触器,一个主电路接触器,一个星启动接触器,一个三角形运行接触器。最好用时间继电器控制延时,另外主电路接触器要加热过载继电器用来保护电机。星三角降压启动只适用于正常运行为三角形接线的电机。 首先我们看下电机的内部绕组,三相异步电机内部有三个绕组,有星和三角形两种接法。 ...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:824 时间:2023-05-18
  • 常用泵故障,备用泵启动,也可以交替运行,水池水位低报警。...查看详情

    用户:h20090630 浏览量:46 时间:2023-01-25
  • 对于90KW的消防泵一般都是采用三相异步电动机来拖动,并且在启动时都不采用直接启动,现在大部分都使用如下三种启动方式,例如使用变频器启动或者用软启动器启动,有的单位为了节省开支在很多场合还会使用星三角降压启动。 90千瓦的消防泵星三角启动时的启动电流值的估算至于题目中所讲的90KW电机使用星三角启动时,它的启动电流应该是多少呢?要回答这个问题我们先要知道90千瓦电机的额定工作电流是多少,因为全...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:147 时间:2022-07-13
  • 有一套45KW的星三角启动柜,安装调试时出现一个有趣的现象:电机电缆接好后开始试机,按启动后电机正常转起来,没一会就跳闸了,电机不转了。正确地说应该是星三角启动时星形启动正常,电机能转动起来,转换时间到后切到角形运行,结果跳闸。 这种现象相信许多电工朋友都有遇到过,这一看就知道百分之一百是电机角接线错误,所以才会造成转换到角形运行时跳闸。因为星形接法是3头接电源,3尾接一起,不会接错的。 其...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:138 时间:2021-12-21
  • 星三角启动器实际上是一个降压启动器,启动器在启动时将电动机的定子绕组接成星形,待转速升至接近额定转速时,再改接成三角形,以减小启动电流。 星三角启动的电流计算 1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:100 时间:2021-12-21
  • 01 现在情况 民用建筑的水泵、风机、冷水机组等设备一般都是用交流三相异步电动机驱动,在电动机启动方式的选择上,一般采用直接启动或星三角启动两种方式,大部分设计以 15kW 为界线,≥15kW 的电动机使用星三角启动,< 15kW 的使用直接启动,有的甚至把划分界线设定为 11kW。 星三角启动对比直接启动,其控制箱的需要增加元器件,控制箱至电机的配电电缆芯数也多一倍。如果不通过计算,统一使...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:204 时间:2021-07-02
  • 异步电动机的启动方式,一般最常见的有三种:星三角降压启动、自耦变压器降压启动、软启动。(也可以用变频器,对电机的保护最好,但成本太高,就算了。) 比较一下这三种方式的优缺点。 一、星三角降压启动: 优点:成本低,电路简单,当然也要考虑主线路电缆长度,电机主回路需要六根线,如果电缆过长,多出三根线也是成本。 缺点:不适合功率太大的电机,一般55KW以下电机,而且必须是三角形接法电机,如果运行...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:104 时间:2021-06-10
  • 1、 三角形接法与星形接法 把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。 三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。 星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法, 星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端; 三角形接法指...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:5911 时间:2020-12-08
  • 收录于话题星三角降压启动电路是继电器控制系统中比较经典的一个电路,初学的朋友可能觉得有点难度,下面咱们就用图解的方式讲解一下这个电路图。 图1 图1即为星三角降压启动电路图,QS为断路器,KM1主接触器,KM2星形连接接触器,KM3角形连接接触器,FR热继电器,KT时间继电器(通电延时型),SB1停止按钮,SB2启动按钮。 给图中带电部分标上颜色。 图2 图2,合上断路器QS。 图3 图3,...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:1013 时间:2020-12-01
  • 常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。 比如37kw电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。 省钱的做法有两种,一是把星形接触器的容量降一档,比如上面的用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过电机电流的一半以上就可用。 比如37kw,可以三个都用50A的。极限条件下甚至可以用到40~45A的接触器,但寿命不长。...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:1160 时间:2020-09-21
  • 星三角启动时间的确定 计算公式: (容量开方×2)+4 (秒) 一、口诀 电机起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相电流,容量乘八除以七。 二、容量计算 发电机容量为200KVA时,计算KW, 200×0.8=160KW 0.8为功率因数(范围0.7-0.9,通常取0.8),即cosφ=0.8 (1)、计算电机容量 功率K...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:737 时间:2020-09-02
  • 什么情况下使用星三角降压启动?是不是只有星三角降压这一种启动方法? 首先要清楚一个问题,不是说功率大就必须要星三角启动,它也有指标要求。 1:启动时的转矩一定要足够大。 2:启动时的电流不要超过额定电流。 常规都是7.5kw以下的笼型异步 电动机 可以直接启动。7.5kw以上的必须采用降压启动: 一,定子串电阻或电抗减压启动。 二 ,星三角降压启动。 三,自偶变压器减压启动。 四,软启动和变频...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:362 时间:2020-08-31
  • 前段时间有一套45KW的星三角启动柜,安装调试时出现一个有趣的现象:电机电缆接好后开始试机,按启动后电机正常转起来,没一会就跳闸了,电机不转了。正确地说应该是星三角启动时星形启动正常,电机能转动起来,转换时间到后切到角形运行,结果跳闸。 这种现象相信许多电工朋友都有遇到过,这一看就知道百分之一百是电机角接线错误,所以才会造成转换到角形运行时跳闸。因为星形接法是3头接电源,3尾接一起,不会接错的。 ...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:2726 时间:2020-08-19
  • 有两台电机都是395kw一台配800安空开,一台配630安空开,800安可以正常启动运行,630安启动瞬间直接降至330保护,星启动首短接,尾通电可以吗?还是空开小...查看详情

    用户:cof1586884118383 浏览量:601 时间:2020-04-15
  • 1电机容量超过7.5kw 2启动时电网产生大的波动...查看详情

    用户:cof1583234274341 浏览量:439 时间:2020-03-04
  • 工业自动化图片1

    1、三角形接法与星形接法 把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。 三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。 6178164 星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法, 星形接法指将电机绕组三相末端接在一...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2283 时间:2019-07-11