机房不是很大的情况下,灾后排风机可以直接采用嵌入墙壁式安装吗?另外防火密封阀该怎么安装?2个能一块嵌入墙壁吗?...查看详情
如题,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)8.4.1的条文解释,是不是仅配电房需要联动的部分做下,该建筑其他部分不用做自动报警。...查看详情
气体灭火系统一般设置在重要的设备机房、档案室等。分为洁净气体、七氟丙烷、 气溶胶 等。其中又以七氟丙烷最为常用。 测试的2个机房,就分别是洁净气体在重要的设备机房、档案室等。分为洁净气体、七氟丙烷、气溶胶等。其中又以七氟丙烷最为常用。 测试的2个机房,就分别是洁净气体管网式组合分配系统和七氟丙烷预制式灭火系统。 工作原理 :按规范解释,目前该系统有2种工作方式...查看详情
消防 气体灭火系统一般由灭火剂储存瓶组、液流单向阀、气流单向阀、压力开关、选择阀、阀驱动装置、喷头、集流管、释放管网及报警灭火控制器等组成。 无管网(预制)自动灭火装置是集灭火剂储存容器组件、管路、喷嘴、阀门驱动装置、火灾探测部件、控制器等于一体的能自动探测并实施灭火的柜式灭火装置。 柜式低压CO2自动灭火系统主要部件有灭火剂储存装置(包括制冷机组、液位仪、压力指示装置、安全泄压阀、充装阀、平衡...查看详情
一 、主要组件设置要求 (一)二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置容器阀、选择阀、喷头、压力开关、安全阀、管道及其附件等组件组成。 1.灭火剂储存装置 (1)高压二氧化碳灭火系统储存装置 1)目前我国高压二氧化碳灭火系统储存装置均为储存压力 5.17MPa 规格,储存装置为 无缝钢质容器 ,它由容器阀、连...查看详情
一、系统的灭火机理 气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂的属性有着密不可分的关系,不同的灭火剂,其灭火机理各不相同。 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火主要在于 窒息 ,其次是 冷却 。 2.七氟丙烷灭火系统 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,可在一定压力下呈液态储存。一方面,当七氟丙烷灭火剂喷射到保护区后,液态灭...查看详情
一 、系统的分类 和组成 (一)系统概述 (1)气体灭火系统是传统的四大固定式灭火系统(水、气体、泡沫和干粉)之一,应用广泛,具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。气体灭火系统一般根据灭火介质命名,目前比较常用的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG541混合气体灭火系统等。 (2)气体灭火系统主要用在水灭火系统以及其他灭火系统不适合使用的场...查看详情
气体灭火系统通常采用独立的灭火控制器,其保护区域的火灾探测器一般直接接入气体灭火控制器,然后通过气体灭火控制器把相关火警信号反馈至消防控制室的消防联动控制器,这是工程实际中普遍的施工做法。 那么问题来了,气体灭火保护区域的两个火灾探测器报警时,除气体保护区内的声光警报装置、防火阀、气体启动喷气以外,其所在防火分区的声光警报装置、消防广播、消防应急照明和疏散指示系统等是否需要联动启动? ...查看详情
气体灭火系统相对水灭火系统来说,灭火效率更快!同时对室 ? 内环境以及重要设备所造成的影响也最小,因此,一些重要的场所如机房、图书馆、移动通信基站、UPS室都会设置安装气体灭火系统。说到气体灭火系统的安装,就不得不了解它的安装工艺及流程了,为什么?因为了解气体灭火系统的安装工艺及流程对安装质量是会起到一定保障作用的。 1 - 气体灭火系统安装流程如下: 安装准备 → 管...查看详情
当某配电房同时需要设置气体灭火系统和排烟系统时,我们只能两者取其一,只需要设置气体灭火系统吗?...查看详情
探讨:《消防设施通用规范》GB?55036-2022第10.0.1.5条规定:?E类火灾场所应选择适用于E类火灾的灭火器。带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救。 这条规范意思是指不能用灭火器带电灭火,而因消防需要配电房内不能断电,那此类配电房是不是就必须要设置气体灭火系统了?...查看详情
气体灭火系统...查看详情
答:气灭灾后排风系统与日常通风系统做好转换可以共用。 进、排风系统管道上设置的阀门,应具备平时开启,喷灭火剂前接受消防控制室信号自行关闭所有开口,气体灭火后接受消防控制室信号自动或手动开启的功能;气灭后排风口宜设在防护区下部并应直通室外,并满足《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第3.2.9条、第6.0.4条的要求。 另外,灾后排风系统应独立设置,不宜与其他房间的排风系统合用,以防...查看详情
《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005节选 3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 1最大保护高度不宜大于6.5m; 2最小保护高度不应小于0.3 m; 3喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m; 4喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m。3.1.13 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5...查看详情
一、操作与控制 (1)采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,其设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。 (2)管网或气体灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。预制或气体灭火系统应具有自动控制和手动控制的启动方式。 (3)采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要...查看详情
一、系统的安装 (一)灭火剂储存装置 1.安装位置 (1)储存装置的安装位置应符合设计文件的要求,管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,其位置应符合设计文件,如无设计要求,储瓶间宜靠近防护区。 (2)储瓶间应符合下列要求: 1)储瓶间的门应向外开启,储瓶间门外侧中央贴有“气体灭火储瓶间”的标牌。 2)储存装置间内设有应急照明,其照度...查看详情
无人值守的变电所需设置气体灭火系统,这个变电所包括独立式变电所(独立建筑)和建筑物附建式变电所。 有人值守的变电所一年365天、一天24小时均有人值班,并按要求定期巡视,一旦发生火灾值班人员可以及时发现火情,并采取相应的灭火措施。通常有人值守的变电所配置符合 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140要求的 灭火器。 而无人值守的变电所则不同,因为一旦变电所发生火灾而无人及时发现,且消...查看详情
摘要: 随着《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 实施后(以下简称通规),原《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版)中的强制条文被废止(以下简称防火规范)。在具体项目实施过程中, 经常遇到原有强制性条文被废止,新规范的做法又没有明确的情况,设计或审图遇到此类情形该怎么办呢,最近项目中就遇到这样一个问题,强电间,到底该不该做气体灭火系...查看详情
一、灭火机理与适用范围 二、其他气体灭火系统的设计 (一)一般规定 1.设计浓度 (1)用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。 (2)有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采...查看详情
气体灭火系统防护区泄压口,简称泄压口,也称自动泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备,一般安装在气体灭火系统保护区外墙或内墙的泄压孔上。 在灭火剂喷放时,防止防护区内压超过允许压强,泄放压力开口。低于设定的压力值时它也会自动关闭,以避免灭火剂的不必要流失而造成影响正常灭火效果。 #1 泄压口的工作原理与设计依据 1.1 工作原理 泄压口主要由泄压口、百叶窗等组成。泄压口安...查看详情