本专题为土木在线星三角启动设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与星三角启动设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
给客户安装星三角后 客户要求提供安装图纸 谁会设计就帮忙设计个啊 我邮箱 zhaosonglign@163.com...查看详情
假如一台电机30KW 这台电机的接线盒烧坏,只引出6根线来也没有线号(电机是好的),这种情况可以用表分出3组线圈,那它的头和尾 怎样区分?星三角启动不区分电机的头和尾会出现什么情况??请大师指教 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:26 编辑 ]...查看详情
如图所示,无论接触器的选择还是电缆的选择都有问题啊 电缆选10就够了吧,接触器选大了么 还有电机一般运行时星形的还是三角形的,那选择电缆时按断路器还是按照热继电器来算电缆啊 突然对此很迷惘啊 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 16:03 编辑 ] 4167042...查看详情
电机星三角启动时进电机两根电缆载流量是额定电流的多少???有人说按额定电流,有的人说按额定电流的1/1.732,还有人说是1/2!!!以何为准???...查看详情
星三角启动时时间继电器如何设置?似乎没有明确的概念,请大家发表下自己的看法:) :) :) :)...查看详情
感觉问题有点简单,学校里电机学没好好学的恶果。 星三角启动的电机,绕组启动电压是220V,正常工作电压是380V。 直接启动的电机,绕组启动和工作电压都是220V还是380V? 星三角启动的电机有六个接线端子,一般电机三个接线端子,所以星三角启动的电机和一般电机不能互换启动方式,对不?...查看详情
500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?...查看详情
有一台水泵星-三角启动电路的电机,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后切换到三角电路后,电机起跳,与水泵脱开。电机单独运行,还是同样原因,请教是什么故障原因造成的,谢谢。...查看详情
电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过...查看详情