灭火器更新时间:2025-01-04 03:23:23

本专题为土木在线灭火器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与灭火器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、灭火器设置点数的确定原则 二、灭火器设置点数的设计方法 感谢关注,欢迎分享...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:81 时间:2021-09-09
  • 灭火器需要放在箱子里面吗?这样验收可以过吗?...查看详情

    用户:两面宿摊 浏览量:1763 时间:2021-08-19
  • 消防器材大家族的成员——灭火器 大家对它一定不会陌生 这可是咱们救灾灭火的好帮手 无论是在学校、商场、医院等公共场所 还是在工作单位都能发现它的身影 现在有很多家庭也会自备灭火器 以防火灾发生 但是过期灭火器会爆炸的事情 你们都知道吗? 这可不是开玩笑的 灭火器爆炸伤人事件可不少! ▼ 案例一: 2008年8月12日,某企业专职消防员对员工进...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:341 时间:2021-08-10
  • 为进一步加强消防产品监督管理,提高消防产品质量,我部拟对《消防产品监督管理规定》进行修订,现就修订草案征求意见稿向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径和方式提出反馈意见: 1.登录中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网(www.moj.gov.cn、www.chinalaw.gov.cn),进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。 2.电子邮箱:yjbzfs@163.com。 意见反馈截...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:53 时间:2021-07-21
  • 01 灭火器的配置 1.灭火器设置的一般要求 1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:129 时间:2021-07-21
  • 1、确定基本计算条件:火灾类别(ABCDE)/危险等级(轻中严)/最低配置基准/U(*m2/A或*m2/B) 2、计算:计算单元的面积S/U,得出该单元的灭火级别Q为**A或者**B,再除以最低配置基准,得出灭火器配置数目。灭火级别Q可以根据灭火系统的设置乘以调整系数,灭火器配置数量也可以根据所选配置基准(高于或等于最低配置基准)调整。 3、布置:根据规范给定的最大保护距离(即保护半径)确定设置的...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:89 时间:2021-07-08
  • A类火灾是指固体物质火灾,一般的场所大多属于此类火灾,推荐使用ABC干粉灭火器,在此提醒, 二氧化碳灭火器并不适用A类火灾。 1. A类 火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器(非必要场所不应配置卤代烷灭火器)。2. B类 火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、 二氧化碳灭火器 、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。3....查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:434 时间:2021-06-30
  • 给排水设计圈...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:49 时间:2021-06-23
  • 灭火器扑救火灾的能力是用 灭火级别 进行表示的,由 数字 和 字母 组成的,比如1A、2A、55B等,一般在灭火器的瓶身标示。灭火器充装量与灭火级别对照表 一般场所(A类火灾)灭火器的最低配置基准应符合下表 例如,严重危险级的场所每具灭火器的最低配置灭火级别为3A,若配置的是干粉灭火器,对应的重量是5公斤或者6公斤灭火器 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例 严重危险级 县级及以上的文...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:272 时间:2021-06-23
  • 二氧化碳灭火器没有压力表,检查的时候采用称重方式来确定灭火剂的泄漏量是否符合要求。根据根据《手提式灭火器》GB4351.1-2005相关规定,由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。 灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50 g(取两者的小值) 。举个例子,3公斤的MT3二氧化碳灭火器,计算泄漏量3000g×5%=150g,那么需要取小值,也就是说这个灭火...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:3984 时间:2021-05-27
  • 室外停车场需要设置灭火器吗?...查看详情

    用户:麦田里的cai 浏览量:1480 时间:2021-03-22
  • 收录于话题 一、场所分类 E 类为带电火灾,如发电机房、 变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带点燃烧的火灾。对于那些 仅有常规照明线路和普通照明灯具而且并无上述电气设备的普通建筑场所,可不按 E 类火灾的规定配置灭火器 。(故一般的暖通机房可按 A 类配置即可) 二、计算单元 2.2.2 条文说明:建筑...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:262 时间:2021-01-12
  • 收录于话题关于灭火器是否需要“年检”的问题,一直困扰了很多企业。 很多地方消防检查人员确有灭火器“年检”要求,主要依据是在《关于督促单位落实灭火器配置和定期检查维护职责确保有效扑救初起火灾的通知公消 423号〉文件中有规定: 单位应当至少每十二个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。 此外,部分消防检查人员将《消防法》第十六条第三款 “对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测”...查看详情

    用户:人在天涯903 浏览量:148 时间:2020-11-10
  • 电气资料库图片1

    最适合的只有气溶胶灭火器或者气溶胶灭火装置,安装在柜子内,可快速抑制和扑灭火源,气溶胶好处是在于不导电、不腐蚀,没有残留物,对电气设备不会造成二次损害,也很环保。当然选择产品质量很重要,市面上有很多品牌的气溶胶灭火设备,选择时一定要注意,推荐你使用及安盾消防品牌的产品,在这个领域,这家公司做的很厉害,希望能够帮助到你,谢谢。 628097762809786280979...查看详情

    用户:消防领域专家 浏览量:793 时间:2020-11-06
  • 电气资料库图片1

    配电柜着火不能使用泡沫灭火器或者水基灭火器,会导电,会导致电器损坏,可以使用气溶胶灭火器、气溶胶灭火装置,干粉灭火器以及二氧化碳灭火器。规范依据是《建筑灭火器配备设计规范》,其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾,规范推荐使用的灭火器有E类,可以是气溶胶灭火产品、干粉、1211、二氧化碳,但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,二氧化碳有毒和有致癌风险,1211灭火器...查看详情

    用户:消防领域专家 浏览量:1243 时间:2020-11-06
  • 收录于话题 问:为什么消火栓、灭火器 不能被阻挡? 周围多少距离不能被阻挡? 《中华人民共和国消防法》第二十八条规定: 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材, 不得埋压、圈占、遮挡消火栓 或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 GB50016-2014 (2018修订)《建筑设计防火规范》8.1.12规定:...查看详情

    用户:人在天涯903 浏览量:598 时间:2020-10-20
  • 车载灭火器要买什么样?5kg干粉灭火器价格便宜吗?...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:25 时间:2020-07-03
  • 钠着火为什么不能用泡沫灭火器灭火...查看详情

    用户:aold56928 浏览量:53 时间:2020-07-03
  • 干粉灭火器保养是怎样的呢?该如何使用的啊?...查看详情

    用户:ulob36976 浏览量:36 时间:2020-07-03
  • 我先问下干粉灭火器有效期几年?多久会过期啊?...查看详情

    用户:bldx_89085 浏览量:55 时间:2020-06-23