楼板加固更新时间:2024-11-25 11:07:24

本专题为土木在线楼板加固设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼板加固设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 结构新鲜事图片1

    4月11日12时许,重庆忠县官坝镇丰收社区一房屋预制板断裂, 导致2人死亡、3人受伤 。目前,1名伤者已经出院、2名伤者正在接受治疗,无生命危险。 经专家现场勘查,初步判断 事故原因系二楼楼板临时堆积荷载过大,超过了预制板的承载力,导致楼板脆性断裂、掉落 。 预制板房的特点是建筑楼层在6层以内,通过预制楼板建造而成。如今已经过去三、四十年时间了,这些预...查看详情

    用户:coc_75239109 浏览量:106 时间:2024-05-14
  • 建筑加固图片1

    求助,3.7米预制楼板垂直楼板方向上加一个120轻质隔墙,墙长3.9米,墙高3.3米,可需要加固?初步设想的加固方案可行?谢?...查看详情

    用户:aning1221 浏览量:121 时间:2024-04-23
  • 结构新鲜事图片1

    4月11日12时许,重庆忠县官坝镇某社区一房屋预制板断裂, 导致2人死亡、3人受伤 。目前,1名伤者已经出院、2名伤者正在接受治疗,无生命危险。经专家现场勘查,初步判断 事故原因系二楼楼板临时堆积荷载过大,超过了预制板的承载力,导致楼板脆性断裂、掉落 。 预制板房的特点是建筑楼层在6层以内,通过预制楼板建造而成。如今已经过去三、四十年时间了,这些预制板房已经老旧,有些还有着安全隐...查看详情

    用户:自黑abc 浏览量:31 时间:2024-04-22
  • 建筑加固图片1

    前言 最近小编做了个既有小区加固改造的新项目,借此机会与大家共同分享、共同探讨这类改造项目的具体设计过程。 正文 本次主要分享项目中关于地库开洞增设电梯的内容,本项目加固改造的基本原则是在完成新增建筑的基础上,对原有结构进行合理的抗震加固以保证加固后原有结构的整体与局部的刚度、...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:379 时间:2023-08-04
  • 建筑加固图片1

    因功能改造、增设设备等经常会涉及楼板开洞。楼板开洞后,局部切断了原有传力路径和配筋,会降低楼板整体刚度,降低结构整体性,继而降低建筑的抗震性能。同时,楼板开洞也会削弱开洞楼板周围的承载力,导致混凝土开裂甚至被破坏。 对开洞后的楼板进行内力分析和承载力验算并结合楼板的性质、开洞大小、形状及方向等差异,可以分别采用对应的加固方法。常见加固方法有补偿配筋加固法和增设支梁法。 现浇楼板开洞...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:710 时间:2023-07-12
  • 建筑施工图片1

    盘扣脚手架、楼板、梁墙柱加固等模板支撑体系控制要点...查看详情

    用户:无奈你的设计 浏览量:43 时间:2023-03-31
  • 建筑加固图片1

    楼板承重加固是一种有效的措施,可以增强楼板的承重能力,使其能够承受更重的负载。在工厂设备运行中,负载通常很重,因此楼板承重加固非常必要。 我们采用了最新的技术和材料,确保楼板加固的质量和可靠性。我们的工程师和技术人员对设备和楼板进行了详细的评估和分析,确定了最佳的加固方案。我们还对加固后的楼板进行了严格的测试和检查,以确保其能够承受重载并保持稳定。 加固后的楼板不仅可以更好地支持设备的运行,还可以...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:35 时间:2023-03-02
  • 建筑加固图片1

    楼板承重加固是指在楼板上增加一些加固材料,使楼板能够承受一定的重量。这些加固材料可以是钢筋、钢板或混凝土等,也可以是木料、石块和其他施工设备。通常情况下,这种加固方式需要专业的技术人员来进行操作,并且要保证所有操作程序符合相关标准。楼板承重加固的作用主要表现为以下三个方面: 一是保护楼板免受外力破坏; 二是提供必要的支撑结构; 三是提高楼层使用效率。针对不同用途的楼板承重加固方法及工艺流程有所不同...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:54 时间:2023-02-13
  • 建筑加固图片1

    一般工业建筑在设计建造时会有专门的设计,其中有一项就是关于厂房楼面使用活荷载限值的设计规定(即通俗的厂房承重限值)。 根据活荷载限值大小,常规可划分为轻型厂房、中型厂房和重型厂房。一般轻型厂房楼面承重能力限值为5.0kN/㎡,重型厂房楼面活荷载限值为10.0kN/㎡以上,中间即为中型厂房。 重点讲解这个限值的含义,比如:厂房承重限值为5.0kN/㎡(kN/㎡中文称千牛每平米,牛为力的单位),即是一...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:442 时间:2023-01-10
  • 建筑加固图片1

    【导言】 墙体开洞削弱了建筑现有的结构刚度和局部墙体承载力,因此,施工者在进行开洞设计和加固时,需要从承载力和抗震能力两个方面分别计算开洞对于整体结构的影响,并且要严格控制开洞的数量、大小和位置,开洞过多或过大都会给建筑带来不可逆转的影响。除此之外,开洞之后还需要对相关区域进行加固处理,否则开洞区就会变成薄弱区,使建筑出现安全隐患。下面我们就带大家了解一下房屋墙体开洞要如何加固。 ...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:114 时间:2022-12-14
  • 建筑加固图片1

