  • 本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:63 时间:2024-10-08
  • 电气资料库图片1

    1. 最大计算弧垂情况下导线对地面最小距离不应小于表 1 的要求。 表 1 导线对地面最小距离( m ) 线路经过地区 线路标称电压(kV) 110 220 330 500 居民区 7.0 7.5 8.5 14 非居民区 6.0 6.5 7...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:179 时间:2024-06-28
  • 电气资料库图片1

    1. 最大计算弧垂情况下导线对地面最小距离不应小于表 1 的要求。 表 1 导线对地面最小距离( m ) 线路经过地区 线路标称电压(kV) 110 220 330 500 居民区 7.0 7.5 8.5 14 非居民区 6.0 6.5...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:691 时间:2024-04-10
  • 哪本规范里有架空线路距民用建筑的安全距离要求...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:39 时间:2023-12-07
  • 380V低压架空线路是四芯的3L N ,从竿上引下到室外的配电箱,进线四芯电缆是没有PE线的,那配电箱上PE排怎么接地呢...查看详情

    用户:wx_1698936973526 浏览量:64 时间:2023-11-02
  • 求新建10kV电缆线路对现状10kV架空线路电杆,不满足规范要求安全净距的解决措施 需要新建一段10kV电缆线路,此路径上有现状10kV架空线路,新建电缆线路采取穿保护管直埋敷设。由于空间有限,新建电缆线路路径距现状10kV架空线路电杆最大净距离为1m,根据GB50289-2016_城市工程管线综合规划规范要求,电力管线距地上杆柱(≤35kV)最小安全距离为2m。现在规划局要求出具详...查看详情

    用户:小小电力设计师 浏览量:37 时间:2023-07-10
  • 技术大佬们,有一单回220kV线路,300导线,想更换更大线径(400或630)以增加载流能力,如果300换为400的导线,工程量大不大?哪些设备或装置需要改变?...查看详情

    用户:wx_1686639582593 浏览量:69 时间:2023-06-13
  • 输变电工程图片1

    ...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:40 时间:2023-06-08
  • 求 架空输电线路设计(第二版)电子版作者:孟遂民 孔伟 唐波 中国电力出版社...查看详情

    用户:cof1580979390006 浏览量:26 时间:2023-05-22
  • 国家电网有限公司输变电工程标准工艺(电缆、架空线路分册)2022版...查看详情

    用户:从新出发036 浏览量:1124 时间:2023-02-28
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:海上架空输电线路 马上就要到台风季了。台风是破坏力很强的灾害性天气系统,从等级划分来看,可分为一般台风(最大风力12~13级)、强台风(最大风力14~15级)、超强台风(最大风力≥16级)。每当过境时,台风会严重影响到人民群众的日常生活,甚至还会威胁到人民群众的生命财产安全。同时,作为我国工业命脉的电力系统也将面临台风的严峻考验。 ...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:61 时间:2023-02-24
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:架空输电线路施工基面 为了保证基础的稳固,在山坡地形条件下, 设计均给出施工基面的数值。施工基面一般应由杆位中心桩桩顶计算, 受地质条件限制时, 也可以由中心桩所在地面处计算。 施工基面是由 设计给出的杆塔坑开挖深度的起算基准面,单位为m。施工基面通常是降低地面、 开挖平基的依据,表示中心桩处基坑的挖掘深度,个别情况下是填方的依据。若为 高低腿基础,应以设计基础图为依据平基。 施工基面较大...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:127 时间:2023-02-23
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:特高压架空输电线路 1 主要设计概况 1.1 主要设计依据 1.1.1 可研 (1)国家相关法律、法规、规章 (2)说明工作任务的依据,经批准或上报的前期工作审查文件或指导性文件 (3)审定的电网规划 (4)与工程有关的其它重要文件 (5)开展项目的中标通知书、可行性研究的委托函或设计咨询合同 ...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:572 时间:2023-02-17
  • 1、10kV线路故障分类 1.1 速断 故障范围在线路上端,由三相短路或两相短路造成。 主要原因有线路充油设备(如油断路器、电力电容器、变压器等)短路、喷油,春季鸟巢危害、雨季雷电、暴风雨的影响、电杆拉线被盗破坏、伐树砸住导线等自然灾害或人为因素。 1.2 过流 故障范围在线路下端,由用电负荷突然性增高,超出了线路保护的整定值或三相短路或两相短路造成。原因基本同上。速断、过流...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:47 时间:2023-01-30
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:架空输电线路防洪标准 知识点:架空输电线路防洪标准 导线对地面最小距离要求 最大计算弧垂情况下,导线对地面最小距离不应小于下表1的要求。 表 1 导线对地面最小距离(m) 注: 1 用于导线三角排列的单回路。 2 对应导线水平排列单回路的农业耕作区。 3 对应导线水平排列单回路的非农业耕作区。 2导线对建筑的距离要求 输电线路不应跨越屋顶为可燃烧料的建筑物。对耐火...查看详情

