已有人订阅
各位高手: 我想问问 关于泡沫—水喷淋系统(干式)及泡沫—水雨淋系统对控制方面的要求有何不同,除了烟感和温感的连锁不同外还有哪些方面的区别?...查看详情
请教:I类地下停车库的泡沫喷淋,按新版泡沫灭火规范如何设计 ~不胜感激 ~...查看详情
大家说说,我国哪些地方的消防部门要求I类车库做泡沫-喷淋系统...查看详情
我做的一类地下车库,初步设计专家指出,根据车库防火规范,一类地下车库宜采用泡沫喷淋,不采用泡沫喷淋需要在设计说明里面注明原因,我不知道该如何?对泡沫喷淋一窍不通,还望指教~!...查看详情
有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统,有10个防火分区,在四个防火分区中间设一个报警阀间,里面放泡沫罐。 问题是泡沫罐要每个报警阀各设一个,还是四个报警阀可以共用一个泡沫罐? 路过的大侠们指点一下。急...查看详情
什么时候用自动喷淋-泡沫联用系统? 一般地下室什么消防系统比较好?...查看详情
地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个,不知道这样计算是否正确,第一次接触泡沫,望各位指教。...查看详情
给排水新手请教:有一乙类(丙烯酸丁酯)厂房42mX27m,防火分区没超,请教厂房内所必须设置的消防设置(因为甲方想尽量省钱)。如果只做消火栓,灭火器是否正确?,有何依据?非常着急,急盼高人指教...查看详情
现一工程,地下车库将近2万平,为一类车库。根据规范要求我设置消火栓系统及湿式自动喷水系统,但是有说法是根据地下车库规范GB50067-97中7.3.1规定要把湿式自动喷水系统做成泡沫-喷淋联合系统?请大家讨论下。...查看详情
请问各位,大型车库泡沫喷淋有人做过没?...查看详情
因为规定泡沫喷淋从喷水到喷泡沫间的时间不可超过3分钟 但是不大清楚这段时间主要是哪段管浪费的? 是由两用阀门到泡沫管?还是延时器到两用阀门? 还是其他什么? 希望大师们能帮忙解答,谢谢啦...查看详情
请问泡沫喷淋系统中管道里平时是泡沫还是水?如果是泡沫会不会变质?...查看详情
今天看到一个汽车库的图纸,里面设计了泡沫-喷淋联用系统,谁有这方面的具体资料,比如地方规范一类的,《汽车库》《建规》等我都查了,没有的,如果有知道的麻烦给小弟讲解一下,谢谢了先...查看详情
规范说明了泡沫塑料生产厂房需要设喷淋。那么生产其他塑料 (不是泡沫塑料)的厂房需要设喷淋吗?...查看详情
据低倍泡沫规范第3.4.1条:泡沫喷淋系统的保护面积应按保护场所内的水平面面积或水平面投影面积确定。这句话该怎样理解呢?比如有一500m2的甲类库房上泡沫喷淋系统的话,其保护面积要按500m2计算,采用雨淋泡沫系统的话其系统设计流量可是很大啊!各位设计泡沫喷淋系统时对这个问题又是如何考虑的呢?...查看详情
一个I类车库,设喷淋-泡沫联用系统,基本上每一防火分区均需布置泡沫罐和泡沫比例混合器。厂家说生产时一个泡沫罐与一个报警阀成套,那就意味每个防火分区都需要设报警阀组。 请教高手,可不可以一个报警阀组带两个或三个泡沫罐?还是设一个泡沫罐处就设一个报警阀?...查看详情
请教乙酸乙脂仓库与无水乙醇仓库泡沫喷淋系统的混合液供给强度与时间是多少?泡沫喷淋系统的保护面积按整个仓库面积确定吗?...查看详情
泡沫--水喷淋(闭式)系统用于I类车库应如何设计,采用DN100的湿式报警阀可否?...查看详情
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.2.1地下车库应设自动喷水灭火系统,7.3.1Ⅰ类地下车库宜设泡沫喷淋灭火系统。我第一次接触到Ⅰ类地下车库,请教各位同行,根据你们的经验应该采用哪种系统呢?...查看详情
这种系统所用的喷头是采用哪能种?普通闭式?大流量的喷头?我以前用过的是采用专用喷头,不过是泡沫喷淋系统。请指教?用哪能种泡沫比较好?...查看详情