消防控制室更新时间:2025-03-20 23:20:34

本专题为土木在线消防控制室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防控制室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有0人订阅

  • 消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室?...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:39 时间:2025-01-09
  • 设置室内消火栓的建筑,其一层直通室外的消防控制室(房间内配置灭火器)是否需要满足2只水枪的2股水柱同时到达?...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:40 时间:2025-01-07
  • 消控室2人值班一人确认火警信号 咨询: 您好想跟您请教一下,根据消防职业技能鉴定学习书籍《五四三建筑消防员》里面描述 根据《消防控制室通用技术要求》:1.日常值班 2.每班不应少于2人:出现火警信号时一人负责到现场确认,一人仍消控室执机,严密监视,处理其他报警信号及在需要时启动有关设备,3.接到报警信号后要尽快确认,在确认火灾情况下,要能及时准确启动有关设备,正确组织补救及...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:109 时间:2024-12-23
  • 1、当时的火灾新闻 2016年5月12日中午12点半左右,北京三里屯soho发生火灾。据现场视频显示,三里屯soho一座楼内飘散出大量黑烟,经大风扩散飘到其他地方。附近写字楼办公的李先生告诉北青报记者,冒烟的是三里屯sohoE座,“这栋楼是办公和商场一体的。” 北京朝阳消防支队呼家楼、左家庄两个中队8部车56名消防官兵到场处置,过火面积2平米,无人员被困,无人员伤亡,具休原因和损失在...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:51 时间:2024-09-09
  • 给排水资料库图片1

    消防控制室要求24小时值班,每班2人,四班三倒,要配置8人,绝大部分企业做不到 消防控制室, 指设置在建筑物内,配有火灾自动报警系统的房间,可用于接收、显示和处理火灾报警信号和控制相关消防设施,是应对火灾等突发事件的重要预防和指挥中心。而消防控制室的值守人员负有及时发现和处理潜在隐患,保障建筑物内人员和财产安全的重要责任。 然而实际操作中,部分值守人员存在侥幸心理,致使消防控制室...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:64 时间:2024-07-11
  • 给排水资料库图片1

    消防控制室是单位灭火和应急疏散的指挥中枢,也承担着对单位消防设施的集中管理职能,消防控制室值班工作意义重大。对单位消防控制室值班情况的检查,主要依据《中华人民共和国消防法》、《机关团体企业事业单位消防管理规定》(公安部61号令)、《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)、《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010 )、《消防设施操作员》(2019版)。 一、值班人员...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:58 时间:2024-06-28
  • 消防控制室现场管理隐患清单 No. 位置 隐患描述 整改建议 隐患分类 隐患性质 依据 1 消防控制室 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)未设置消防控制室。 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:48 时间:2024-06-04
  • 建筑消防给水图片1

    消防控制室 是确保消防安全的第一道“防火墙” 是处置火灾的中枢 那么 消防控制室应该如何设置? 日常应该如何管理? 消防控制室值班人员应该承担哪些职能? 关于消防控制室你需要了解 消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:78 时间:2024-05-29
  • 建筑消防给水图片1

    一、问题描述及原因分析 1.问题描述 自动喷水灭火系统 部分电动控制阀(预作用阀组、快速排气阀、雨淋阀组),未采用专线接至消防控制室的手动控制盘。 2.原因分析 设计人员、施工调试人员对规范要求理解有偏差,对部分自动喷水灭火系统动作原理不熟悉。 二、规范要求及正确做法 1.规范要求 ☆ 《火灾自动报警系统设计规范》(G...查看详情

    用户:岁岁年年顺丰 浏览量:32 时间:2024-05-16
  • 一、设置场所(《建规》8.1.7、《报警规》3.4.1) 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 二、平面布置(《建规》8.1.7,8.1.8,6.2.7) 1、单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。 ...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:59 时间:2024-05-16
  • 给排水资料库图片1

    消防控制室 重点部位消防安全检查 消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和 消防控制设备 ,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所,是消防系统的“大脑”。 一、检查方法 (1)检查消防控制室标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;开向建筑内的门是否采用乙级防火门...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:26 时间:2024-04-25
  • 建筑消防给水图片1

    3月23日晚,房山区一小区居民家中发生火灾,火灾原因初步认定为洗衣机电器故障所致。 房山区消防救援支队在调查过程中发现,小区消防控制室值班人员王某对中控主机报警进行消音后,未及时拨打119报警,未启动灭火疏散预案,延误灭火救援和人员疏散。 此次火灾事故中,控制室值班人员王某心存侥幸,不履行火警确认程序,致使正常运行报警和灭火的消防设施形同虚设,给人民群众的生命和财产...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:62 时间:2024-04-03
  • 建筑消防给水图片1

    消防控制室, 指设置在建筑物内,配有火灾自动报警系统的房间,可用于接收、显示和处理火灾报警信号和控制相关消防设施,是应对火灾等突发事件的重要预防和指挥中心。而消防控制室的值守人员负有及时发现和处理潜在隐患,保障建筑物内人员和财产安全的重要责任。 然而实际操作中,部分值守人员存在侥幸心理,致使消防控制室形同虚设。近期,北京发生一起因消防控制室值班人员失职导致的火警延报事故,这起事故是...查看详情

    用户:葡萄味的口香糖 浏览量:25 时间:2024-04-02
  • 电气资料库图片1

    消防控制室防静电活动地板不是唯一的防静电措施! 防静电地板只是防静电措施的一种、一部分。目前没有规范强制要求消防控制室采用防静电活动地板(可能笔者没查到),只是大家习惯性采用防静电活动地板而已。下面是一些其他常见的防静电措施: 1. 防静电地板铺设:除了防静电地板之外,还可以使用导电地板、防静电瓷砖等防静电材料来铺设地面,以确保静电能够有效地释放掉。 2. 防静电设备和工具:使用防...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:175 时间:2024-03-29
  • 建筑给排水图片1

    一、消防控制室位置选择 1、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022: 4. 1. 8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级; 2 附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔; 2、《消防控制室通用技术要求》 GB25506-201...查看详情

    用户:wx_40094727 浏览量:693 时间:2024-03-21
  • 供配电技术图片1

    ...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:38 时间:2023-06-13
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:285 时间:2023-05-24
  • 消防控制室设置的条件《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.7条:设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4 疏散...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:235 时间:2023-05-22
  • 消防控制室照度是300lx还是500lx???...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:85 时间:2023-05-17
  • 建筑给排水图片1

    气体灭火系统是一种常见的消防设备之一,可以快速有效地灭火并保护设备和人员安全。那么消防控制室是否需要设气体灭火系统? 《建筑防火通用规范》GB 55037-2023规定如下: 由此可知, 该规范没有明确要求消防控制室设气体灭火系统。 再看看《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第8.3.9条的规定,原来是强制性条文,规定如下: 8....查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:269 时间:2023-05-16