距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我是做热电厂水暖设计的,我想请教一下:消防水和生活水能否用一个消防水箱,现在还用做水箱间吗?具体做法?消防水池中的消防水怎样保证不被它用(消防水和工业水合用一水池)?消防泵房有两个消防泵,还需要稳压泵吗?怎样选?...查看详情
请问多层建筑屋顶消防水箱的高度如何计算确定?要满足最高层消火栓的静压要求,是不是说消防水箱的水底标高比消火栓的栓口高差达到7米就好了呢?...查看详情
请问RC材质的消防水箱是中的RC什么意思?...查看详情
低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。...查看详情
消防水箱的进水管的管径应该根据什么计算?请前辈给以指点!...查看详情
有一小区,有十栋9层,11层和17层的住宅。我现在想在17层的住宅屋顶上设一18方消防水箱和稳压设备,再在地下室设一消防泵房和消防水池,整个小区公用一套消防设施,是否可行?还有人提出,消防水泵和消防水池可以公用,但必须在每栋楼屋顶设一个消防水箱。到底应该采用哪种方式?请各位高手帮忙解答!急!急!急!...查看详情
有一十五层住宅,屋顶设一消防水箱,高区生活给水及屋顶水箱拟采用同一组变频泵供水,请教各位老师怎样控制变频泵才能做到既向用户供水,又能向水箱供水?系统需要哪些设备,怎样接线?望各位老师赐教,小弟先叩谢了!...查看详情
我做了一个广电局的办公楼,消防水箱没有条件放在屋顶,放在了六层(共六层)加消防增压稳压设备,这样做可以吗?谢谢!!!...查看详情
小区共有6幢建筑,成一字排列,最左边的建筑距最右边的建筑有376m。南北宽度在90m,请问各位位一下,如果设消防水箱的话,应该设计几个比较好啊,在这方面有没有什么规定啊? 另外消防水箱的水是不是要独立设管供给呢?希望各位能指导指导!...查看详情
多层建筑消防水箱(临时高压消防给水)按规范应设置在建筑物最高部位。 假如:(建筑物1.5万立方米,高度20m)屋面9吨消防水箱+室内消防环网(屋面成环+各竖管+底部成环)+水池泵房+水泵结合器。那么消防水箱出水管设置(管径DN100)一条连接到室内环网?还是消防水箱出水管设置(管径DN100)两条连接到室内环网?我的理解是:如果设置一条的话,该管道损坏了,室内也就没有临时高压消防水了!第二问题:规...查看详情
最近我们单位正在改造生活水箱!按卫生部的要求:要求生活水和消防水分开(就是把原来的消防水箱单独分出来,再增加一个生活水箱)请问 生活水箱的具体相关要求:一、水箱用的材料?什么材质?焊接水箱的具体工艺要求?二、水箱的电气控制(原来消防水箱是用液位控制,现在增加了生活水箱,那么这两个水箱上水现在如何控制,是分开控制还是控制一个水箱,消防水箱用什么控制)?还是有其它的具体要求?三、生活水箱与消防水箱的管...查看详情
求关于消防水箱的标准图籍的资料 那位前辈有啊 请发给我哈nodcool@eyou.com...查看详情
现在屋顶消防水箱能保证最不力消火栓压头为7米。 我想问的是:屋顶水箱出水管是不是也要跟自喷的管道相连,现在的自喷系统分了2个分区,该怎么连?如何保证最不利喷头喷水压力?...查看详情
“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,”请问这里的“临时高压给水”是啥意识?...查看详情
大家知道,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力,当消防水箱不能满足此要求时,应设稳压泵和稳压气压罐。规范后面解释说:气压罐要储存30秒消防水量。我有点不明白的是,假设在最不利消火栓处着火,且30秒后消防泵并没有正常启动,而30s的时间消防队员一般赶不过来,那么水箱里面剩余的水能不能流到最不利消火栓处呢???如果不能,那么,水箱储存10分钟的初期消防水量对这一点是不是就失去意义了呢。或...查看详情
关于用气压罐代替消防水箱的问题?我做了一个工程消火栓用水量15L/S 一个消火栓5L/S,不想设水箱请问 气压罐是不是也要满足有效容积3立方米 一个水枪十分钟的水量?可以吗?》急...查看详情
新手,现有2个问题请教一下大家,望赐教,谢谢先 1、我们单位的室外环网的压力是0.2-0.3mp,如果要是直接在上面接室外消火栓的话,地下室的消防水池还要考虑室外消防的水量吗 2、单位新计划盖一4层的厂房,如果不在楼顶加消防水箱,怎么保证18m3的初期消防水啊(也没有水塔)...查看详情
六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa),计算可以满足最高层消火栓出口压力,可是如果设置屋顶试验用消火栓就不够。那这样的情况怎么办,是否改设置屋顶消防水箱。急盼回复。...查看详情
消防水箱防水质污染:进水管与溢流管的间隙要求需要符合GB50015-2003 3.2.4-3中两者间为不小于2.5倍进水管直径的要求吗?...查看详情
四栋楼房组成的小区。消防水箱设置在一个楼上。 这个消防水箱的储水量是储存一栋楼房的消防用水还是四栋楼加起来的消防用水。?...查看详情