供配电更新时间:2025-02-14 06:13:43

本专题为土木在线供配电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供配电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: 容量大于177.7...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:23 时间:2025-02-10
  • 一、负荷计算 按照计算负荷表,两台水泵同时运行的负荷计算如下: 由于水泵是一台一台的进行启动,所以单台启动时的电流: (用来选熔断器、断路器、整定继电保护装置,检验电机自起动条件) 水泵电缆选择: 二、变压器的选择 单台留有80%的裕量可满足要求。有两台主变压器的变电所,变压器选择: 变压器可选: 容量大于177.7...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:194 时间:2024-12-31
  • 来源:机电安装建造师小课堂 如有侵权,请联系删除 0 1 强条整理说明 以下内容为电气专业强制性条文审图要点-供配电相关内容的整理,分类整理有利于提高审图或设计自校的工作效率,比如某个项目仅涉及供配电系统设计,那直接利用供配电系统相关强条进行核对即可,不需要再去核对其他部分内容,节省时间。 ...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:126 时间:2024-12-27
  • 来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 建筑供配电系统含电源(市电+自备发电)、配电设备(高低压配电柜等)、输电线路及保护控制设备(断路器等)。电源保障电力供应,配电设备分配电力,输电线路连接各点,保护控制设备确保安全。各组件协同工作,保障建筑电力安全稳定,需据需求合理配置。那么供配电线路消防设计应注意哪些问题呢?下面我们一起来看看吧! ? 电线电缆...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:20 时间:2024-09-25
  • 我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例。电线电缆中 可燃绝缘和护套材料的燃烧 会致使火灾事故进一步扩大,燃烧散发出的 有毒气体 会造成人员伤亡,并阻碍消防人员进行灭火。 因此,电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理,可以有效地防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性。国家的各类规范对于 ...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:68 时间:2024-09-25
  • 供配电技术图片1

    电路基本知识:电路组成及作用:中间环节:由开关、导线等组成。起传递、分配和控制电能的作用。电路的作用:电能的传输和分配:如电力、照明线路。信息的传递和处理:如电话、电视、消防、安防线路。交流电路:在工业生产及日常生活中,广泛使用的是交流电路。交流电具有容易生产、运输经济、易于变化电压等优点。三相交流电路与单相交流电路相比,有节省输电线用量、输电距离远、输电功率大等优点。目前电力系统广泛采用三相交流...查看详情

    用户:隔壁王同学 浏览量:137 时间:2024-08-08
  • 各位前辈大家好,我想报考今年的注电(供配电)基础,在网上买了些书和真题,发现看不下去,有些地方看解析也看不懂,基础也不好。 想请问前辈们有没有好的培训机构推荐,或者哔哩哔哩等平台的教学视频推荐,感谢。...查看详情

    用户:cof1632797708980 浏览量:185 时间:2024-07-23
  • 供配电技术图片1

    #1 住宅建筑分类 根据《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)》5.1.1条: 住宅分为高层与单、多层民用建筑。 住宅项目中一类高层住宅,难度较大,体量较多,本文以一类高层住宅项目为例,进行详细的系统阐述。 #2 工程概况 1、项目建设地点为南方某市,一类高层住宅,地上26层,地下1层,建筑高度78.4m,建筑面积约1.3万方,绿色建筑...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:89 时间:2024-06-28
  • 供配电技术图片1

    工程概况 某超高层公共建筑位于大连市东港商务区,总建筑面积157 616 m 2 ,地上总建筑面积为117 920 m 2 ,地下总建筑面积为39 696 m 2 ,主要包括办公、商业、餐饮、银行等业态。建筑高度245.8 m,地上共55层,1 ~ 4层为办公大堂、商业、银行、餐饮,5 ~ 11层为租赁办公,13 ~ 22层及24 ~ 33层为出售办公,35 ~ ...查看详情

