泡沫喷淋更新时间:2024-12-20 22:48:07

本专题为土木在线泡沫喷淋设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泡沫喷淋设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    某地下汽车库,设计采用闭式泡沫-水喷淋系统,按中II危险级,选用3%的水成膜泡沫。 闭式泡沫-水喷淋系统设计工作原理: 在准工作状态下,为减少响应时间,泡沫罐至比例混合器管道充满泡沫液,泡沫罐出口管道设置 定比减压阀 (减压比例2:1),比例混合器出泡沫液压力低于水压,泡沫液不能进入消防水管,无法混合;当发生火灾时,闭式喷头玻璃球达到动作温度爆破,系统侧管网内的水向爆破的玻璃球...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:46 时间:2023-06-07
  • 建筑消防给水图片1

    依据目前的产品标准和设计规范,很难设计出合格的泡沫-水喷淋系统,作为设计师,面对无法完成的任务,应有自己的明智决策! 1、泡沫-水喷淋设计是难以完成的任务! 2、设计师的合理决策! 3、泡沫-水喷淋系统的设计要求和关键流程! 根据规范要求:下列汽车库、修车库宜采用泡沫—水喷淋系统(7.2.3): 1、Ⅰ类地下、半地下汽车库;2、Ⅰ类修车库;3、停车数大于100辆的室内无车道且无人员...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:38 时间:2022-12-22
  • 建筑消防给水图片1

    某项目地下室充电桩车位区域设置闭式泡沫-水喷淋系统 设计参数:系统供给强度6.5L/min·㎡,每个喷头的保护面积不大于12 ㎡ ,计算作用面积465 ㎡ ;最不利点处喷头工作压力不小于0.10MPa;根据计算,该项目闭式泡沫-水喷淋系统设计用水量为90L/s,火灾延续时间1.5小时。 闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统分区:闭式泡沫-水喷淋自动灭火系统采用临时高压消防给水系统,系统共分...查看详情

    用户:wx_39353099 浏览量:271 时间:2022-09-13
  • 6.3 闭式泡沫-水喷淋系统 6.3.1 下列场所不宜选用闭式泡沫-水喷淋系统: 1 流淌面积较大,按本标准第6.3.4条规定的作用面积不足以保护的甲、乙、丙类液体场所; 2 靠泡沫混合液或水稀释不能有效灭火的水溶性液体场所; 3 净空高度大于9m的场所。6.3.2 火灾沿水平方向蔓延较快的场所不宜选用泡沫-水干式系统。6.3.3 下列场所不宜选用管道充水的泡沫水-湿式系统: 1 初始火灾...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:178 时间:2022-08-25
  • 前面说到自喷规范条文:今天再补充一条(泡沫灭火系统设计规范):系统作用面积≤465平米时,可以采用闭式,假如流淌面积大于465平米的甲乙丙类液体,建议采用雨淋系统,水溶性液体场所,靠泡沫混合液或水稀释不能有效灭火的场所,需要采用雨淋系统,净空高度大于9m的场所需要采用雨淋系统。即使设置开式雨淋系统,一个雨淋阀的保护面积不超过260平米。所以,即使设置了雨淋系统,一次灭火的作用面积还是需要主观参照实...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:127 时间:2022-08-23
  • 给排水资料库图片1

    知识点:泡沫喷淋系统设计 1、工程概况 本案例为甲类厂房,占地面积约3902平方米,建筑面积约4217平方米 .建筑高度为10.00米。根据工艺要求需要设置泡沫喷淋系统,主要危险介质为甲苯。搜搜其特性如下: 甲苯,是一种有机化合物,化学式为C7H8,是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水。易燃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物,混...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:244 时间:2022-08-05
  • 原创 给排水设计圈 给排水设计圈 本文来源:网络 泡沫罐及泡沫比例混合器可以设置在各防火分区水流指示器之后,水力计算结果: 系统设计流量 Q=71.7L/s,系统总水头损失∑h=0.412Mpa , 参数选定: (湿式报警阀取值 0.04Mpa,水流指示器取值 0.02Mpa, 泡沫比例混合器取值 0.08Mpa,系统计算时,要特别注意管网水头损失,不能...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:222 时间:2020-12-09
  • 地下1类汽车库要求做泡沫水喷淋系统,设计参数:作用面积465M2,喷水强度6.5,喷泡沫时间10分钟,系统持续时间1小时。那种危险2级地下车库喷规范要求喷水强度是8,。 问到底是按泡沫水规范6.5设计还是按自喷规范8设计呢?...查看详情

    用户:cof1569812417703 浏览量:979 时间:2019-12-30
  • 各位前辈们,请教哈泡沫-水喷淋系统的计算问题,帮忙看一下理解的对不对。油脂厂自动喷淋的泵按70L/S设计,泡沫罐的选型是不是V=70(L/S)*6%*10(min)=2520(L) Q=70(L/S)*6%=4.2(L/S) 泡沫混合器设计流量70(L/S)+70(L/S)*6%=74.2(L/S)...查看详情

