本专题为土木在线挡烟垂壁设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与挡烟垂壁设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
作者 工禾呈设计 【挡烟垂壁】 “每次我们在商场逛街的时候,抬头会无意中看到,这一排排透明的玻璃是啥?咋有的商场有,有的没有呢?它不会掉下来砸到我吧?” 它其实是建筑室内设计中非常重要的 建筑安全设施—— 挡烟垂壁。 挡烟垂壁 ,主要用于 火灾 发生时形成有效的 防烟分区、 控制烟雾的扩散、 保护人员安全疏...查看详情
清晰高度 是指排烟系统设计烟层下缘至室内地面的高度,是计算储烟仓高度的一个重要参数,储烟仓除了要满足厚度的要求,还需要满足储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度。 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其 最小清晰高度 不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: Hq =1.6 0.1·H ′ 式中:Hq——最小清晰高度...查看详情
烟规中挡烟垂壁可以下落到最小清晰高度,净高小于3m的地方可以做到1.5m以下。但防火通规2022中却要求疏散通道不应低于2.1m且为强条。试问,电动挡烟垂壁因为材质为软的,如果低于疏散高度,也是可以通过,应该遵守什么规范?如果按不低于2.1m 设计,很多情况比如吊顶下只有2.3m,储烟仓会少于500mm,db也会 非常小甚至为负数。...查看详情
一 问题描述 某现场发现,挡烟垂壁设置在防火卷帘的侧面,导致挡烟垂壁和防火卷帘之间有较宽的缝隙,如下图: 设计人员感觉不妥,便查询关于挡烟垂壁安装的建筑标准图集 11J508 ,发现关于挡烟垂壁和建筑立面之间的间隙安装要求:“玻璃与玻璃、玻璃与建筑立面之间的间隙应小于 20mm 并用防火玻璃胶做填缝处理”。而此处挡烟垂壁和防火卷帘之间的相...查看详情