锅炉房更新时间:2024-11-23 02:46:19

本专题为土木在线锅炉房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与锅炉房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 公装设计图片1

    日常建造 西安石油大学生活区的锅炉房从94年开始筹划,于97年最终建成。14年城市供暖进行煤改气改造后,这个锅炉房就不再具有生产功能了。当我们在19年再次见到它的时候,这栋在西安远远算不上年代久远的房子,已经在校园的角落里默默地荒置了6年。这刻,它如同被周边住宅环伺着的废墟一般,安静而又让人迷恋。 ▲项目概览? 十摄影工作室...查看详情

    用户:贾维斯online 浏览量:7 时间:2024-05-14
  • 专家热线图片1

    5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内【图示1】; 确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级【图示2】; 确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻【图示3】,并应符合下列规定: 5. 4. 12 图示...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:58 时间:2023-12-05
  • 民用建筑内燃气锅炉房的标准要求 序号 内容 标准要求 1 设置要求 燃油或燃气锅炉与民用建筑贴邻时,应采用防火墙分隔,且不应贴邻建筑中人员密集的场所。附设在建筑内时,应符合: 1.当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时,应采取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施; 2. 常(负)...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:75 时间:2023-10-19
  • 公装设计图片1

    上海,一个充满活力和现代氛围的大都市,在其繁华的背后,隐藏着许多珍贵的工业遗产和历史建筑。 其中,老码头水舍就是一个充满故事的地方,其融合了上世纪三十年代建筑的韵味、网红酒店的时尚,以及多元的服务设施。如何在这些标签的交织中实现新的规划、新的定位和新的公共空间呢? 图片来源于网络 本期存量赋新,我们走进上海水舍酒店的一次微更新,由三益设计负责对锅炉房进行的微小但重要的改造,为...查看详情

    用户:感受闪电的力量 浏览量:5 时间:2023-08-30
  • 动力燃气系统图片1

    一、锅炉设计容量及台数 锅炉房的设计容量应根据供热系统综合最大热负荷确定;单台锅炉的设计容量应以保证其具有长时间较高运行效率的原则确定,实际运行负荷率不宜低于50%;在保证锅炉具有长时间较高运行效率的前提下,各台锅炉的容量宜相等;锅炉房锅炉总台数不宜过多,全年使用时不应少于两台,非全年使用时不宜少于两台;其中一台因故停止工作时,剩余锅炉的设计换热量应符合业主保障供热量的要求,并且对于寒冷地区和...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:23 时间:2023-08-16
  • 动力燃气系统图片1

    一??锅炉房的布置? 1??位置的选择? 1.1锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略)? 1.2锅炉房宜为独立的建筑物。? 1.3当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。? 1.4住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。? ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:26 时间:2023-07-14
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 : 锅炉房的防火防爆 参考答案: 1.B 2.BD 3.B 4.AC 5.C 6.B 7.ACDE 8.BE 9.AB 10.BCDE...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:19 时间:2023-03-03
  • 有没有相关的规范标准呢?...查看详情

    用户:超越梦想 浏览量:29 时间:2023-02-06
  • 请问电热锅炉房属于丁类还是戊类房间?...查看详情

    用户:超越梦想 浏览量:40 时间:2023-02-06
  • 公共建筑设计图片1

    设计:日常建造 西安石油大学生活区的锅炉房从94年开始筹划,于97年最终建成。14年城市供暖进行煤改气改造后,这个锅炉房就不再具有生产功能了。这类燃煤供暖锅炉房曾经遍布北方各大城市,随着能源结构的变迁,这种空间类型今后就再也不会被建造了。尽管只有不到三十年的历史,这些建筑足以成为90年代以来那段激荡年代的历史遗产,面积 3988 m2。 原本的锅炉操作间开敞高大,承...查看详情

    用户:我跟你拼啦 浏览量:47 时间:2023-01-28
  • 锅炉房需不需要设计防爆...查看详情

    用户:s1057768332 浏览量:44 时间:2022-12-13
  • 采暖供热图片1

    1、应靠近热负荷比较集中的地区,并应使引出热力管道和室外管网的布置在技术、经济上合理;应便于燃料贮运和灰渣的排送,并宜使人流和燃料、灰渣运输的物流分开;扩建端宜留有扩建余地;应有利于自然通风和采光;应位于地质条件较好的地区;应有利于减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣对居民区和主要环境保护区的影响,全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧,季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧,并...查看详情

    用户:qq84065720 浏览量:33 时间:2022-12-09
  • 本文解读“排烟机房、机械加压送风机房、空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房”等场所,怎样设置自动灭火系统的问题,以及设置水灭火系统的风险及对策! 一、是否需要设置自动灭火系统: 1、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房内应设置自动喷水灭火系统。(4.4.5) 对于没有设置自动喷水灭火系统的建筑,其合用机房的自动喷水灭火系统,可以参照局部应...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:652 时间:2022-12-02
  • 对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,《建规》要求柴油发电机房、锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。实际应用中,宜根据不同的情况分别对待,当设置自动喷水灭火系统时,必须充分考虑对设备的不利影响,切实做好防范措施。 设置在建筑内的柴油发电机房、锅炉房等,可按以下原则选择自动灭火系统: 一、对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,柴油发电机房和燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统,但必...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:58 时间:2022-12-02
  • 变压器室、锅炉房、发电机房等,宜为独立的建筑物,需布置其他建筑内时,应与其他部位采取严格的防火分隔措施,并应设置必要的灭火和火灾报警设施。 一、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动灭火系统,干式变压器室和配电房通常采用气体灭火系统。 二、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:173 时间:2022-12-02
  • 锅炉房是锅炉以及保证锅炉正常运行的辅助设备和设施的综合体,锅炉房属于使用明火的丁类厂房,锅炉房宜为独立的建筑物。确需布置其他建筑内时,应与其他部位进行严格的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。 文末附疑难探讨: 锅炉房,灭火系统及火灾报警系统的选择及应用! 第一章 火灾危险性分类·耐火等级要求 一、锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:57 时间:2022-12-01
  • 建筑消防给水图片1

    厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,通常按民用建筑定性,锅炉房按丁类厂房定性,水泵房宜按公共建筑定性,如有需要,也可以按戊类厂房定性。 一 、设置在厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,按民用建筑(公共建筑)定性,与厂房、仓库等的防火间距等,按公共建筑与厂房、仓库的相关要求确定。 注:丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。辅...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:92 时间:2022-11-28
  • 采暖供热图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 燃油锅炉房和柴油发电机房,如果是设在民用建筑中,则没有必要采用防爆型通风设备。 在澄清这个问题的理由前,我们先看看另外一个相关问题。 一、相关问题 在《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》中,有个问答如下: 1 .6 问: 按《建规》第9.3.9条,排除有燃烧或爆炸危险气体...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:167 时间:2022-11-22
  • 采暖供热图片1

    知识点:锅炉房耐火等级 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)锅炉间应属于丁类生产厂房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8Mw时。锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8Mw时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。? ?? 设在其他建筑物内的锅炉房。锅炉间的耐火等级,均不应低于二级耐火等级:? 2...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:26 时间:2022-10-20
  • 采暖供热图片1

    知识点:锅炉房人员疏散 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定: ①、暖通设计杜老师提醒,出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200㎡时,其出入口可设1个。 ②、设在其他建筑内的锅炉房,其疏散门均应直通室外或安全出口。 2、锅炉房通向室外的门应向室外开启;锅炉房内的辅助间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 3、...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:228 时间:2022-10-20