    用户:wx_52312949 浏览量:29 时间:2024-06-27
  • 供配电技术图片1

    本文来源: 中国建筑学会建筑电气分会成立40周年暨2024年学术年会学术演讲报告,未经授权,不得转载...查看详情

    用户:wx_12356433 浏览量:32 时间:2024-06-25
  • 供配电技术图片1

    供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电 系\ 问题1:电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板、穿越不同防火分区处未做防火封堵 问题描述 : 电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板处和穿越不同防火分隔处未做防火封堵或防火封堵措施不符合规范要求。【图示1】 原因分析 : 1)责任主体对于防火封堵不够重视,招标清单、预算或合同中容易遗漏该部...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:42 时间:2024-06-25
  • 一 、系统配电的设计 (一)系统配电设计的一般规定 1.灯具电源的组成和电源转换要求灯具的供电与电源转换应符合下列规定: (1)灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源均由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现 输出转换后由同 一 配电回路 为灯具 供电 。 (2)灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源通过应急照明配电箱 一...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:24 时间:2024-06-25
  • 供配电技术图片1

    来源:福建省住建厅 如有侵权,请联系删除 福建换证, 需要配齐资质人员 , 供配电可以替代发输电 ,6月10日启动。 其他地方会不会跟进呢? 各设区市住建局,福州市建设局,平潭综合实验区交建局、行政审批局,福建自贸区各片区、福州新区管委会: 根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:116 时间:2024-06-13
  • 供配电技术图片1

    来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电系统消防验收常见问题及措施 供配电 系\ 问题1:电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板、穿越不同防火分区处未做防火封堵 问题描述 : 电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板处和穿越不同防火分隔处未做防火封堵或防火封堵措施不符合规范要求...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:123 时间:2024-06-13
  • 供配电技术图片1

    随着大数据、云计算、人工智能、区块链、ChatGPT等技术加速创新,数字文化产业发展动力强劲,不断解锁新兴业态。近年来,各级政府重要会议中也多次强调“新基建”今后一段时期驱动新一轮产业革命的战略性新兴产业,工信部每年发布绿色数据中心先进适用技术产品目录,梳理囊括如液冷服务器、模块化数据中心、分布式光伏并网发电等新技术应用,使我国数据中心逐渐走上高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路。 ...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:71 时间:2024-06-13
  • 供配电技术图片1

    电路基本知识: 电路组成及作用: 中间环节:由开关、导线等组成。起传递、分配和控制电能的作用。 电路的作用: 电能的传输和分配:如电力、照明线路。 信息的传递和处理:如电话、电视、消防、安防线路。 交流电路: 在工业生产及日常生活中,广泛使用的是交流电路。交流电具有容易生产、运输经济、易于变化电压等优点。 三相交流电路与单相交流电路相比,有节省...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:88 时间:2024-04-16
  • 供配电技术图片1

    含有超高层建筑的城市综合体由于其规模庞大、建筑高度高、功能复杂、人员密集,在火灾防控、灭火应急救援及人员疏散上都有很大的难度。特别是当建筑高度大于150 m甚至大于250 m时,超高层建筑的消防设备配电更是有其特殊要求,具有一定的复杂性和特殊性。因此,本文结合现行消防相关规范要求,就此类建筑的消防用电设备供配电系统设计及需注意问题进行分析与探讨。 消防负荷供配电系统 ...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:109 时间:2024-02-02
  • 供配电技术图片1

    我国发生的火灾中,因电线电缆引起的火灾占较大比例。 电线电缆中可燃绝缘和护套材料的燃烧会致使火灾事故进一步扩大,燃烧散发出的有毒气体会造成人员伤亡,并阻碍消防人员进行灭火。 因此,电线电缆的选择做到安全可靠、技术先进、经济合理,可以有效地防止电线电缆所引起的火灾,减少电线电缆在火灾中造成的人身伤亡和财产损失,保证消防设备电源线路在火灾中仍能适时维持其完整性。 国家的各类规范对于消防供配...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:88 时间:2024-01-17
  • 暖通资料库图片1

    机房精密空调常用的有风冷直接膨胀式(以下简称风冷型)、水冷直接膨胀式(以下简称水冷型)、冷冻水型和各种双冷源(即前面三种冷却形式的组合)。 送风方式: 配电: 配电图: ATS( 双电源自动转换开关):是将负载电路从一个常用电源自动转换至另一个备用电源的开关,以确保重要负载连续、可靠运行。 项目上一般用于市电、发电机组(或其他电网)2路电源之间的切...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:27 时间:2024-01-05
  • 1、电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:64 时间:2023-10-20