    楼板承重加固的工艺流程: 现场勘察-收集原设计方案施工材料(或房屋安全评价)-编制基本楼板承重结构加固方案及成本预算价格-促进设计方案及工程造价-业务谈判签订合同-楼板承重结构加固施工-工程验收交付使用。 各种结构加固方式的优点非常明显:结构加固工程成本划算,很容易施工,无需开拓施工面,提高承载能力效果很好,工程造价低,施工简单。 楼板承重加固设计的原则 在楼板承重加固设计计算时,可参考以下计...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:59 时间:2022-12-12
  • 建筑加固图片1

    楼板承重加固中楼板裂缝处理方法 1、对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝,须进行彻底处理,即将混凝土打掉重新浇筑。 2、对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,采取加固补强措施。如果对已影响到结构安全的楼板裂缝,除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净,将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外,还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时,对单条裂缝,除了沿...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:77 时间:2022-11-21
  • 建筑加固图片1

    目前,我国对混凝土结构物的维修加固方法,较多采用一些常规的加固方法,如体外预应力加固法、增大截面加固法、粘贴钢板加固法等。这些传统的加固方法存在耐腐蚀性差、构件自重较大、对原结构影响大及施工难度大等缺点。为此,需要新材料、新工艺用于补强加固工程。近几年来,随着新材料的开发和利用,芳纶纤维(AFRP)等聚合物纤维材料开始应用于结构补强加固领域。 楼板承重加固中的芳纶纤维(AramidFiberRei...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:26 时间:2022-09-26
  • 现我国还有一大批是上世纪八九十年代建造的房屋,这些房屋经过时间的推移以及长时间的使用,考虑到房屋各项的结构的磨损,势必就会对房屋整体性能以及安全性就会慢慢降低,而且随着我国工业方面的发展,工业厂房类建筑也在逐渐增加,但建筑始终是可消耗品也会拥有自己的寿命,一旦厂房使用久了就会像人类老了一样“浑身毛病”,此类工业房屋安全性并不能得到保障,那么对此此类房屋我们该做何处理呢? 1、提高性能 由于我国老...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:50 时间:2022-08-31
  • 采用叠合板的的原理是什么,采用单向板? 如加厚了板 原板底配筋率不满足要求 怎么解决?...查看详情

    用户:a8788031li 浏览量:48 时间:2022-07-18
  • 大佬们好 我是一名室内设计从业人员 最近接了个小叠拼的客户 因为方案对空间改造比较大 所以前来向各位大佬请教一下! 目前主要想知道的一个问题是:楼板开洞到底要不要加固?如果要加固,怎么加固比较经济实惠呢?CAD平面截图在下面,大佬们给点意见吧,万分感谢! 原始1楼结构图 拆改2楼结构图...查看详情

    用户:瓜娃子陈十一 浏览量:103 时间:2022-06-09
  • 根据《建筑结构荷载规范》的相关规定,参考楼板承重值: 一般的楼板承重值为:2.0-3.5(kN/m2) 1、住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园2.0(kN/m2); 2、教室、试验室、阅览室、会议室、医院门诊室食堂、餐厅、一般资料档案室2.5(kN/m2); 3、礼堂、剧场、电影院、有固定座位的看台、公共洗衣房3.0(kN/m2)。 特殊功能用途的楼板承重值 1、商店、展览厅、车站...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:68 时间:2022-06-06
  • 楼板裂缝加固的处理原则? 裂缝处理前,应先进行观察、分析,查明裂缝的性质和产生裂缝的原因。 1、对于在使用荷载下出现的受力裂缝,当超过规范规定的宽度、长度时,裂缝化学灌浆封闭后,对该构件还应进行加固。 2、对于在偶然超载出现的受力裂缝,可只对残余裂缝进行灌浆封闭处理。 3、对于混凝土收缩、地基不均匀沉降等因素引起的间接裂缝,应待裂缝稳定后再灌浆封闭处理。 4、对于温度引起的间接裂缝,应在完成相应的...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:38 时间:2022-05-30
  • 楼板在建筑结构中承担着很重要的职责,它是一种分隔承重构件。在楼板加固时,可以采用的加固方法有很多,碳纤维布加固就是其中的一种。房屋结构包括梁、板、柱,楼板是很重要的一部分,楼板整体性、耐久性、抗震性好,刚度大,能适应各种形状的建筑平面。 楼板在建筑结构中承担着很重要的职责,它是一种分隔承重构件,是墙、柱水平方向的支撑及联系杆件,保持墙柱的稳定性,并能承受水平方向传来的荷载,再把这些荷载传给墙、柱,...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:42 时间:2022-04-08
  • 20世纪50、60年代建造了大批钢筋混凝土厂房和公建、办公楼。这些房屋使用至今也有三十四十年的历史,由于使用维修不当或者建造质量原因,许多房屋存在这样或那样的问题,有些相当严重,危及结构安全。而由于土建投资大,所以尽管房屋存在一些问题,往往不会因此拆除重建,而是采用结构加固的办法,只要花少量的投资来维修、加固就可以恢复其承载力,确保安全使用。 对于老旧的建筑,或者是没法满足使用需求的建筑,我们会选...查看详情

    用户:中青建筑科技 浏览量:29 时间:2022-02-28