灭火器更新时间:2024-12-17 02:58:04

本专题为土木在线灭火器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与灭火器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 天正给排水t20V10导出t5后,灭火器不见了。有知道怎么解决的...查看详情

    用户:ft-100 浏览量:129 时间:2024-08-12
  • 建筑消防给水图片1

    灭火器属于压力容器吗,是否需要纳入特种设备管理? 一、《特种设备目录》中的规定 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其 范围规定 为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的 固定式容器和移...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:364 时间:2024-08-09
  • 建筑消防给水图片1

    二氧化碳灭火器的定期检查频率 1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。 1)候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所; 2)堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。 规范有关要求 《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》GB43...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:450 时间:2024-06-04
  • 电气资料库图片1

    #1 消火栓 消火栓箱 消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字样标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样,并应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,箱门开启角度不应小于160度。 室内消火栓 消火栓栓体应铸出型号、规格和商标。栓体内表...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:18 时间:2024-04-09
  • 建筑消防给水图片1

    一、配置检查 1、灭火器是否放置在设计图纸规定的设置点位置。 2、灭火器的放置方式(落地、托架、挂钩等)是否符合设计要求。手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能承受一定的静载荷,并不出现松动、脱落、断裂和明显变形。 3、灭火器的铭牌是否朝外,并且器头宜向上。 4、灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求。 5、灭火器配置场所的使用性质,包括...查看详情

    用户:瑾沫流年 浏览量:72 时间:2024-03-21
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:76 时间:2024-02-21
  • 如题,建筑物地下室布置了中危的级别,MFC3的一对一组,共2组全覆盖,其中有小配电室,大概不到100平,进线间,灭火器是不是不计入地下室面积,一个屋子必须单独配一对至少MFC3以上的,多次听说需要单独配置灭火器,并且都是MFC4一对,请问是取自哪里的规范,我按照GB50140 2005灭火器设计规范,没有找到明确条文工业建筑高低压配电室要按中危险1配置...查看详情

    用户:wx_1676331115589 浏览量:47 时间:2024-02-07
  • 建筑消防给水图片1

    一、工程概况 某幼儿园地上3层,建筑高度14米,建筑面积2600平方米。 二、建筑灭火器设计 设计依据:《建筑灭火器设置规范》GB 50140-2005 根据规范附录表A和附录表D要求,为有效扑灭建筑的初期火灾,根据场所具体的使用功能区分火灾种类和危险等级进行灭火器的选择设置。 具体如下: ①幼儿园部分属A类火灾,按严重危险级火灾进行配置,每个配置...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:49 时间:2023-09-04
  • 建筑消防给水图片1

    随着“双碳”政策的深入实施以及居民环保意识的增强,越来越多消费者选购新能源汽车,而新能源汽车的安全问题也成为大众关注的焦点。近日,珠海市金湾区三灶消防救援站的消防员解决了新能源汽车火灾救援中的痛点难点问题,创新研发了用于新能源汽车火灾的扑救冷却器。 一直以来,新能源汽车火灾的扑灭都存在较大难度。当新能源汽车着火时,为了扑灭火灾,消防员需要对汽车电池进行降温,切断高压包与电池的连接,并将水流直...查看详情

    用户:素流年 浏览量:27 时间:2023-07-12
  • 建筑消防给水图片1

    一、灭火器类型错误 1、在A类火灾场所配置BC类干粉灭火器。 2、在极性溶剂火灾场所配置非抗溶泡沫灭火器。 3、在E类电气火灾场所配置泡沫型灭火器、水基型灭火器、装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器等(容易触电)。 4、在普通A类火灾场所配置二氧化碳灭火器(二氧化碳灭火器不适用A类火灾)。 二、灭火器选用灭火级别不匹配 1、...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:155 时间:2023-07-03
  • 建筑消防给水图片1

    一、灭火器的种类和原理 干粉灭火器?? 干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。 干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。 适用干...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:42 时间:2023-06-28
  • 同一个计算单元,推车式灭火器,设置一具可以吗?...查看详情

    用户:cof1582289555160 浏览量:58 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    1.灭火器设置的一般要求 1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:53 时间:2023-03-15
  • 建筑消防给水图片1

    根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008第5.3.2 条(强制性条文)相关规定,灭火器出厂达到一定年限(见下表)需要送修,只要达到维修期限,即使灭火器未曾使用过,也应送修。 然而,随着《消防设施通用规范》GB 55036-2022将于2023年3月1日起实施,同时废止一大批工程建设标准的强制性条文,没错,其中就包括《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:275 时间:2023-03-01
  • 建筑消防给水图片1

    灭火器摆放要求: 1 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 4 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:292 时间:2023-02-20
  • 建筑消防给水图片1

    01 灭火器的基本配置 1.灭火器设置方式的一般提出的要求 1)灭火器灭火应设置在其他位置明显和便于取用会议地点,且不得影响安全疏散。2)对有视线范围心理障碍的灭火器设置点,应设置方式汇报其主要位置的光一种标志。3)车载灭火器的摆放的位置应根基,其铭牌应向前方。手提式灭火器宜设置方式在干粉灭火器箱后或利益挂钩、底座固定上,其圆弧形离靠近地面高度不应小于11.50m;底部形态离室内地面高...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:36 时间:2023-02-06
  • 建筑消防给水图片1

    灭火器、气体灭火等装置的压力状态,直接关系能否有效发挥灭火作用,这类储存装置的压力表标度盘,应标识有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围,并采用不同的颜色标志。 一、有效工作压力范围、超压压力范围和低压压力范围 1、低压压力范围: 低压压力范围是指从零位至有效工作压力下限之间的范围,当压力低于有效工作压力的下限时,装置或系统将不能正常发挥作用。 灭火器压力表和气体灭火装置压力表的低压压力...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:15 时间:2022-12-23
  • 建筑消防给水图片1

    各分支机构、各单位会员、各有关单位: 根据《中国消防协会团体标准管理办法(试行)》《中国消防协会团体标准制修订工作程序(试行)》和《关于批准立项编制〈低沸点液体储罐压缩气体泡沫灭火系统技术标准〉等4部团体标准的通知》(中消协〔2022〕93号)的要求,现将由中科光恩(北京)科技有限公司主编的团体标准《灭火器状态监测传感器》征求意见稿印发你们,请组织专家审阅,提出具体的修改意见和建议,并填写征求...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:29 时间:2022-12-23
  • 自动喷水灭火系统设置场所和灭火器配置场所,均涉及危险等级分类,但《喷规》和《灭火器规》的附录表中均未包含修车库,需依据修车库的火灾危险性分类,参照甲、乙类工厂或仓库场所处置。 另外,虽然《喷规》和《灭火器规》的附录表中列示有汽车库的危险等级分类,但依《车火规》5.1.4可知,甲、乙类物品运输车的汽车库,仍宜参照乙类危险品库处置。 解说如下: 一、汽车库: 自动喷水灭火危险等级: 中危险级I...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:49 时间:2022-12-21
  • 关于箱门开启角度的问题,消火栓箱的产品标准和施工验收标准不一致,两者并不矛盾!灭火器箱确有矛盾,满足产品标准应判定合格。解说如下: 一、消火栓箱的产品标准和验收标准不一致,两者并不矛盾: 1、《消火栓箱》(GB14561)要求,箱门的开启角度不得小于160°(5.13); 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,消火栓箱门的开启不应小于120°(12.3.10)。 3、以上两...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:36 时间:2022-12-16