某住宅楼原基坑降水设计采用井点降水,沿基坑四周共布设9口降水井,分别为基坑西侧3口,东侧4口,南北侧各1口,因房屋宽35.8m,故房屋中部未设置降水井。房屋消防电梯井坑比基坑标高深2.500m,从现场实际基坑开挖情况看,如仅靠基坑周边降水井,基坑降水无法达到结构底板下500mm的设计要求;其原因除地下水丰富外,主要是由于紧邻基坑东侧排洪堰的河床高于基坑表面,基坑距离排洪堰较近,最窄处约3m,且水流...查看详情
虽然不知道建筑什么心理,但他们确实这么干了:一个前室三台消防电梯。 此时集水坑怎么设置?我理解是规范没提电梯数量的事,火灾时不管几部电梯都是2股水枪10L/s,容积也是2m3即可,请问这样理解对不对?...查看详情
本 次《建筑给水排水设计标准》在原规范的基础上,作了不小的改动,笔者发现在对集水坑的描述上,也有细微的区别,直接上图。 上下图分别为旧规范和新规范,很明显,在新规范的条文里,特意在集水池前加上了生活排水的前缀。关于“生活排水”的定义,在之前的文章里有详细的说明,即生活的废、污水合称,也就是人们排放的洗涤和粪便水。对于住宅的地库来说,地面的排水并不属于生活排水之列。除此...查看详情
这些天在辅导客户的过程中,发现大家对集水坑软件怎么处理,非常模糊,所以,从今天开始,我们准备讲一系列集水坑软件处理的文章。 1、实战中,总是碰到各种各样的集水坑,软件不能直接处理 比如,坑连坑,还高低不平,软件怎么处理? 图1 两个电梯井挨在一起,这两个集水坑怎么处理? 图2 靠筏板边的集水坑,看上去只有一半,软件如何处理。 图3 不放坡的集水坑...查看详情
你看一下这个集水坑的平面图,这是一个坑,还是两个坑,如图1所示。 图1 但是,我们从6-6剖面中看,只有一个坑,坑上面有小墙(或叫栏板),如图2所示。 图2 再看77剖面,也是一个坑,小墙只有一边有,另一边是较高筏板基础,如图3所示。 图3 我们把三个详图放到一起看,可以得出三条结论:如图4所示。 图4 三条结论是: 1、一个集水坑在高低不平的筏...查看详情
两个电梯井基坑挨在一起,这是太常见的现象,如图1所示。 图1 从图1可以看出,这是两个基坑,那我们在软件里是画一个集水坑还是画两个集水坑? 答案是画一个集水坑,然后在里面画一躲剪力墙,如图2所示。 图2 注意,不是画两个集水坑。 为什么这么简单的操作,专门作为一讲来讲,是因为很多人在这里出现错误,画成两个集水坑,软件就会计算错误。 这一讲,虽然很短,但应该引起足...查看详情
我们讲一个集水坑在筏板边上的情况,如图1所示。 图1 平面图是这样的,如图2所示。 图2 我们把平面图和剖面图拿到一起看,如图3所示。 图3 从图3可以看出,集水坑包含了外侧剪力墙,我们在定义集水坑尺寸的时候,需要把外墙厚度加上,如图4所示。 图4 定义好就可以画了,画好的集水坑如图5所示。 图5 把墙显示出来,如图6所示。 图6...查看详情
地下室底板的集水坑侧壁要加腋吗?...查看详情
地下汽车库的地面集水坑排水管接入室外雨水管还是污水管?...查看详情
1、电缆沟盖板制作 工艺标准 (1)盖板为钢筋混凝土预制件,其尺寸应严格配合电缆沟尺寸。 (2)表面应平整,四周宜设置预埋的护口件。 (3)一定数量的盖板上应设置供搬运、安装用的拉环。 (4)拉环宜能伸缩。 (5)电缆沟盖板间的缝隙应在5mm左右。 设计要点 (1)盖板尺寸应根据电缆沟尺寸确定。 (2)沟沿铺设...查看详情
集水坑排水管上需设置多大量程的压力表,压力表量程选择依据什么呢?压力表选择过大时,潜污泵运行时压力表不显示压力,压力表量程选择过小时,压力表会损坏。目前现场实际发现潜污泵运行时压力表(1-1.6Mpa)不显示压力。...查看详情