    用户:萧尧 浏览量:2834 时间:2017-12-19
  • 1类地下车库通常采用什么喷淋系统?是湿式、干式、预作用还是泡沫喷淋灭火系统?汽车库规范上面要求设置泡沫喷淋系统,但是问别人说什么的都有,不确定这块,求明白人指点一下,谢谢...查看详情

    用户:xxl420828871 浏览量:7655 时间:2015-01-26
  • 前后也设计了一些汽车库,大多数地方怎么也没有要求,规范说宜设置。最近四川一个项目非让设置。请问大家具体怎么设计的呢? 1、在水流批示器后加一套泡沫系统吗? 2、泡沫罐的大小怎么计算的?还是按经验取1.0M3。 3、是每个发区设置一套吗? 4、给排水图上只用示意,标注专业厂家深化设计吗? 请大神么指点一二。多谢了。...查看详情

    用户:amay251314 浏览量:1455 时间:2015-01-17
  • 摘 要: 从设计的角度详细介绍了闭式水成膜泡沫喷淋灭火系统的组成、工作原理和计算,阐述了该系统的优缺点,呼吁及时制订出相应的规范。 复式汽车库采用高架存放,具有结构简单、占地面积小、投资少、同时可根据场地大小变化排列形式等特点,广泛用于宾馆、机关事业单位、住宅小区等车辆密集区。在卧龙阁地下复式汽车库设计时,发现传统的自动喷水灭火系统已经不能很好地胜任灭火任务,本着安全可靠、经济合理、技...查看详情

    用户:zbzd55 浏览量:2077 时间:2014-12-10
  • 按自动喷水灭火系统是严重II类,喷水强度16,面积260,算出 用水量不小于69L/s 采用泡沫水喷淋系统,是否要按《泡沫灭火系统设计规范》上说的,作用面积465平,强度不小于6.5L/min*m2 求教,谢谢...查看详情

    用户:candystr 浏览量:7958 时间:2014-10-23
  • 图纸简介: 本工程为一个17万方高层住宅小区的地下室,面积27000方,带有人防,由于停车数量超过300辆,地下是还设置了水-泡沫喷淋系统。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,各管道系统图,大样图。 投稿网友: carlwjf 上传时间: 2014-09-01...查看详情

    用户:carlwjf 浏览量:7988 时间:2014-09-01
  • 本人刚入行快一年了 现在手头有个项目 大地下室自喷系统已经布置完毕 需要加入一套泡沫系统,组成自动喷水-泡沫联用系统。 但是由于地下室防火分区面积太大 每个防火分区配置一个混合器 不能满足混合器至最不利喷头的管道容积不大于720L,不知能不能在一个防火分区放置两个或者多个混合器,还有对于泡沫罐的配置不是很清楚,如果配置一个泡沫罐那泡沫罐与混合器的连接问题该怎么考虑,如果配置多个泡沫罐那又需要相应配...查看详情

    用户:yangyang9527 浏览量:1407 时间:2014-06-04
  • 请问一类地下车库采用泡沫喷淋消防用奥比水量如何计算?好像要比湿式自喷系统用水量大的多?是怎样算的?我在网上未搜到。谢谢....查看详情

    用户:qdhdjl20121212 浏览量:1207 时间:2014-04-29
  • 1类地下车库喷淋还是泡沫喷淋? 超过10000平米的地下车库...查看详情

    用户:aionyu 浏览量:9364 时间:2013-01-16
  • 一栋四层技术实验楼,属民用建筑,按照建规不需要设置喷淋,但因为存有少量危化品(甲类乙类)。甲方考虑对工作人员的感观安全性考虑,要求设置闭式泡沫水喷淋系统。因本项目其他甲类车间仓库需要设置泡沫水雨淋系统,因此在消防泵房设有泡沫罐。现以下情况是我所考虑的,技术实验楼闭式水喷淋系统 按照6.5的喷水强度,作用面积160m2。而不是按照泡沫规中的465m2。作用面积的选择是否合理?毕竟技术实验楼只是试验用...查看详情

    用户:yudandanyu 浏览量:1378 时间:2012-12-13
  • 泡沫喷淋系统中泡沫液储罐与泡沫比例混合器的是否能分开设置,即泡沫液储罐设置在消防泵房,因距离厂房长度过长,满足不了喷泡沫的时间要求,可否将泡沫比例混合器设置在厂房内的报警阀之前。这样就存在泡沫液储罐与泡沫比例混合器之间一段比较长的泡沫液管道,长度是肯定大于15m的。这样设置是否有问题?...查看详情

    用户:yudandanyu 浏览量:8069 时间:2012-11-17
  • 如题。 规范《泡沫喷淋灭火系统设计规范》GB50151-2010 第7条提到 “泡沫-水喷淋系统” 、“泡沫-水雨淋系统” 规范《自喷》GB50084-2001 第5.0.8条提到“闭式自动喷水-泡沫联用系统”,第5.0.9提到“雨淋自动喷水-泡沫联用系统” 对于这两本规范提到的这2系统有点疑惑 “泡沫-水喷淋系统” 和 “闭式自动喷水-泡沫联用系统”是不是同一个东西? “泡沫-水雨淋系统” 和 ...查看详情

    用户:ryslym 浏览量:13188 时间:2012-04-20