本专题为土木在线继电保护设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与继电保护设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有6人订阅
一、线路主保护(纵联保护) 纵联保护:利用某种通信通道将输电线路两端的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量传送到对端,将各端的电气量进行比较,一判断故障在本线路范围内还是范围之外,从而决定是否切断被保护线路。 任何纵联保护总是依靠通道传送的某种信号来判断故障的位置是否在被保护线路内,信号按期性质可分为三类:闭锁信号、允许信号、跳闸信号。 闭锁信号:收不到这种信号是保护动作跳闸的必要条件。 允许信号...查看详情
(一)距离保护的基本概念 电流保护的主要优点是简单、经济及工作可靠。但是由于这种保护整定值的选择、保护范围以及灵敏系数等方面都直接受电网接线方式及系统运行方式的影响,所以,在35kV以上电压的复杂网络中,它们都很难满足选择性、灵敏性及快速切除故障的要求。为此,就必须采用性能更加完善的保护装置。距离保护就是适应这种要求的一种保护原理。 距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),...查看详情
知识点:半断路器接线专用隔离开关的作用:由于3/2断路器接线方式下隔离开关仅作设备停电的隔离只之用,无需切换功能,所以仅需在每台断路器的两侧装设隔离开关。对于线路和变压器而言,是否设专用隔离开关。取决于3/2断路器的串数。如果只有2串,一般都设有专用的隔离开关。以便在1条线路检修时,只需要拉开线路隔离开关,而串上2台断路器可继续运行,以保证3/2断路器接线方式的完整性。山东电网在1998年以后的超...查看详情
继电保护、安全自动装置及调度自动化学习大纲1、强电控制、信号和测量系统:电流互感器(额定电流、一次电流倍数、准确限值系数);二次回路设备的选择(跳合闸继电器的选择;防跳继电器的选择;控制电缆的选)2、发电厂和变电所的自动装置:备自投;厂用电快切;低周减载3、励磁系统:灭磁方式;励磁变4、同步系统:自动准同步装置5、补偿装置:容量、电抗率的计算;并联电抗器;并联电容器6、电力系统调度自动化:运动;自...查看详情