编辑整理小麦同学常见集水坑按类型可以分为以下几类: #1 消防电梯集水坑 GB50016-2014《建筑防火设计规范》(2018版)第7.3.7条 规定消防电梯井底部应设置排水井。对容量和排水量做出了规定。 电梯井坑底直接设置集水坑,排水管以及阀门会影响电梯日常使用;客梯与消防电梯并排设置,客梯不下到地下室时,可以在客梯井周围做消防电梯集水坑,并兼顾客梯排水;电梯井坑底与排水坑分开布置,...查看详情
END ▼...查看详情
摘要 分析比较了6种地下室集水坑的设置方式和潜水泵的启动方式。提出了6种地下室集水坑设计中应注意的问题。 关键词:地下室;集水坑;潜水泵;消防电梯;汽车坡道;人防 随着我国国民经济的持续发展,高层建筑的设计越来越多,大多数高层建筑均设有地下室,地下室的排水,大部分靠设置集水坑+ 潜水泵来解决,文章就地下室集水坑的设置和潜水泵的启动方式与同行们进行讨论和交流。 地下室集水坑按用途一般分为: (...查看详情
最近被地下室排水系统所困扰,不知各位是如何设置地下是的排水沟跟集水坑的。论坛上有说按防火分区考虑每个2~3个,有说按20~30m范围设置集水坑的等等。个人认为除了坡道处的截流沟,地下室的排水沟主要排车辆冲洗的废水,消防试水,消防排水,设备排水等。是否通过考虑单个集水坑的深度应在多少范围,合理增加集水坑的水量设计?...查看详情
前文讲到收集区域均采用DN200管收集,其实这也是非必须项,只是目前有不少设计院这么做,根据了解他们这个做法的理由有2个,一个是选用目前常用的甲型水封井之便,另一个是因为石化规对生产污水排放沟的30m距离限制要求。通过询问编制规范组参与人员,有说到,这条文是延续过去规范的老条文,对于目前现状意义不大,为什么这么说,对于可燃液体的生产污水,一般根本不会去采用明沟排水。那么有些人要问,冲洗地面污水也算...查看详情
对于化工装置或者化工罐区,我们需要设置集水坑收集排出初期雨水,而且出口设置水封井,罐区还需要在水封井前设置阀门,那么积水坑设置个数直接影响水封井数量及阀门数量,影响工程投资。 那么怎么设置呢? 1、按照目前水封井常用标准图,水封井进水管DN200,按照满流计算DN200管子的过流量为25L/s: 2、根据暴雨强度计算公式,重现期取3年,降雨历时5~15min,可以根据范围大小取值,罐区可以适当放...查看详情
请教电梯井为什么与集水坑在一起?集水坑后面会回填吗...查看详情
来信 关于对《长沙市住宅供水技术导则》的意见: 17年施行的《长沙市住宅供水技术导则》DBCJ011-2017中的第6.1.8第三条规定泵房内应设置独立排水系统、集水井和污水泵,而最新的《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019中的第8.1.2第六条的条文说明中规定集水坑不应设在生活给水泵房内。应修改《长沙市住宅供水技术导则》使其符合国标的规定。 长沙市住建局 《关于对〈长...查看详情
综合管廊集水坑液位计地下水位 在深井中的安装方法如图所示。一般用插钢管(PVC管)的方法。要求钢管(PVC管)不能打弯,内径必须大于50mm,在钢管(PVC管)的不同高度上打若干小孔,便于上下提动液位计探头和监测液体通畅进入。必要时,可在变送器上缠绕钢丝,用钢丝上下提动,以免拉断电缆线。 广泛主要用于综合管廊集水坑液位监测、电力管廊集水坑液位监测、排水管廊集水坑液位监测、燃气管廊集水坑液位监...查看详情