    用户:zsd_4409124209 浏览量:300 时间:2022-12-10
  • 输变电工程图片1

    知识点:紧凑型架空输电线路 2、产品特性 J --同心绞合 F --防腐型或 复合芯型 K --扩径型 JX -- 间隙型 NR -- 耐热型 X -- 型线型(X1一般表示梯形) 3、导线用单线 3.1 铝 L 型硬铝线,执行标准GB/T 17048-2017。单线金属的电阻率:28.264 nΩ·m(对应于61% IACS);单线金属...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:505 时间:2022-12-10
  • 知识点:架空输电线路 输电线路设计内容和流程篇 架空输电线路是由线路杆塔、导线、绝缘子、金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上用于系统两点间传输电能的设施。输电线路分为交流输电线路和直流输 电线路。 比较简单或小型的设计项目,可将可行性研究设计、初步设计合并设计或简化成为设计原则报告或设计纲要。 可行性研究设计 可行性研究是基本建设程序中为项目核准提供技术依据的重要设计阶段。...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:250 时间:2022-12-10
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:保护角 1.条款原文 (1)GB50545‐2010《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》第 7.0.14条,杆塔上地线对边导线的保护角,应符合下列要求: 1)对于单回路,330kV及以下线路的保护角不宜大于15°,500kV~750kV线路的保护角不宜大于10°; 2)对于同塔双回或多回路,110kV线路的保护角不易大于10°,220kV及以上线路的保护角均不宜大于...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:85 时间:2022-11-28
  • 继电保护图片1

    知识点:架空绝缘配电线路 1雷击断线机理 配电线路上的雷电过电压分直击雷过电压和雷电感应过电压两种。 直击雷过电压由雷云放电击中架空绝缘线路产生,因配电线路绝缘水平低、相间距离小,直击雷可能击中一相或同时击中多相,容易造成相间短路。 雷电感应过电压由雷电击中架空绝缘线路附近大地或者地面上物体通过电磁感应在线路上产生,三相导线上的雷电感应过电压极性相间、幅值相近,可能引起单相闪络或发展成相间短路。 ...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:225 时间:2022-11-18
  • 供配电技术图片1

    架空输电线路山火监测装置 一 。概述 输电线路架设位置一般都在荒山野岭,这些地区一般植茂盛,当秋冬季来临,线路下方堆积起来较多枯枝败叶后,当来往行人或车辆随手丢弃的烟头就可能引起一场山火;除此之外,如果树木生长过快进入了线路安全范围内,线路在风力的作用下触碰到了树木也可能引发山火灾害,不管哪种因素导致的,都会造成线路跳闸的问题,影响到正常用电。特力康针对这一问题研发了架空输电线路山火监测装置,用以...查看详情

    用户:telikangli 浏览量:17 时间:2022-11-15